30.08.2014 в 00:35:01
Проблема такая. Проложили кабели для установки проходных одноклавишных переключателей, с двух мест, светильник один. На этапе установки не было точно определено, какой фирмы они будут. Расчет был на всеобщую стандартизацию. Электрик, или кто он там, уложил кабели по следующей схеме (Легранд)
Схему он мне показал на какойто распечатке, я нашел ее тут -
И наконец приобрели schneider electric unica
Не работает! Если выключен один - второй не включает. И если включен один - второй не выключает. Схемы на корпусах проверочных переключателей и Шнайдера одинаковые. Да и как еще можно нарисовать переключение двух контактов? По уверениям установщика он перепробовал все варианты. Может есть этому объяснение, кроме его недостаточной откровенности?
Честно говоря, вызывает сомнения эта схема. Видел простые схемы, типа этой
Она логична и понятна.
30.08.2014 в 01:23:33
asper написал : вызывает сомнения эта схема.
Она рабочая.Так грубо нарисовал ;) Где у вас коммутация проводов(кабелей)?
Баш майсторът
30.08.2014 в 01:29:01
Переключатель на два контакта еще можно нарисовать с третьей N-клеммой, но это уже будет не переключатель на два направления, а контрольный выключатель.
30.08.2014 в 01:43:51
Спасибо. Я понял эту схему. На картинке просто корпуса нарисованы. Я нашел фотку Леграндовского переключателя
И все стало ясно. У них просто разное расположение клемм.
Все больше уверен, что мой электрик просто втыкал провода согласно картинке, не вникая какой где контакт. Но уверен не до конца, просто не могу поверить, что можно так тупить.
Ситуация моя в квартире, новостройке. Провода в стяжке - к выключателям и в гипсокартонном потолке - к светильнику.
30.08.2014 в 01:59:53
jekasus написал : Она рабочая.Так грубо нарисовал ;)
Рабочая, но не проходная. Вкл/Выкл с каждого места, но не Вкл с одного и Выкл с другого. :)
30.08.2014 в 02:23:02
У меня в одной комнате проходные "Легран Валена", а в двух других - ""Шнайдер Уника". Подключал по прилагаемым схемам - проблем не было. asper, разберитесь сами в своих проводах да переподключите правильно - ничего сложного там нет. Главное, чтобы три провода от первого ко второму переключателю шло.
30.08.2014 в 04:57:46
Abrikos написал : Рабочая, но не проходная...
Проходная-проходная, самая, что ни наесть такая... ;) Просто нарисована у**ищно... Раньше (когда проходных выключателей, в их нынешнем "формфакторе", не было) её рисовали так :
и собирали на тумблерах или на пакетниках.
BV написал : :D еще не вечер.... :)
Действительно :D
30.08.2014 в 08:58:03
TiMg33 написал : Раньше
Когда-то у нас и по такой схеме делали...
Баш майсторът
30.08.2014 в 10:37:06
jekasus написал : Когда-то у нас и по такой схеме делали...
Неверная схема. Один конец лампы должен сидеть на ноле