13.07.2014 в 22:42:40
Мастера, что делать и на сколько опасно для потребителей напряжение в 245В? От чего это вообще происходит? Это видимо перекос по фазам? В доме 3 фазы, по квартирам разведено 1фазное питание. Всего 600 квартир, заселилось около 10 квартир, в ремонте около сотни может двух.
13.07.2014 в 22:45:56
В принципе неплохо. Будет больше заселившихся - будет хорошо. Как я понимаю дома с электроплитами, поэтому стояки очень мощные, подстанция под боком и мощность пока девать некуда. Потерпите год-два-три. Техника будет работать нормально. Потом можете ради интереса померять, будет 230 вольт и это абсолютная норма.
13.07.2014 в 22:47:08
а уверены в точности показания вашего вольтметра?
13.07.2014 в 23:32:05
web-rr написал : В принципе неплохо. Будет больше заселившихся - будет хорошо. Как я понимаю дома с электроплитами, поэтому стояки очень мощные, подстанция под боком и мощность пока девать некуда. Потерпите год-два-три. Техника будет работать нормально. Потом можете ради интереса померять, будет 230 вольт и это абсолютная норма.
т.е. не переживать? холодильник, тв, комп не должны пострадать?
13.07.2014 в 23:33:30
Mutru4 написал : а уверены в точности показания вашего вольтметра?
УЗМ51м и два мультиметра приняли участи в тестировании.
13.07.2014 в 23:51:02
А если у Вас уже стоит УЗМ, то просто настройте на Ваш вкус. Скажем на 250 вольт по верхнему порогу. Техника не пострадает.
14.07.2014 в 00:28:59
web-rr написал : А если у Вас уже стоит УЗМ, то просто настройте на Ваш вкус. Скажем на 250 вольт по верхнему порогу. Техника не пострадает.
мой вкус 220-230)) а так то да, 250 и поставил, боюсь холодильник новенький подключать) Спасибо.
14.07.2014 в 04:45:14
avrora, 245В на каждой фазе или только на одной?
14.07.2014 в 07:11:30
avrora написал : т.е. не переживать? холодильник, тв, комп не должны пострадать?
холордильнику, компу, стиралке не будет нифига, а вот ИБП в компе может поплохеть. В частном доме при таком напряжении год-два и замена. Вся остальная техника работает нормально.
14.07.2014 в 10:12:25
web-rr написал : Потерпите год-два-три. Техника будет работать нормально. Потом можете ради интереса померять, будет 230 вольт и это абсолютная норма.
Увы, нашему дому лет...10-12. И норма для него - 244-246в. Довольно часто бывает больше 250в (один раз было 262в). Делая у себя ремонт я поставил в электрощиток СР-721 с цифровым вольтметром на дин-рейку, поэтому всяк проходя по коридору вижу реальное напряжение сети.
14.07.2014 в 10:14:10
web-rr написал : А если у Вас уже стоит УЗМ, то просто настройте на Ваш вкус. Скажем на 250 вольт по верхнему порогу.
Да чего-ж хорошего в частых отключениях-то будет? Я своё реле контроля отказался использовать, работает только вольтметр. А поначалу задолбали бесконечные отключения от превышения порога настроек. Кому это надо?! И вот, за 5 лет ничего пока не сгорело, хотя напруга всегда повышенная.
14.07.2014 в 11:22:25
Пинать энергетиков. Если захотят - сделают на подстанции как надо. У меня в древнем доме с гнилой проводкой было на одной фазе 190, на другой 260, сначала говорили что ничего сделать нельзя, и все так много лет жили и терпели. После того как я этих энергетиков задолбал, приехали один раз с машиной на подстанцию, чего-то накрутили, и с тех пор уже года 3 напряжение идеальное 220 - 222 вольта в любое время суток.
14.07.2014 в 13:12:01
Andrew Nik написал : Пинать энергетиков. Если захотят - сделают на подстанции как надо.
Именно. А что-б достаточно замотивировать их - денюх много надо дать. Наш МОЭК - ещё та контора. Но, самое-то главное, что мне это пока никак не мешало Даже несмотря на СМ Бош, с электронным управлением (о котором, как известно, много написано).
14.07.2014 в 14:33:30
avrora написал : От чего это вообще происходит?
Есть такая штука как ПБВ в трансформаторе от которого запитан ваш дом.
avrora написал : Мастера, что делать и на сколько опасно для потребителей напряжение в 245В?
Кроме ламп накаливания это не критично для потребителей. Просто откройте паспорт прибора и посмотрите 220/230 В +/- 10% Т.е: 242-253 вольта для них НОРМАЛЬНОЕ напряжение.
Andrew Nik написал : Пинать энергетиков.
Угу...
zvezdopad написал : Именно. А что-б достаточно замотивировать их - денюх много надо дать.
Да ну на... Тем более- дом пустой. Переключить ПБВ (анцапфу) на ступень ниже (-2,5%) дело пяти минут.
14.07.2014 в 15:03:50
ПPOPAБ написал : Да ну на... Тем более- дом пустой.
Э-э...у кого "дом пустой"? У мну - полный.
ПPOPAБ написал : Переключить ПБВ (анцапфу) на ступень ниже (-2,5%) дело пяти минут.
Очевидно, что для МОЭК это представляет практически непреодолимые сложности. Иначе они-б сделали это ещё 4 года назад, по неоднократным заявлениям. Однако ничего не сделано по сей день.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.