3-комнатная квартира в новостройке. Сейчас этажный щиток такой: * ввод от счётчика 16 кв. мм * АВ 2P D63 — общий, далее 5 групп: * электроплита 6 кв. мм дифавтомат C25 30 мА * кухня дифавтомат C16 30 мА * 2 с/у + коридор дифавтомат C16 30 мА * зал АВ 1P C16 * 2 комнаты АВ 1P C16 Всё оборудование IEK 4,5 кА, вся проводка (кроме уже указанной) 2,5 кв. мм до распаячных коробок, потом 1,5 кв. мм до каждой розетки/лампочки. Сейчас занято 10 мест, свободно 2 или 3 (у соседа тоже занято 10, то есть всего в щитке 22 или 23 места).
Проблемы: 1) при включении двигателя более 1 кВт вырубаются дифавтоматы (пробовал оба. Только для плиты не пробовал). Электрик обещал заменить по гарантии. Насколько я понял, у IEK вообще высок процент брака; 2) раз есть провода 1,5 кв. мм, то АВ должен быть 10 А, а не 16; 3) я попросил добавить ещё кабель 16 кв. мм (сделаю квартирный щиток). Соответственно, нужно занять как минимум ещё одно место в этажном щитке; 4) 6 кв. мм для одной плиты слишком много. Есть идея заменить дифавтомат 25 А на автомат 32 А, а вместо розетки плиты сделать ещё один квартирный щиток; 5) по ПУЭ, вроде бы, не требуется, но неплохо бы: а) общее противопожаное УЗО; б) исключить АВ 1P (надо 2P или 1P+N).
Итого у меня получилась такая схема: * ввод от счётчика 16 кв. мм * АВ 2P или 1P+N D или C 63 — общий; * УЗО 100 или 300 мА, >= 63 А, желательно селективное, тип AC (можно и A, но смысла не вижу) — общее (противопожарное), далее 3 группы: * ввод 6 кв. мм (бывшая плита, будет кухонный квартирный щиток): АВ C32; * ввод 16 кв. мм (новый кабель, будет основной квартирный щиток): рубильник или АВ >= 63 А 2P или 1P+N (по сути просто выключатель для проведения работ в квартирном щитке). Или лучше провести кабель 10 кв. мм и защитить АВ C50? * всё остальное (кухня кроме плиты, 2 с/у, коридор, 3 комнаты): дифавтомат C10 30 мА (по сути это группа на время ремонта, потом всё переделаю от квартирного щитка). Итого заняты те же 10 мест. Ставить вводной дифавтомат вместо АВ + УЗО не вижу смысла, так как при токе 63 А занимать будет те же 4 места.
Вопросы: * Почему всё-таки глючат дифавтоматы (просто брак или дело в индуктивной нагрузке? Чем тогда её защищать?)? * IEK полностью выкидывать? Или неглючащее оставить? * Вводной автомат C или D (наверное, C, так как ни разу не слышал, чтобы в квартиры ставили D. Но сейчас почему-то стоит именно D. Возможно, по принципу что было, то и поставили)? УЗО 100 или 300 (я хочу 300, чтобы был запас, к тому же оно дешевле)? * Стоит ли переплачивать за тип A у противопожарного УЗО (подозреваю, что нет)? А за селективность (а вот тут да — ПУЭ требуют)? * Щиток на кухне — ничему не противоречит? В смысле была защита 30 мА, а станет 100 или 300 мА. Или поставить в этажный щиток дифавтомат? Или так вообще нельзя (ставить щиток на место розетки плиты)?