18.08.2014 в 11:06:41
#4675072
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, по распределению нагрузки в деревне при 3х фазном подключении (сейчас однофазное): Есть 2 дома в деревне – условно большой (не жилой пока, идет отделка) и маленький (жилой, используется холодильник, 2ТВ, свет, зимой конвектор на 2400Вт)
Сейчас подвели 380В 15кВт в большой дом и встал вопрос как правильно запитать маленький (оставить его на отдельной фазе или тянуть к нему 380 и в нем как то делить нагрузку по фазам с учетом большого?) и как правильно распределить нагрузку по фазам (в ближайшее время планируем начать использовать большой дом, соответственно в нем будет расти нагрузка (будет появляться холодильник, свет, ТВ, и т.д.). И еще вопрос - заземление есть в большом дому, нужно ли делать в маленьком тоже или подключиться к большому?
Спасибо всем откликнувшимся.
18.08.2014 в 11:21:48
#4675095
ivlex написал : оставить его на отдельной фазе или тянуть к нему 380
Трёхфазка дороже.
ivlex написал : и как правильно распределить нагрузку по фазам
Самое простое - написать список потребителей(не забыть про уличные потребители) и поделить на три фазы.
ivlex написал : заземление есть в большом дому, нужно ли делать в маленьком тоже или подключиться к большому?
Проложить питание с учётом РЕ.А расстояние большое?Не 100 - 200 м?
И это пройдёт ...
18.08.2014 в 11:50:35
#4675112
Я бы 3 фазы кинул туда и туда. С возможностью перераспределения нагрузки (кросс-модули).
18.08.2014 в 12:41:18
#4675164
У меня три фазы входят в большой дом - далее через автомат могу сделать ответвление в маленький дом (однофазная линия сейчас сделана Сип по воздуху). Подскажите а что лучше на вввод автомат илии рубильник? и каккой должен быть номинал для 15 кВт?
Расстояние мкжду домами примерно метров 40 - 50.
18.08.2014 в 13:01:02
#4675177
После счетчика - автомат, щиты в домах начинать с рубильника. 15 кВт 3ф - это 20 или 25А, как уж поставят.
18.08.2014 в 15:44:02
#4675394
спасибо!!! буду чертить схему
18.08.2014 в 22:50:21
#4675883
ivlex написал : и каккой должен быть номинал для 15 кВт?
Очень интересный вопрос. Если вам не выдали тех.условий,то есть вам не написали сколько Ампер и что и как,то возможны варианты.А так как правило 25 А 3р.
ivlex написал : Расстояние мкжду домами примерно метров 40 - 50.
Смотрите сами по финансам,просто всё 3-ёх фазное дороже,но практичнее чуть-чуть в плане равномерной нагрузки.
И это пройдёт ...
18.08.2014 в 23:50:40
#4676013
Johnny написал : Я бы 3 фазы кинул туда и туда. С возможностью перераспределения нагрузки (кросс-модули).
Присоединяюсь, лучше именно так. АВ и S-УЗО на "маленький" дом, отдельный кабель от главного щита. В качестве дистрикта: кроссы, клеммные или распределительные блоки.
19.08.2014 в 01:25:26
#4676108
serj12 написал : Трёхфазка дороже.
Дороже один раз, а потом оно останется на всегда. А вообще по хорошему надо смотреть на месте, посчитать, посмотреть что там будет установлено и т.д. и т.п., потом уже давать какие бы то ни было советы и принимать решения.
03.09.2014 в 09:04:28
#4698379
Спасибо всем большое!!!
у счетчика стоит автомат на 25а, подскажите пожалуйста - дальше планрирую поставить в доме еще автомат на ввод чтобы отключать у себя, а не на столбе, дальше поставлюпоставить противопрожарное узо после вводного автомата в доме номиналом на один шаг больше вводного автомата, правильно? После этого буду делить по фазам в обоих домах максимально равномерно. В маленький дом решили вести 3 фазы, сразу с заземлением от большого дома (надеюсь так правильно).
Спасибо за помощь!!!
03.09.2014 в 09:10:15
#4698384
ivlex написал : правильно?
Неправильно. Противопожарное УЗО ставиться сразу после счётчика. Ставить его в доме и тут же пофазные УЗО не имеет смысла
03.09.2014 в 11:24:42
#4698572
ksiman написал : Ставить его в доме и тут же пофазные УЗО не имеет смысла
смысл в противопожарном УЗО всегда есть вне зависимости от наличия защитных УЗО
ПУЭ 7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
03.09.2014 в 11:54:18
#4698607
Alexiy написал : смысл в противопожарном УЗО всегда есть вне зависимости от наличия защитных УЗО
Если противопожарное УЗО стоит там-же, где стоят пофазные УЗО - необходимость его использования стремиться к нулю. Исключение разве-что для системы ТТ
03.09.2014 в 12:28:49
#4698636
ksiman написал : необходимость его использования стремиться к нулю.
А если не все группы под защитными УЗО? Например, освещение - для него противопожарное УЗО лишним не будет.
03.09.2014 в 12:33:40
#4698640
Alexiy написал : А если не все группы под защитными УЗО? Например, освещение - для него противопожарное УЗО лишним не будет.
Проще на освещение добавить однофазное УЗО, чем ставить трёхфазное на всё :)
03.09.2014 в 12:37:15
#4698647
не всегда только освещение без защитных УЗО подключено. электроплита, кондеи, отопление (электрокаменка), тёплые полы и прочие подобные - иногда их пару десятков набирается - все на одну фазу вешать?
04.09.2014 в 09:19:31
#4700024
Те кто ставят и пломбируют счетчик и вводной автомат не хотят ставить узо рядом со счетчиком :( поэтому единственный вариант - поставить в доме.... подскажите правильно ли я понимаю что это узо должно быть на 300 мА и на один номинал выше вводного автомата? Спасибо!!!
04.09.2014 в 09:40:53
#4700055
ivlex написал : подскажите правильно ли я понимаю что это узо должно быть на 300 мА
Если в доме все линии под групповыми УЗО 10-30 мА, то смысла ставить перед ними 300 мА нет. Только на вводе, для защиты вводной магистрали.
ivlex написал : на один номинал выше вводного автомата?
Выше или равно. И селективным (S) :)
04.09.2014 в 15:05:32
#4700568
Спасибо большое!!! попробую всеже убедить поставить радом со счеткчиком...
07.09.2014 в 01:08:06
#4704162
Alexiy написал : ...тёплые полы и прочие подобные - иногда их пару десятков набирается - все на одну фазу вешать?
Зачем на одну? Только при чем здесь вводное УЗО? Кто мешает поставить 3 однофазных УЗО 30мА, прикрывающих все? Я знаю, что в России это не принято, хотя и не могу понять, почему? И, автору. Если у Вас вводной АВ на улице, то ставить рядом пусть даже самое противопожарное УЗО - самому себе добавлять проблем. Особенно, если его (УЗО) опломбируют.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу