Купил кабель завода Кольчугино в Электромонтаже ВВГ-Пнг-ls, причем с маркировкой ГОСТ, но насколько я знаю, вроде как должно быть название завода (типа ОАО "ЭКЗ"), но была лишь добавка "КО1" и теперь в сомнениях в его подлинности. Видел аналогичный точно Кольчугинский и изоляция внешняя и провода вроде как соответствуют друг другу по цвету и на ощупь. Купленный по площади сечения провода - не 2,5 мм2, а примерно 2,3 мм2.
Понятно, что существует погрешность в площади сечения провода, но какова должна быть минимальная площадь отдельного провода для кабеля 3х2,5 ?
К01 - это кодовое обозначение нашего завода. Т. е. на оболочке может быть либо ОАО "ЭКЗ", либо К01. В ряде изделий допускается использовать опознавательную нить - в нашем случае она красно-желтая.
CaveMan написал :с форума:
К01 - это кодовое обозначение нашего завода. Т. е. на оболочке может быть либо ОАО "ЭКЗ", либо К01. В ряде изделий допускается использовать опознавательную нить - в нашем случае она красно-желтая.
Немного успокоили :)
А все-таки, какая погрешность допускается? (чтобы корректно эксплуатировать под соответствующей нагрузкой, учитывая, что будут защищаться автоматами на 16А)
veb0055 написал :
Понятно, что существует погрешность в площади сечения провода, но какова должна быть минимальная площадь отдельного провода для кабеля 3х2,5 ?
veb0055 написал :
Штангенциркулем.
Допускаю, что была погрешность, но перемеривал несколько раз, получая примерно это значение.
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=67098&d=1235911836
Жила 2,5мм[sup]2[/sup] должна иметь диаметр 1,78мм фактическая площадь сечения составит 2,488 мм[sup]2[/sup]
При диаметре 1,75мм фактическая площадь сечения составит 2,405 мм[sup]2[/sup]
При диаметре 1,70мм фактическая площадь сечения составит 2,269 мм[sup]2[/sup]
Вы уверены, что смогли измерить жилу с нужной точностью?
Причём К01, это кодовое название Кольчугинского завода. И по ГОСТ это допустимо.
veb0055 написал :
провода вроде как соответствуют друг другу по цвету и на ощупь
А это что за "соответствие"? Чтобы по феншую было? )))
veb0055 написал :
Купил кабель завода Кольчугино в Электромонтаже
Электромонтаж закупает напрямую у завода, как говорят на самом заводе. Вы серьёзно думаете, что им есть смысл продавать левак?
veb0055 написал :
какова должна быть минимальная площадь отдельного провода для кабеля 3х2,5
По ГОСТ, в котором прямо сказано, что
5.2.2.1 Электрическое сопротивление токопроводящих жил, пересчитанное на 1 км длины кабеля и температуру 20 °C должно соответствовать ГОСТ 22483.
А для жилы кл. 1 (однопроволочной) 2,5мм2 это 7,41 Ом на километр.
ГОСТ 22483-2012 нам говорит, что максимальный диаметр жилы 2,5мм2 - 1,9мм. Заметьте, что про "минимальный" диаметр ни слова.
Так что вместо микрометра, лучше микроомметр ищите =)