Аватар пользователя
avrora

Местный

Регистрация: 29.01.2014

Москва

Сообщений: 67

13.07.2014 в 22:42:40

Мастера, что делать и на сколько опасно для потребителей напряжение в 245В? От чего это вообще происходит? Это видимо перекос по фазам? В доме 3 фазы, по квартирам разведено 1фазное питание. Всего 600 квартир, заселилось около 10 квартир, в ремонте около сотни может двух.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

13.07.2014 в 22:45:56

В принципе неплохо. Будет больше заселившихся - будет хорошо. Как я понимаю дома с электроплитами, поэтому стояки очень мощные, подстанция под боком и мощность пока девать некуда. Потерпите год-два-три. Техника будет работать нормально. Потом можете ради интереса померять, будет 230 вольт и это абсолютная норма.

0
Аватар пользователя
Mutru4

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Тамбов

Сообщений: 14654

13.07.2014 в 22:47:08

а уверены в точности показания вашего вольтметра?

0
Аватар пользователя
avrora

Местный

Регистрация: 29.01.2014

Москва

Сообщений: 67

13.07.2014 в 23:32:05

web-rr написал : В принципе неплохо. Будет больше заселившихся - будет хорошо. Как я понимаю дома с электроплитами, поэтому стояки очень мощные, подстанция под боком и мощность пока девать некуда. Потерпите год-два-три. Техника будет работать нормально. Потом можете ради интереса померять, будет 230 вольт и это абсолютная норма.

т.е. не переживать? холодильник, тв, комп не должны пострадать?

0
Аватар пользователя
avrora

Местный

Регистрация: 29.01.2014

Москва

Сообщений: 67

13.07.2014 в 23:33:30

Mutru4 написал : а уверены в точности показания вашего вольтметра?

УЗМ51м и два мультиметра приняли участи в тестировании.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

13.07.2014 в 23:51:02

А если у Вас уже стоит УЗМ, то просто настройте на Ваш вкус. Скажем на 250 вольт по верхнему порогу. Техника не пострадает.

0
Аватар пользователя
avrora

Местный

Регистрация: 29.01.2014

Москва

Сообщений: 67

14.07.2014 в 00:28:59

web-rr написал : А если у Вас уже стоит УЗМ, то просто настройте на Ваш вкус. Скажем на 250 вольт по верхнему порогу. Техника не пострадает.

мой вкус 220-230)) а так то да, 250 и поставил, боюсь холодильник новенький подключать) Спасибо.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

14.07.2014 в 04:45:14

avrora, 245В на каждой фазе или только на одной?

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

14.07.2014 в 07:11:30

avrora написал : т.е. не переживать? холодильник, тв, комп не должны пострадать?

холордильнику, компу, стиралке не будет нифига, а вот ИБП в компе может поплохеть. В частном доме при таком напряжении год-два и замена. Вся остальная техника работает нормально.

1
Аватар пользователя
zvezdopad

Местный

Регистрация: 09.06.2014

Москва

Сообщений: 3558

14.07.2014 в 10:12:25

web-rr написал : Потерпите год-два-три. Техника будет работать нормально. Потом можете ради интереса померять, будет 230 вольт и это абсолютная норма.

Увы, нашему дому лет...10-12. И норма для него - 244-246в. Довольно часто бывает больше 250в (один раз было 262в). Делая у себя ремонт я поставил в электрощиток СР-721 с цифровым вольтметром на дин-рейку, поэтому всяк проходя по коридору вижу реальное напряжение сети.

0
Аватар пользователя
zvezdopad

Местный

Регистрация: 09.06.2014

Москва

Сообщений: 3558

14.07.2014 в 10:14:10

web-rr написал : А если у Вас уже стоит УЗМ, то просто настройте на Ваш вкус. Скажем на 250 вольт по верхнему порогу.

Да чего-ж хорошего в частых отключениях-то будет? Я своё реле контроля отказался использовать, работает только вольтметр. А поначалу задолбали бесконечные отключения от превышения порога настроек. Кому это надо?! И вот, за 5 лет ничего пока не сгорело, хотя напруга всегда повышенная.

0
Аватар пользователя
Andrew Nik

Местный

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

14.07.2014 в 11:22:25

Пинать энергетиков. Если захотят - сделают на подстанции как надо. У меня в древнем доме с гнилой проводкой было на одной фазе 190, на другой 260, сначала говорили что ничего сделать нельзя, и все так много лет жили и терпели. После того как я этих энергетиков задолбал, приехали один раз с машиной на подстанцию, чего-то накрутили, и с тех пор уже года 3 напряжение идеальное 220 - 222 вольта в любое время суток.

0
Аватар пользователя
zvezdopad

Местный

Регистрация: 09.06.2014

Москва

Сообщений: 3558

14.07.2014 в 13:12:01

Andrew Nik написал : Пинать энергетиков. Если захотят - сделают на подстанции как надо.

Именно. А что-б достаточно замотивировать их - денюх много надо дать. Наш МОЭК - ещё та контора. Но, самое-то главное, что мне это пока никак не мешало Даже несмотря на СМ Бош, с электронным управлением (о котором, как известно, много написано).

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.07.2014 в 14:33:30

avrora написал : От чего это вообще происходит?

Есть такая штука как ПБВ в трансформаторе от которого запитан ваш дом.

avrora написал : Мастера, что делать и на сколько опасно для потребителей напряжение в 245В?

Кроме ламп накаливания это не критично для потребителей. Просто откройте паспорт прибора и посмотрите 220/230 В +/- 10% Т.е: 242-253 вольта для них НОРМАЛЬНОЕ напряжение.

Andrew Nik написал : Пинать энергетиков.

Угу...

zvezdopad написал : Именно. А что-б достаточно замотивировать их - денюх много надо дать.

Да ну на... Тем более- дом пустой. Переключить ПБВ (анцапфу) на ступень ниже (-2,5%) дело пяти минут.

0
Аватар пользователя
zvezdopad

Местный

Регистрация: 09.06.2014

Москва

Сообщений: 3558

14.07.2014 в 15:03:50

ПPOPAБ написал : Да ну на... Тем более- дом пустой.

Э-э...у кого "дом пустой"? У мну - полный.

ПPOPAБ написал : Переключить ПБВ (анцапфу) на ступень ниже (-2,5%) дело пяти минут.

Очевидно, что для МОЭК это представляет практически непреодолимые сложности. Иначе они-б сделали это ещё 4 года назад, по неоднократным заявлениям. Однако ничего не сделано по сей день.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу