25.10.2014 в 21:04:15
Работаю электриком на производстве, решил в квартире (двушка) поменять проводку, возникли трудности, помогите разобраться.
На площадке стоит счетчик, от него в квартиру завожу ВВГнгП 3*10 вводной автомат 2х полюсный 40А, от него идет на 3 автомата и узо. 1 авт 10А свет комнат 2 авт 10А свет туалет, ванна, кухня, коридор 3 авт 10А свет прихожая
УЗО 32А 30 ма, от него пошли автоматы на розетки 1 авт 16А розетки 1й комнаты 2 авт 16А розетки 2й комнаты (большой) на компьютер и тв 3 авт 16А розетки 2й комнаты (пылесос или утюг) и кухни (чайник , блендер) 4 авт 25А духовой шкаф (проводка ввг 3*4) 5 ДИФ авт 25А 10ма проточ водонагреватель 4,5 Вт, провод ввг 3*4 6 ДИФ авт 25А 10ма стир машинка, розетки в ванной 7 ДИФ авт 10А 10ма теплый пол ванна и туалет 8 ДИФ авт 10А 10ма душевая кабина и полотенцесушилка 9 авт 10А холодильник (отд авт, чтоб в отпуск уехать и все кроме него выключить) 10 авт 10А роутер (отдельный авт, чтоб можно было перезагрузить, он спрятан.)
Ваши замечания и можно розетки 2 авт и 3 авт не разбивать , т.е. один провод на комп и бытовые приборы. и еще, напругу на свет подаю по 2х жильному ввг, то что светильники без заземления плохо?
25.10.2014 в 21:23:52
Dgeb55 написал : на 3 автомата и узо.
Номинал УЗО?
Dgeb55 написал : УЗО 32А 30 ма, от него пошли автоматы на розетки
не менее 40 А
Dgeb55 написал : можно розетки 2 авт и 3 авт не разбивать , т.е. один провод на комп и бытовые приборы.
Конечно логичнее разбить на 2 авт - розетки 2ой комнаты и 3 авт - розетки кухни.
Dgeb55 написал : 4 авт 25А духовой шкаф (проводка ввг 3*4)
обычно и 3х2.5 под 16 А справляется,просто они как правило с вилкой идут.
Dgeb55 написал : ДИФ авт 25А 10ма
А какую модульку планируете?
Dgeb55 написал : 10А холодильник
Он без УЗО?Можно и 10 А конечно,но и 16 А вполне.
Dgeb55 написал : решил в квартире (двушка) поменять проводку
Защиту от перенапряжений не планируете?
И это пройдёт ...
25.10.2014 в 21:26:53
Освещение неплохо бы то же под УЗО.
serj12 написал : обычно и 3х2.5 под 16 А справляется,просто они как правило с вилкой идут.
Не всегда, однако запихивать 4 квадрата в клеммы ДШ то еще удовольствие.
25.10.2014 в 21:38:37
serj12 написал : Номинал УЗО?
УЗО 32А 30 ма, от него пошли автоматы на розетки
serj12 написал : А какую модульку планируете?
АВДТ32М С25 10мА иек
serj12 написал : Защиту от перенапряжений не планируете?
а перед чем его ставить?
Rumato написал : Освещение неплохо бы то же под УЗО.
может тогда вводной сделать УЗО 40А 30 ма и отнего пошли автоматы на свет и розетки?
Что скажете про кабель на свет, стоит питание 2х жильное тянуть или всетаки 3 жилки?
25.10.2014 в 21:45:45
Dgeb55 написал : АВДТ32М С25 10мА иек
Плохой выбор. Он электронный.
Dgeb55 написал : может тогда вводной сделать УЗО 40А 30 ма и отнего пошли автоматы на свет и розетки?
Именно так. И ни каких 32.
Dgeb55 написал : Что скажете про кабель на свет, стоит питание 2х жильное тянуть или всетаки 3 жилки?
Обязательно 3.
25.10.2014 в 21:46:35
Dgeb55 написал : УЗО 32А 30 ма, от него пошли автоматы на розетки
А,тогда
Rumato написал : Освещение неплохо бы то же под УЗО.
Dgeb55 написал : а перед чем его ставить?
на вводе в квартиру после вводного АВ.
Dgeb55 написал : может тогда вводной сделать УЗО 40А 30 ма и отнего пошли автоматы на свет и розетки?
это само собой,но лучше их два.
Dgeb55 написал : или всетаки 3 жилки?
а кабель надо защищать?!а с третьей жилой и УЗО сподручней и ПУЭ опять же...
И это пройдёт ...
25.10.2014 в 21:52:12
Rumato написал : Плохой выбор. Он электронный.
Какой лучше, чтоб модулей меньше занимал?
25.10.2014 в 21:57:36
Электромеханический. АВВ, Шнайдер электрик, Легран, Хагер. И зачем Вам АВДТ? УЗО будет достаточно.
25.10.2014 в 22:11:46
Rumato написал : И зачем Вам АВДТ?
так вроде на влажные помещения ставятся дополнительно диф. автоматы с меньшим отключающим диф.ток
25.10.2014 в 22:31:13
Я Вам про Фому Вы мне про Ерему... При чем здесь ток утечки?
25.10.2014 в 22:37:36
Rumato, т.е. УЗО вместо авдт?
26.10.2014 в 11:25:58
Dgeb55, схемку нарисуйте.
26.10.2014 в 17:56:50
что то я засомневался в вводе 3х10, в щиток на площадке подходит 6 кв. мм. алюмишка, может лучше 3х6? хотя проводку в подъезде поменяют когда нить, что делать не знаю.
кузька написал : схемку нарисуйте.
сейчас доработаю маленько
26.10.2014 в 18:33:59
Если плита газовая, 3*6 достаточно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.