13.07.2014 в 22:42:40
Мастера, что делать и на сколько опасно для потребителей напряжение в 245В? От чего это вообще происходит? Это видимо перекос по фазам? В доме 3 фазы, по квартирам разведено 1фазное питание. Всего 600 квартир, заселилось около 10 квартир, в ремонте около сотни может двух.
13.07.2014 в 22:45:56
В принципе неплохо. Будет больше заселившихся - будет хорошо. Как я понимаю дома с электроплитами, поэтому стояки очень мощные, подстанция под боком и мощность пока девать некуда. Потерпите год-два-три. Техника будет работать нормально. Потом можете ради интереса померять, будет 230 вольт и это абсолютная норма.
13.07.2014 в 22:47:08
а уверены в точности показания вашего вольтметра?
13.07.2014 в 23:32:05
web-rr написал : В принципе неплохо. Будет больше заселившихся - будет хорошо. Как я понимаю дома с электроплитами, поэтому стояки очень мощные, подстанция под боком и мощность пока девать некуда. Потерпите год-два-три. Техника будет работать нормально. Потом можете ради интереса померять, будет 230 вольт и это абсолютная норма.
т.е. не переживать? холодильник, тв, комп не должны пострадать?
13.07.2014 в 23:33:30
Mutru4 написал : а уверены в точности показания вашего вольтметра?
УЗМ51м и два мультиметра приняли участи в тестировании.
13.07.2014 в 23:51:02
А если у Вас уже стоит УЗМ, то просто настройте на Ваш вкус. Скажем на 250 вольт по верхнему порогу. Техника не пострадает.
14.07.2014 в 00:28:59
web-rr написал : А если у Вас уже стоит УЗМ, то просто настройте на Ваш вкус. Скажем на 250 вольт по верхнему порогу. Техника не пострадает.
мой вкус 220-230)) а так то да, 250 и поставил, боюсь холодильник новенький подключать) Спасибо.
14.07.2014 в 04:45:14
avrora, 245В на каждой фазе или только на одной?
14.07.2014 в 07:11:30
avrora написал : т.е. не переживать? холодильник, тв, комп не должны пострадать?
холордильнику, компу, стиралке не будет нифига, а вот ИБП в компе может поплохеть. В частном доме при таком напряжении год-два и замена. Вся остальная техника работает нормально.
14.07.2014 в 10:12:25
web-rr написал : Потерпите год-два-три. Техника будет работать нормально. Потом можете ради интереса померять, будет 230 вольт и это абсолютная норма.
Увы, нашему дому лет...10-12. И норма для него - 244-246в. Довольно часто бывает больше 250в (один раз было 262в). Делая у себя ремонт я поставил в электрощиток СР-721 с цифровым вольтметром на дин-рейку, поэтому всяк проходя по коридору вижу реальное напряжение сети.
14.07.2014 в 10:14:10
web-rr написал : А если у Вас уже стоит УЗМ, то просто настройте на Ваш вкус. Скажем на 250 вольт по верхнему порогу.
Да чего-ж хорошего в частых отключениях-то будет? Я своё реле контроля отказался использовать, работает только вольтметр. А поначалу задолбали бесконечные отключения от превышения порога настроек. Кому это надо?! И вот, за 5 лет ничего пока не сгорело, хотя напруга всегда повышенная.