Johnny
Johnny
Старожил

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

12.06.2014 в 15:15:27

О, там на фотках (_._) :)

0
MOLDOVAN
MOLDOVAN
Новичок

Регистрация: 09.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 40

12.06.2014 в 15:21:37

ksiman написал : Так надо и всё!

Понято!)))))

ksiman написал : С25 на кабель 1,5кв

похоже у них только такие и были (везде С25) 1.5кв. это на ворота электрические кинуто

0
MOLDOVAN
MOLDOVAN
Новичок

Регистрация: 09.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 40

12.06.2014 в 15:22:27

Johnny написал : О, там на фотках (_._)

;)

0
Johnny
Johnny
Старожил

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

12.06.2014 в 15:29:25

MOLDOVAN написал : Понято!)))))

Попробуйте вникнуть в это: http://cs-cs.net/avtomaty-ne-vsyo-tak-prosto-no-interesno-vybor-nominala-avtomata

0
MOLDOVAN
MOLDOVAN
Новичок

Регистрация: 09.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 40

12.06.2014 в 15:31:01

Johnny, Спасибо! с удовольствием!

0
serj12
serj12
Старожил

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9129

12.06.2014 в 15:48:55

MOLDOVAN написал : вот ЩУР

Полярный пушной зверь =( MOLDOVAN, Ну его,этот объект,ошибок слишком много.

0

И это пройдёт ...

MOLDOVAN
MOLDOVAN
Новичок

Регистрация: 09.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 40

12.06.2014 в 16:34:12

serj12, :(:(:( Спасибо и на этом(((

0
Abrikos
Abrikos
Старожил

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

13.06.2014 в 03:22:00

Johnny написал : ...http://cs-cs.net/avtomaty-ne-vsyo-tak-prosto-no-interesno-vybor-nominala-avtomata

EN/IEC 60898-1 в интерпретации фирмы GЕ.

Характеристика В. Ток 3хIn: 0,1

0
MINik
MINik
Старожил

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

13.06.2014 в 09:02:41

MOLDOVAN, у вас сечение кабеля и автоматы не соответствуют, надо: 3х6- 32А, 3х4- 25А, 3х2.5-16А, 3х1.5-10А по поводу УЗО, оно ставится по такому принципу или номинал УЗО больше или равен номаналу вводного АВ, тогда под УЗО сумма наминалов автоматов не принципиальна или если номинал УЗО меньше номинала вводного автомата , тогда сумма номиналов автоматов под УЗО должна быть меньше или равна номиналу УЗО.

0
MOLDOVAN
MOLDOVAN
Новичок

Регистрация: 09.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 40

13.06.2014 в 12:14:18

Спасибо ребята! начинаю врубаться потихоньку. Прежде всего нужно переделать ЩУР и сделать заземление. Пошел читать. Вернусь с вариантом ЩУРа и с заземлением

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.