17.06.2014 в 18:32:32
Господа, просьба подсказать по такому вопросу.
Делаю ремонт в дачном доме. Стены деревянные, оклеены обоями. Планируются к установке розетки и выключатели Schneider electric серии ЭТЮД в исполнении для открытой проводки. У этих изделий имеется задняя пластиковая крышка, которая будет соприкасаться с обоями.
Вопрос: подрозетники надо устанавливать для такких розеток и выключателей? Я так и не нашел четкие нормативы, поэтому хочется получить консультацию знающих людей. Заранее спасибо.
Кстати, задняя стенка розеток и выключателей имеет много отверстий (видимо технологические), т.е стенка не на 100% cплошная. В магазине сказали, что подрозетник не нужен
17.06.2014 в 18:33:39
Подрозетник не нужен.
17.06.2014 в 19:49:47
Потому и для открытой проводки. Подрозетник не нужен.
17.06.2014 в 20:59:02
Топикстартер очевидно имеет в виду не классический "подрозетник", а подкладку из негорючего материала. Тут уж по желанию, можно, например, пожертвовать одной розеткой и поджечь корпус - посмотреть, затухает ли само. Обычно конечно забивают на подкладки - готовых нет, а с изготовлением возиться неохота. Я тёще в саду прямо на стены Этюд поставил.
17.06.2014 в 21:41:48
alvm-2010 написал : розетки и выключатели Schneider electric серии ЭТЮД
Посмотрите на Legrand QUTEO
И это пройдёт ...
18.06.2014 в 01:36:19
Mazayac написал : ...Обычно конечно забивают на подкладки - готовых нет, а с изготовлением возиться неохота.
Редкое исключение: Kороs (Чехия) раньше делал подкладки под коробки для открытой установки серии "Таngо" завода АВВ Еlеktrо-Рrаgа (Чехия). И сами коробки тоже, наверное. Думаю и сейчас делает. Материал безасбестовый.
18.06.2014 в 04:10:22
большое всем спасибо.
18.06.2014 в 04:40:02
А еще Прима идет с металлическими монтажными пластинами. Но она на любителя :)
22.06.2014 в 13:39:26
Johnny написал : Но она на любителя
Это точно. А еще монтажная пластина примы коротит контакты в блоке, и ее приходится проклеивать внутри изолятором - в 4х розеточных блоках.
22.06.2014 в 13:45:43
fiber написал : А еще монтажная пластина примы коротит контакты в блоке, и ее приходится проклеивать внутри изолятором - в 4х розеточных блоках.
Пользовался такими одно время, но ни разу не сталкивался с подобным явлением. Самый классный продукт серии, кстати (без учета вышеозвученного недостатка).
22.06.2014 в 16:03:01
Johnny написал : Пользовался такими одно время, но ни разу не сталкивался с подобным явлением. Самый классный продукт серии, кстати (без учета вышеозвученного недостатка).
Розетки отличные, крепкие. Мы их возим на мероприятия - делаем временные сети. То есть постоянный монтаж/демонтаж. Пару лет ходят в таком режиме. А недостаток проявляется похоже из за того, что у 4х постовой розеткииз-за длины не хватает жесткости на прогиб - коротит при втыкании вилки обычно. Там клеммы фаза и ноль как раз посередине - и зазор видимо минимальный до основания. Нажал - готово. Мы скотчем заклеиваем армированным.
23.06.2014 в 00:45:02
Не забивайте себе голову, достаточно надёжные розетки. Лучше уделите побольше внимания качеству соединения проводов в распаечных коробках, и никакого шлейфа, дом всё таки деревянный. Удачи. А отверстия в задней панельке для ввода проводов выходящих из стены.
23.06.2014 в 04:31:00
А как связаны шлейф и деревянный дом? Вы где-то видели, что пожар начался именно из-за соединения розеток шлейфом?
25.06.2014 в 00:46:24
Человеческий фактор ещё ни кто не отменял. При соединении розеток шлейфом (из одной розетки в следующую) есть вероятность того, что в одной или нескольких розетках по той или иной причине провод может быть не дотянут. Если в такой ситуации хорошо нагрузить последнюю розетку, соединение начнёт греться, при нагреве и охлаждении (нагрузка может быть не постоянной) геометрические размеры провода изменяются, контакт ещё больше ослабевает, просто нагрев переходит в искрение, а там и до беды не далеко.
Именно по этому в деревянных домах, на которых специализируется моя фирма, мы никогда не делаем шлейфа, а кладём из распайки в распайку, если устанавливается блок розеток, из распайки к каждой розетке выходит свой провод. Соединения делаем - скрутку свариваем электросваркой.
25.06.2014 в 00:48:29
Johnny написал : Вы где-то видели, что пожар начался именно из-за соединения розеток шлейфом?
70% пожаров происходят по вине электрики, а шлейф- одна из причин возникновения пожара.