Собрал квартирный электро щит, но еще не подключал. Знакомый электрик меня застращал, помогите разобраться. Ситуация: отдельного кабеля заземления в этажном щите НЕТ. в этажном щите заземление выполнено расщеплением НОЛЯ (от общего кабеля НОЛЬ, кабелем сечения, надеюсь, что не меньше 16мм алюминий, к клеммам щита выполнен отвод через орех). От этого ореха и на счетчики ноль отходит. Будут ли срабатывать УЗО в квартирном щите по этой причине? Кабель в квартире силовой (розетки) 3х2,5, свет 3х1,5, ввод 3х10, электро плита 3х6. 4 узо по группам P.S. У соседа щит на дифах собран и никаких проблем. Неужели ДИФ и УЗО конструктивно и функционально отличаются несмотря на общие тех данные?

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

16.09.2014 в 11:06:58

Голова написал : Неужели ДИФ и УЗО конструктивно и функционально отличаются несмотря на общие тех данные?

Это миф, выдуманный торгашами.

И то и другое срабатывает на утечку. В дифе добавлена защита от сверхтоков и перегрузок.

0
konsta29
konsta29
Резидент

Регистрация: 05.12.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 3354

16.09.2014 в 11:22:21

rip87 написал : Это миф, выдуманный торгашами.

Смелое заявление.... Может быть ещё про назначение какую теорию выдадите??

rip87 написал : И то и другое срабатывает на утечку. В дифе добавлена защита от сверхтоков и перегрузок.

О, обновочка вышла - гугль помог определиться?

По теме. Наличие или отсутствие заземления на работу УЗО не влияет. На работу влияет утечка.

0

β-тестер МШУ-125/1400

rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

16.09.2014 в 11:26:55

konsta29 написал : Смелое заявление.... Может быть ещё про назначение какую теорию выдадите??

Дописал сообщение. Мне торгаши как-то раз доказывали, что диф работатет на любую утечку а УЗО срабатывает только при утечке на землю.

Мне прекрасно известно назначение того и другого и принцип работы.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122145

16.09.2014 в 11:33:52

Голова написал : Знакомый электрик меня застращал,

Он мягко говоря не в теме.

0
Голова
Голова
Новичок

Регистрация: 14.07.2014

Москва

Сообщений: 28

16.09.2014 в 12:44:10

Извините, может ересь скажу, но не будет как раз тока утечки из за возможного контакта нулевого провода и земляного в клеммах розетки? То есть, при включении прибора в розетку с тремя контактами? Надеюсь я понятно выразился. Кабель то один и тот же, только в щите этажном расщеплен. А Правильно я понимаю, что PE, тот что в многоквартирных домах идет отдельным кабелем в стояках, расщепляется только на подстанции или как эти будки называются? То есть, по сути тот же ноль, только расщеплен не в этажном щите, а отведение выполнено ГДЕ-ТО ТАМ? :)

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5602

16.09.2014 в 13:18:07

Если замкнуть ноль и землю в розетке - УЗО сработает. Нельзя брать с одного ореха рабочий и защитный нули.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

16.09.2014 в 13:24:46

Голова написал : А Правильно я понимаю, что PE, тот что в многоквартирных домах идет отдельным кабелем в стояках, расщепляется только на подстанции или как эти будки называются? То есть, по сути тот же ноль, только расщеплен не в этажном щите, а отведение выполнено ГДЕ-ТО ТАМ?

да. примерно так. Но в будках он редко расщепляется, чаще в щитовой дома (ВРУ).

Голова написал : Извините, может ересь скажу, но не будет как раз тока утечки из за возможного контакта нулевого провода и земляного в клеммах розетки? То есть, при включении прибора в розетку с тремя контактами? Надеюсь я понятно выразился.

Если прибор исправный, то утечки достаточной для срабатывания УЗО быть не должно.

На форуме озвучивали только один прибор несовместимый с УЗО - это печь для сауны. Еще я знаю про электродный котел Галан - он тоже с УЗО не дружит принципиально.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122145

16.09.2014 в 13:33:20

Голова, нулевой провод, после того как он "прошел" через УЗО нигде не должен соединяться с земляным.

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

16.09.2014 в 13:37:30

konsta29 написал : О, обновочка вышла - гугль помог определиться?

Внимательней читаем первый пост, да?

ТС думает что УЗО не будет срабатывать на утечку а диф будет.

И ещё читаем вот это:

rip87 написал : Мне торгаши как-то раз доказывали, что диф работатет на любую утечку а УЗО срабатывает только при утечке на землю.

Ежу понятно в чем отличие дифа от УЗО. Кроме торгашей...

0
konsta29
konsta29
Резидент

Регистрация: 05.12.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 3354

16.09.2014 в 21:43:26

Johnny написал : Если замкнуть ноль и землю в розетке - УЗО сработает. Нельзя брать с одного ореха рабочий и защитный нули.

А с двух? А какое расстояние между орехами выдержать?