Работаю электриком на производстве, решил в квартире (двушка) поменять проводку, возникли трудности, помогите разобраться.

На площадке стоит счетчик, от него в квартиру завожу ВВГнгП 3*10 вводной автомат 2х полюсный 40А, от него идет на 3 автомата и узо. 1 авт 10А свет комнат 2 авт 10А свет туалет, ванна, кухня, коридор 3 авт 10А свет прихожая

УЗО 32А 30 ма, от него пошли автоматы на розетки 1 авт 16А розетки 1й комнаты 2 авт 16А розетки 2й комнаты (большой) на компьютер и тв 3 авт 16А розетки 2й комнаты (пылесос или утюг) и кухни (чайник , блендер) 4 авт 25А духовой шкаф (проводка ввг 3*4) 5 ДИФ авт 25А 10ма проточ водонагреватель 4,5 Вт, провод ввг 3*4 6 ДИФ авт 25А 10ма стир машинка, розетки в ванной 7 ДИФ авт 10А 10ма теплый пол ванна и туалет 8 ДИФ авт 10А 10ма душевая кабина и полотенцесушилка 9 авт 10А холодильник (отд авт, чтоб в отпуск уехать и все кроме него выключить) 10 авт 10А роутер (отдельный авт, чтоб можно было перезагрузить, он спрятан.)

Ваши замечания и можно розетки 2 авт и 3 авт не разбивать , т.е. один провод на комп и бытовые приборы. и еще, напругу на свет подаю по 2х жильному ввг, то что светильники без заземления плохо?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

25.10.2014 в 21:23:52

Dgeb55 написал : на 3 автомата и узо.

Номинал УЗО?

Dgeb55 написал : УЗО 32А 30 ма, от него пошли автоматы на розетки

не менее 40 А

Dgeb55 написал : можно розетки 2 авт и 3 авт не разбивать , т.е. один провод на комп и бытовые приборы.

Конечно логичнее разбить на 2 авт - розетки 2ой комнаты и 3 авт - розетки кухни.

Dgeb55 написал : 4 авт 25А духовой шкаф (проводка ввг 3*4)

обычно и 3х2.5 под 16 А справляется,просто они как правило с вилкой идут.

Dgeb55 написал : ДИФ авт 25А 10ма

А какую модульку планируете?

Dgeb55 написал : 10А холодильник

Он без УЗО?Можно и 10 А конечно,но и 16 А вполне.

Dgeb55 написал : решил в квартире (двушка) поменять проводку

Защиту от перенапряжений не планируете?

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

25.10.2014 в 21:26:53

Освещение неплохо бы то же под УЗО.

serj12 написал : обычно и 3х2.5 под 16 А справляется,просто они как правило с вилкой идут.

Не всегда, однако запихивать 4 квадрата в клеммы ДШ то еще удовольствие.

0
Аватар пользователя
Dgeb55

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Омск

Сообщений: 50

25.10.2014 в 21:38:37

serj12 написал : Номинал УЗО?

УЗО 32А 30 ма, от него пошли автоматы на розетки

serj12 написал : А какую модульку планируете?

АВДТ32М С25 10мА иек

serj12 написал : Защиту от перенапряжений не планируете?

а перед чем его ставить?

Rumato написал : Освещение неплохо бы то же под УЗО.

может тогда вводной сделать УЗО 40А 30 ма и отнего пошли автоматы на свет и розетки?

Что скажете про кабель на свет, стоит питание 2х жильное тянуть или всетаки 3 жилки?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

25.10.2014 в 21:45:45

Dgeb55 написал : АВДТ32М С25 10мА иек

Плохой выбор. Он электронный.

Dgeb55 написал : может тогда вводной сделать УЗО 40А 30 ма и отнего пошли автоматы на свет и розетки?

Именно так. И ни каких 32.

Dgeb55 написал : Что скажете про кабель на свет, стоит питание 2х жильное тянуть или всетаки 3 жилки?

Обязательно 3.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

25.10.2014 в 21:46:35

Dgeb55 написал : УЗО 32А 30 ма, от него пошли автоматы на розетки

А,тогда

Rumato написал : Освещение неплохо бы то же под УЗО.

Dgeb55 написал : а перед чем его ставить?

на вводе в квартиру после вводного АВ.

Dgeb55 написал : может тогда вводной сделать УЗО 40А 30 ма и отнего пошли автоматы на свет и розетки?

это само собой,но лучше их два.

Dgeb55 написал : или всетаки 3 жилки?

а кабель надо защищать?!а с третьей жилой и УЗО сподручней и ПУЭ опять же...

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Dgeb55

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Омск

Сообщений: 50

25.10.2014 в 21:52:12

Rumato написал : Плохой выбор. Он электронный.

Какой лучше, чтоб модулей меньше занимал?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

25.10.2014 в 21:57:36

Электромеханический. АВВ, Шнайдер электрик, Легран, Хагер. И зачем Вам АВДТ? УЗО будет достаточно.

0
Аватар пользователя
Dgeb55

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Омск

Сообщений: 50

25.10.2014 в 22:11:46

Rumato написал : И зачем Вам АВДТ?

так вроде на влажные помещения ставятся дополнительно диф. автоматы с меньшим отключающим диф.ток

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

25.10.2014 в 22:31:13

Я Вам про Фому Вы мне про Ерему... При чем здесь ток утечки?

0
Аватар пользователя
Dgeb55

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Омск

Сообщений: 50

25.10.2014 в 22:37:36

Rumato, т.е. УЗО вместо авдт?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

25.10.2014 в 22:46:34

Dgeb55 написал : УЗО вместо авдт?

Конечно.

0
Аватар пользователя
кузька

Местный

Регистрация: 01.08.2013

Томск

Сообщений: 198

26.10.2014 в 11:25:58

Dgeb55, схемку нарисуйте.

0
Аватар пользователя
Dgeb55

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Омск

Сообщений: 50

26.10.2014 в 17:56:50

что то я засомневался в вводе 3х10, в щиток на площадке подходит 6 кв. мм. алюмишка, может лучше 3х6? хотя проводку в подъезде поменяют когда нить, что делать не знаю.

кузька написал : схемку нарисуйте.

сейчас доработаю маленько

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

26.10.2014 в 18:33:59

Если плита газовая, 3*6 достаточно.