15.10.2014 в 02:17:04
С какой целью измеряют сопротивление теплого пола после укладки?
15.10.2014 в 08:18:59
сопротивление жилы резистивного кабеля с помощью омметра? или сопротивление изоляции между токоведущими жилами и экраном с помощью мегаомметра?
мегометром проверяют качество изоляции, омметром - правильность соединения жил.
15.10.2014 в 10:25:40
я так понял сопротивление изоляции....
15.10.2014 в 11:21:23
чтоб током не убило, когда ты на этом полу стоишь.
15.10.2014 в 13:13:54
Анкл Бенц написал : С какой целью измеряют сопротивление теплого пола после укладки?
с целью проверки его целостности после укладки
15.10.2014 в 13:26:10
После укладки нагревательного кабеля или мата делается измерение сопротивления нагревательных жил, которое должно соответствовать паспортным значениям, вдруг есть обрыв после растяжки кабеля и правильно сделать замер сопротивления изоляции мегомметром на 2500В с протоколом замеров для передачи заказчику исправной нагревательной системы. Сопротивление изоляции указывает на качество кабеля, целостность внешней оболочки, его долговечность в работе. Так, если просто включить кабель напрямую к 220В для проверки, это не даст объективной оценки состояния внешней оболочки, кабель будет работать, ведь нагревательные жилы целые, но со временем, а особенно быстро, если появилась влага в месте повреждения, кабель разрушится в месте повреждения и отгорит, ремонт неизбежен. По опыту каждодневных ремонтов скажу, что сопротивление изоляции нагревательного кабеля должно быть не менее 1GOm, любой новый нагревательный кабель или мат DEVI имеет сопротивление изоляции не менее 4GOm, а зачастую за 20GOm. В отличии от обычных силовых кабелей, где например бухта ВВГнг 200м имеет сопротивление изоляции 300МОм, нагревательный кабель должен иметь сопротивление изоляции выше, другие физические процессы, и значение в 300МОм будет указывать на повреждение оболочки, которое рано или поздно проявит себя с последующим ремонтом и разбитием плитки.
15.10.2014 в 14:33:03
Ilun написал : и правильно сделать замер сопротивления изоляции мегомметром на 2500В
изоляция кабеля рассчитана на такое испытательное напряжение? Это прописано в доках?
15.10.2014 в 14:56:04
BV написал : изоляция кабеля рассчитана на такое испытательное напряжение?
На заводе нагревательные кабеля испытывают при 4кВ с погружением в воду. По опыту диагностики, бывает, что при 1000В кабель с повреждением держит какое-то сопротивление изоляции, а при 2500В уже падает на 0. Поэтому мегомметр для проверки нагревательных кабелей должен быть не менее 2500В.
15.10.2014 в 15:01:28
Ilun, Спасибо....
15.10.2014 в 22:19:13
BV написал : изоляция кабеля рассчитана на такое испытательное напряжение? Это прописано в доках?
Прописано, но не каждую систему обогрева испытывают на 2500V. Например на плёнку выше 1000V лучше не подавать...
16.10.2014 в 01:30:57
В инструкции по установке написано "20 Мом по истечении одной минуты при напряжении минимум 500 В пост.т." Это более мягкие требования?
16.10.2014 в 01:39:40
Анкл Бенц, 500 мягче, но там написано минимум 500. (могли-бы и максимум обозначить.....)
16.10.2014 в 12:29:24
А почему нельзя включать маты до установки и заливки пола?
16.10.2014 в 13:44:57
16.10.2014 в 15:13:17
Пример сопротивления изоляции нагревательного мата DEVI до ремонта 670МОм при 1000В, что говорит о повреждении наружной оболочки. Справа фото после ремонта, сопротивление изоляции при 2500В более 20GOm. Какие могут быть 20МОм, что в 1000 раз меньше хорошей изоляции нагревательного кабеля? Не применительны значения электропроводки к нагревательным кабелям. Прислушайтесь к профессионалу в этом вопросе, а не к нелепой инструкции.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу