Аватар пользователя
Alyoka

Местный

Регистрация: 21.04.2014

Москва

Сообщений: 160

25.08.2014 в 23:54:00

Затрудняюсь найти гофрированную ПВХ трубу RUVinil в "тяжелом" исполнении. Как думаете, легкая выдержит стяжку, если прокладывать шлейф из 9-ти рядом лежащих труб d=16мм? Производитель обещает прочность 350Н/5см длины. Предпочтительна тяжелая, это 750Н/5см, но её не нашел в продаже.

Информация производителя http://www.ruvinil.ru/products/truby_gofrirovannye_iz_pvkh_elektrotekhnicheskie/

Еще вопрос. На вашем опыте, как часто рабочие при укладке мех. стяжки перебивали лопатой или еще чем-нибудь гофр. трубы или того хуже - кабель?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

26.08.2014 в 00:07:09

Alyoka написал : Как думаете, легкая выдержит стяжку

стяжку то выдержит, а вот хождение по ней в кирзовых сапогах вряд ли...

Alyoka написал : как часто рабочие при укладке мех. стяжки перебивали лопатой

при пофигистическом отношении перебивают даже жесткие ПНД трубы

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

26.08.2014 в 00:09:44

Козлы на гофру поставят, потом на козлы бадью с раствором и штукатура. Тут только стальной уголок и спасёт.

0
Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

26.08.2014 в 06:20:35

Alyoka написал : Затрудняюсь найти гофрированную ПВХ трубу RUVinil в "тяжелом" исполнении.

http://www.alektrion.ru/

0

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

26.08.2014 в 16:25:09

Alyoka Рассмотрите вариант применения жесткой гладкой трубы ПВХ. того же Рувинила http://www.ruvinil.ru/products/trubi_gladkie/

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

26.08.2014 в 18:55:16

Alyoka написал : как часто рабочие при укладке мех. стяжки перебивали лопатой или еще чем-нибудь гофр. трубы или того хуже - кабель?

По всякому бывает... от рабочих зависит, если неадекваты, то вообще всё переделывать приходится...

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

26.08.2014 в 22:07:11

Бех написал : вариант применения жесткой гладкой трубы ПВХ

она топчется еще лучше, причем если гофра просто мнется то труба раскалывается вдоль

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1915

26.08.2014 в 22:15:47

оранжевая от ДКС, номана держит среднестатистического узбека.

0
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

27.08.2014 в 08:36:16

camper написал : оранжевая от ДКС, номана держит среднестатистического узбека.

это ПНД, а вопрошали о ПВХ. Alyoka, если заливать будете сразу после монтажа и под наблюдением то и легкую можно. Но я в стяжку предпочитаю ПНД. Кто бы что ни говорил. ИМХО.

0
Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

27.08.2014 в 09:00:13

юра Т написал : она топчется еще лучше, причем если гофра просто мнется то труба раскалывается вдоль

Не всегда.Знаем плавали. Если залить сразу,то все ок.ИХМО.

0
Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

27.08.2014 в 11:50:08

Использую в стяжке вместо гофры самые дешёвые (50р/м2) металлопластиковые (МП) трубы для водоснабжения.

0
Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

27.08.2014 в 11:56:09

Prok12 написал : Использую в стяжке вместо гофры самые дешёвые (50р/м2) металлопластиковые (МП) трубы для водоснабжения.

Для чего? Для прокладки в них проводов?:)

0
Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

27.08.2014 в 12:29:51

Бех написал : Для прокладки в них проводов?

Именно! Продавить МП трубу кирзачом или даже арматурной сеткой стяжки - нереально. А дешёвому китайскому МП самое место - в стяжке в качестве защиты проводки (на воду его только безумцы ставят).

0
Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

27.08.2014 в 12:32:35

Prok12 написал : (на воду его только безумцы ставят).

А что разводку воды в квартире металлопластом нельзя делать? или не рекомендуется? з.ы.вся разводка в квартире сделана металлопластом с фитингами. Сорри,за оффтоп.

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

27.08.2014 в 13:07:22

Бех написал : з.ы.вся разводка в квартире сделана металлопластом с фитингами.

не по ПУЭ:D

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу