29.09.2014 в 12:31:16
Если посудомоечная машина стоит на кухне, потребляет 1кВт, и для нее отдельная линия, то каким номиналом УЗО и автоматом ее защищать?
Автомат В16А и УЗО 16А 30мА - правильно? или УЗО обязательно на 10мА?
29.09.2014 в 13:20:36
veb0055 написал : потребляет 1кВт,
Это по паспорту?
veb0055 написал : для нее отдельная линия
марка кабеля и сечение?
veb0055 написал : 30мА - правильно?
да.
veb0055 написал : то каким номиналом УЗО и автоматом ее защищать?
После ответов на поставленные вопросы.
veb0055 написал : или УЗО обязательно на 10мА?
нет.
И это пройдёт ...
29.09.2014 в 13:52:28
Я вам советую (и так будет правильно) поставить автомат на 10А, потому что 16А уже будет многовато и УЗО на 10мА, т.к у вас потребляемая мощность 1кВт. К тому же 30 мА является смертельным током.Так что не раздумывайте.
29.09.2014 в 14:04:40
veb0055 написал : ВВГ-нг-ls 3x2,5
veb0055 написал : Автомат В16А и УЗО 16А 30мА - правильно?
Да правильно. УЗО можно и 25/0.03 взять. Но раз линия индивидуальная и УЗО тоже индивидуальное - его можно и 16/0.01 поставить.
mr.energo написал : К тому же 30 мА является смертельным током
в 3 раза ошиблись :)
29.09.2014 в 14:18:02
veb0055 написал : или УЗО обязательно на 10мА?
Новый дом или реконструированный электрический стояк?
29.09.2014 в 14:32:33
Новостройка
29.09.2014 в 17:05:51
УЗО на 25 А, 30 мА (можно 10 мА) плюс автомат на 16 А, то что доктор прописал. Можно еще ипользовать дифавтомат С16, 30 мА
29.09.2014 в 17:19:16
Спасибо всем!
06.10.2014 в 16:59:09
ВТБ! написал : Новостройка
Тогда 10мА необязательно.
А можно поподроне про связь, для общего развития? Проводка хорошая и при малейшей неисправности будет больше 10мА? Или предполагается наличие ДСУП (что еще не факт, ибо зависит от хозяина)
06.10.2014 в 17:25:52
Виктор_Ч написал : А можно поподроне про связь, для общего развития? Проводка хорошая и при малейшей неисправности будет больше 10мА? Или предполагается наличие ДСУП (что еще не факт, ибо зависит от хозяина)
Предполагается наличие проводника РЕ. Срабатывать будет при появлении утечки на проводник РЕ, а не на хозяина...