Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

30.07.2014 в 12:31:15

Есть дренажный насос с поплавком в канализационном колодце (вторая секция септика, после перелива). Он имеет собственный кабель заделанный герметично в корпус - метров 6. До дома 10 метров. Из дома будет кабель в трубе ПНД под землей. Как их срастить, чтобы стык остался под землей?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

30.07.2014 в 12:38:15

естественно кабельной соединительной муфтой типа http://www.electro-mpo.ru/card7436.html#.U9iuzmNIrew или аналог подешевле

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

30.07.2014 в 12:59:22

Alexiy написал : типа

Этой экзотики боюсь у нас не найти. Да и сечение трех проводочков около 0,7 кв.мм или менее. Насос на 400 ватт. Кабель от насоса - возможно ПВС. Что-нибудь поменьше и пораспространеннее? Из ассортимента ABC...

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

30.07.2014 в 13:04:29

тогда пайка внахлёст навстречу и термоусадка на клеевой основе

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

30.07.2014 в 13:17:33

а нафига? провод небось с вилкой. поставить столбик с боксом IP54 и в нем розеточку.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140190

30.07.2014 в 13:28:28

Vladimir_Vas,

Alexiy написал : тогда пайка внахлёст навстречу и термоусадка на клеевой основе

+1. Можно сначала клеевым термопистолетом обмазать место соединения и потом греть усаживать термоусадку. Клей при нагреве заполнит пространство. Можно для надежности вторую термоусадку сверху. Ищите термоусадку 3М.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

30.07.2014 в 13:34:43

термоклей в холодной земле станет хрупким и отвалится - появится щель, в которую продавится вода и пойдёт коррозия. Поэтому обычный термоклей для герметизации подземных/подводных соединений - фиговенькое решение. Эластичность и упругость нормальной термоусаживаемой трубки обеспечивает герметичность гораздо лучше, чем термоклей из пистолета ПО возможности надо стремиться как можно меньше калхозить, а лучше использовать качественную клеевую термоусадку.

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

30.07.2014 в 13:35:36

BV написал : Можно сначала клеевым термопистолетом обмазать место соединения и потом греть усаживать термоусадку.

Именно так я из обычной термоусадки делал клеевую

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

30.07.2014 в 13:37:01

andrewkhv написал : провод небось с вилкой

Конешно.

andrewkhv написал : поставить столбик с боксом IP54

А вот этого не хотелось бы, ибо стык за забором, т.е. на улице.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22222

30.07.2014 в 13:39:25

Alexiy написал : лучше использовать качественную клеевую термоусадку.

И не верится, что в продвинутом Воронеже её не найти . Попробуйте спросить у Пчелы http://www.mastercity.ru/member.php?u=67757.

0

Да, ни фига.

Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

30.07.2014 в 13:41:13

Alexiy написал : а лучше использовать качественную клеевую термоусадку

Лучше. Но че то сайты посмотрел по ней - мин. норма отпуска 10 м. :swoon А мне надо 20 см. Она по чуть-чуть продается?

0