27.08.2015 в 21:07:12
Поставьте 63А 30мА тип А, а 10мА УЗО - где-нибудь на отдельную линию пригодится
21.10.2017 в 22:51:41
Всем здравствуйте, реанимирую тему, чтобы не плодить новую. Хочу "по уму" подключить посудомойку 2.2 Квт. Идея такая пробросить хвост от ближайшей розетки к соседнему от посудомойки шкафу(там есть место) и в нем смонтировать нечто подобное как на фото. Автомат/УЗО/Розетка в одном боксе. Дом 97го года проводка алюминий.
Правильный ли выбор компонентов: 1-автомат 10А, 2-УЗО на 10А 3-провод ВВГ-нг-ls 3x2,5 4-Wago fj-112(чтоб прокинуть провод от ближайшего источника)
Выполняет ли розетка(на фото) еще какие-то функции, кроме своего прямого назначения?
На всякий случай.. в щитке в подъезде только С40.
21.10.2017 в 23:08:23
Radio написал:
hokka написал: проводка алюминий.
hokka написал: 3-провод ВВГ-нг-ls 3x2,5
Взаимоисключающие параграфы. Используйте АВВГ.
Узо можете установить в общем щитке, будет ничем не хуже и не придется городить такой ужас в кухне. :)
Radio,
Насчет УЗО здесь же советовали не подключать холодильник вместе с "мокрыми" приборами на одно УЗО, в моем случае именно так и получится. :cool:
21.10.2017 в 23:12:02
hokka, здесь еще и не такое советовали, так что теперь. :) У вас сейчас, как я понимаю, ни одного узо и алюминиевая двухпроводка. Использование одного узо на всю квартиру не грозит вам ничем плохим, кроме хоть какой-то защиты от вероятного поражения током.
И да, самые мокрые потребители, чтобы вы себе понимали, это чайник, утюг и, особенно, кипятильник. Он просто весь в воде.
21.10.2017 в 23:15:33
Спасибо. Нужно ли отдельный автомат ставить?
21.10.2017 в 23:15:50
hokka написал:
Radio написал:
hokka написал: проводка алюминий.
hokka написал: 3-провод ВВГ-нг-ls 3x2,5
Взаимоисключающие параграфы. Используйте АВВГ.
Узо можете установить в общем щитке, будет ничем не хуже и не придется городить такой ужас в кухне. :)
Radio,
Насчет УЗО здесь же советовали не подключать холодильник вместе с "мокрыми" приборами на одно УЗО, в моем случае именно так и получится. :cool:
hokka, Глупость советовали. Пусть одно УЗО, но что мокрое место, что сухое, что сочетание этих мест, поможет Вам прекрасно...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
21.10.2017 в 23:56:10
MaSeVi написал: Глупость советовали. Пусть одно УЗО, но что мокрое место, что сухое, что сочетание этих мест, поможет Вам прекрасно...
Вот, как сработает УЗО на утечку в посудомойке, так и получится мокрое место внутри холодильника. Мокрое и вонючее.
22.10.2017 в 00:00:06
ВТБ!, куда оно сработает?
Раскройте немного тему, если не трудно.
22.10.2017 в 00:23:16
Radio написал: куда оно сработает?
Покушали, загрузили грязную посуду в ПСМ, включили и уехали на уикенд. А ПСМ сломалась - допустим, утечка в нагревателе. Не беда - ПСМ отключит УЗО.
Холодильник отключат просто за кампанию.
22.10.2017 в 00:28:36
ВТБ! написал: загрузили грязную посуду в ПСМ, включили и уехали на уикенд.
Да и плиту выключать в общем-то нет необходимости, пусть себе варит до понедельника.
ВТБ! написал: допустим, утечка в нагревателе.
Утечка куда? И почему именно в ПММ, а не в другом каком-нибудь нагревателе?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу