электрик в бригаде очень странный, предлагает 10 автоматов и пару дифов.

В щитке кабель на квартиру 6мм. В квартиру заведу 6 мм, вводной поставлю АВ С40А, потом УЗМ-51, а далее по схеме (на варочную 4мм можно? или такой же как вводной-6мм?). Не ругайте сильно, я врач вообще ))) Вот, пришлось рисовать.

Посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать лучше. Заранее благодарю.

0
Вложение
Аватар пользователя
BigHarry

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

29.10.2014 в 20:28:13

Zerg2014 написал : очень странный, предлагает 10 автоматов и пару дифов.

На бумажке подписано 10 дифов. Что странного-то?

Zerg2014 написал : на варочную 4мм можно?

Модель варочной какая? И автомат туда лучше на 32А вместо 25А.

Zerg2014 написал : пришлось рисовать

Тяжело читать буквы с перевернутого изображения.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

29.10.2014 в 20:57:35

На каждый диф по 3-4 линии. Как это планируется подключать?

0
Аватар пользователя
Alex_Kov

Местный

Регистрация: 08.04.2009

Москва

Сообщений: 451

29.10.2014 в 22:51:03

Золотой будет щиток...

0
Аватар пользователя
Zerg2014

Местный

Регистрация: 10.10.2014

Москва

Сообщений: 28

30.10.2014 в 00:21:36

Извиняюсь за трудно-читаемую схемку!!!

Электрик предложил 10 автоматов обычных даже без УЗО!!! Эту схему я сам придумал... Варочная киловатт на 6 будет, поэтому думаю 4 мм сечение взять. А можно вводной кабель 6мм и на варочную 6мм?

Нереально по три-четыре линии на один ДИФ подключить? Как сделать тогда?

По цене: Шнайдер дифы по 800 рублей-серия Easy 9. Или это не очень хорошая серия для дома?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9119

30.10.2014 в 00:56:10

Zerg2014 написал : Эту схему я сам придумал...

Вы хотите максимально разделить потребителей или разумно скомпоновать?

Zerg2014 написал : Шнайдер дифы по 800 рублей-серия Easy 9. Или это не очень хорошая серия для дома?

Это электронные,желательно использовать с защитой от перенапряжений.

Zerg2014 написал : Не ругайте сильно, я врач вообще )))

надо попробовать на форуме врачей порисовать :flirt нормально - потребители видны.а проводка проложена?

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
crazy_duck

Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

30.10.2014 в 01:06:05

Zerg2014 написал : Варочная киловатт на 6 будет, поэтому думаю 4 мм сечение взять. А можно вводной кабель 6мм и на варочную 6мм?

Можно и нужно. Уже много раз говорили, что на варочную 6 кв.мм. - это стандарт.

Zerg2014 написал : Эту схему я сам придумал...

схема плохая. Дорогая и все свалено в кучу. например, у вас и бойлер и СМ стоят в одном помещении? да и в любом случае на них лучше отдельные линии.

Zerg2014 написал : Нереально по три-четыре линии на один ДИФ подключить? Как сделать тогда?

реально, например, через клеммники на DIN рейку, которые объединить специальными перемычками. В итоге фазный провод на клеммы, а нулевой на нулевую шинку от дифа.

Zerg2014 написал : По цене: Шнайдер дифы по 800 рублей-серия Easy 9. Или это не очень хорошая серия для дома?

Не очень, у них АВДТ есть только с хар-кой УЗО АС, АВ "С" и на 30 мА. А на стиралку, например, нужно А и 10 мА.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

30.10.2014 в 06:06:52

crazy_duck написал : А на стиралку, например, нужно А и 10 мА.

Желательно. Мне очень хочется. Советую и т.п. Не никак не нужно.

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

30.10.2014 в 08:54:35

Zerg2014 написал : Электрик предложил

Zerg2014 написал : электрик в бригаде очень странный

Да, ничего он не странный. Обыкновенный электрик- штукатур. Сегодня электрик, завтра стены будет штукатурить....

0
Аватар пользователя
Zerg2014

Местный

Регистрация: 10.10.2014

Москва

Сообщений: 28

30.10.2014 в 08:59:00

Разумно скомпоновать подскажите, пожалуйста, как???

ABB 941h электр.-механические? их тогда выбрать?

а сколько цепей желательно подводить к одному дифавтомату?

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

30.10.2014 в 09:29:54

Zerg2014 написал : ABB 941h электр.-механические? их тогда выбрать?

УЗО, ИМХО, такие: http://www.schneider2.ru/shop_show_243899.html - богатая номенклатура, относительно дешёвые. Диффы, а тем более электронные - отставить.

Zerg2014 написал : а сколько цепей желательно подводить к одному дифавтомату?

Желательно одну.:)

crazy_duck написал : например, через клеммники на DIN рейку, которые объединить специальными перемычками. В итоге фазный провод на клеммы, а нулевой на нулевую шинку от дифа

это, конечно, вариант, но ИМХО не для Вас. Цена клеммы сопоставима с ценой ценой автомата, да и место они тоже занимают, кроме того ваш электрик от такого варианта сойдёт с ума:)

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

30.10.2014 в 09:37:47

Zerg2014 написал : Разумно скомпоновать подскажите, пожалуйста, как???

Да примерно так: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=544665&d=1412984145 На форуме полно похожих тем. В целом так: вводной АВ - УЗМ - рубильник( можно ВН или даже АВ большого номинала) - УЗО - АВ линий.

Zerg2014 написал : В квартиру заведу 6 мм, вводной поставлю АВ С40А

  • вводной кабель, при таком номинале АВ -10 кв. мм. Если дом новостройка, ИМХО, от УЗМ можно отказаться.
0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9119

30.10.2014 в 09:39:51

Zerg2014 написал : Разумно скомпоновать подскажите, пожалуйста, как???

И ещё раз

serj12 написал : а проводка проложена?

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Zerg2014

Местный

Регистрация: 10.10.2014

Москва

Сообщений: 28

30.10.2014 в 09:50:24

Проводка еще не проложена! Будет на розетки 2,5 на свет 1,5 Ввгнг-ls.

А вводной можно делать 10мм, если в щитке 6мм?

Дом 1982 года, серия П-3

Как раз в синэле и присматриваю ))) А Schneider Electric iID 2П - 2П это 2-х полюсной получается? УЗО все брать тип А или где-то можно АС?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

30.10.2014 в 09:56:36

Zerg2014 написал : В квартиру заведу 6 мм, вводной поставлю АВ С40А, потом УЗМ-51, а далее по схеме (на варочную 4мм можно? или такой же как вводной-6мм?).

Кабель 6 квадрат надо защищать автоматом не более 32А.

1) Узнаете в УК или еще где, какой вводной автомат вы можете поставить на этаже. пока узнаете - можете нам сюда сразу фото этажного щитка выложить

2) на однофазную плиту надо минимум кабель 6 квадрат (под защитой автомата не более 32А)

Zerg2014 написал : А вводной можно делать 10мм, если в щитке 6мм?

в общем случае можно. много не мало, но автомат защиты выбирается по "самому тонкому месту"

Zerg2014 написал : УЗО все брать тип А или где-то можно АС?

где-то АС можно. например на водонагреватель, электроплиту... Но вот для себя любимого я считаю надо брать только "А".

Если получается дорого - считаю надо уменьшать количество УЗО, но ни в коем случае нельзя экономить на бренде и на типе УЗО (на серии). Пара УЗО на всю квартиру и уже будет не так плохо.

0