29.09.2014 в 12:31:16

Если посудомоечная машина стоит на кухне, потребляет 1кВт, и для нее отдельная линия, то каким номиналом УЗО и автоматом ее защищать?

Автомат В16А и УЗО 16А 30мА - правильно? или УЗО обязательно на 10мА?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

29.09.2014 в 13:20:36

veb0055 написал : потребляет 1кВт,

Это по паспорту?

veb0055 написал : для нее отдельная линия

марка кабеля и сечение?

veb0055 написал : 30мА - правильно?

да.

veb0055 написал : то каким номиналом УЗО и автоматом ее защищать?

После ответов на поставленные вопросы.

veb0055 написал : или УЗО обязательно на 10мА?

нет.

0

И это пройдёт ...

veb0055
veb0055
Местный

Регистрация: 17.04.2013

Москва

Сообщений: 196

29.09.2014 в 13:34:13

serj12 написал : Это по паспорту?

Сейчас перепроверил - ошибся - мощность 2,2 кВт.

serj12 написал : марка кабеля и сечение?

ВВГ-нг-ls 3x2,5

0
mr.energo
mr.energo
Местный

Регистрация: 27.06.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 121

29.09.2014 в 13:52:28

Я вам советую (и так будет правильно) поставить автомат на 10А, потому что 16А уже будет многовато и УЗО на 10мА, т.к у вас потребляемая мощность 1кВт. К тому же 30 мА является смертельным током.Так что не раздумывайте.

1
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

29.09.2014 в 14:04:40

veb0055 написал : ВВГ-нг-ls 3x2,5

veb0055 написал : Автомат В16А и УЗО 16А 30мА - правильно?

Да правильно. УЗО можно и 25/0.03 взять. Но раз линия индивидуальная и УЗО тоже индивидуальное - его можно и 16/0.01 поставить.

mr.energo написал : К тому же 30 мА является смертельным током

в 3 раза ошиблись :)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25640

29.09.2014 в 14:18:02

veb0055 написал : или УЗО обязательно на 10мА?

Новый дом или реконструированный электрический стояк?

0
veb0055
veb0055
Местный

Регистрация: 17.04.2013

Москва

Сообщений: 196

29.09.2014 в 14:32:33

Новостройка

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

29.09.2014 в 17:05:51

УЗО на 25 А, 30 мА (можно 10 мА) плюс автомат на 16 А, то что доктор прописал. Можно еще ипользовать дифавтомат С16, 30 мА

0
veb0055
veb0055
Местный

Регистрация: 17.04.2013

Москва

Сообщений: 196

29.09.2014 в 17:19:16

Спасибо всем!

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

29.09.2014 в 18:51:35

veb0055 написал : Сейчас перепроверил - ошибся - мощность 2,2 кВт.

Отлично.Раз вы пишите

veb0055 написал : Новостройка

вполне достаточно С16А и УЗО 16А 30мА,возможно и дифф поставить - С16А 30мА

veb0055 написал : ВВГ-нг-ls 3x2,5

Просто прекрасно.

0

И это пройдёт ...

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25640

03.10.2014 в 19:59:37

veb0055 написал : Новостройка

Тогда 10мА необязательно.

0