29.10.2014 в 20:14:14
электрик в бригаде очень странный, предлагает 10 автоматов и пару дифов.
В щитке кабель на квартиру 6мм. В квартиру заведу 6 мм, вводной поставлю АВ С40А, потом УЗМ-51, а далее по схеме (на варочную 4мм можно? или такой же как вводной-6мм?). Не ругайте сильно, я врач вообще ))) Вот, пришлось рисовать.
Посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать лучше. Заранее благодарю.
29.10.2014 в 20:28:13
Zerg2014 написал : очень странный, предлагает 10 автоматов и пару дифов.
На бумажке подписано 10 дифов. Что странного-то?
Zerg2014 написал : на варочную 4мм можно?
Модель варочной какая? И автомат туда лучше на 32А вместо 25А.
Zerg2014 написал : пришлось рисовать
Тяжело читать буквы с перевернутого изображения.
29.10.2014 в 20:57:35
На каждый диф по 3-4 линии. Как это планируется подключать?
29.10.2014 в 22:51:03
Золотой будет щиток...
30.10.2014 в 00:21:36
Извиняюсь за трудно-читаемую схемку!!!
Электрик предложил 10 автоматов обычных даже без УЗО!!! Эту схему я сам придумал... Варочная киловатт на 6 будет, поэтому думаю 4 мм сечение взять. А можно вводной кабель 6мм и на варочную 6мм?
Нереально по три-четыре линии на один ДИФ подключить? Как сделать тогда?
По цене: Шнайдер дифы по 800 рублей-серия Easy 9. Или это не очень хорошая серия для дома?
30.10.2014 в 00:56:10
Zerg2014 написал : Эту схему я сам придумал...
Вы хотите максимально разделить потребителей или разумно скомпоновать?
Zerg2014 написал : Шнайдер дифы по 800 рублей-серия Easy 9. Или это не очень хорошая серия для дома?
Это электронные,желательно использовать с защитой от перенапряжений.
Zerg2014 написал : Не ругайте сильно, я врач вообще )))
надо попробовать на форуме врачей порисовать :flirt нормально - потребители видны.а проводка проложена?
И это пройдёт ...
30.10.2014 в 01:06:05
Zerg2014 написал : Варочная киловатт на 6 будет, поэтому думаю 4 мм сечение взять. А можно вводной кабель 6мм и на варочную 6мм?
Можно и нужно. Уже много раз говорили, что на варочную 6 кв.мм. - это стандарт.
Zerg2014 написал : Эту схему я сам придумал...
схема плохая. Дорогая и все свалено в кучу. например, у вас и бойлер и СМ стоят в одном помещении? да и в любом случае на них лучше отдельные линии.
Zerg2014 написал : Нереально по три-четыре линии на один ДИФ подключить? Как сделать тогда?
реально, например, через клеммники на DIN рейку, которые объединить специальными перемычками. В итоге фазный провод на клеммы, а нулевой на нулевую шинку от дифа.
Zerg2014 написал : По цене: Шнайдер дифы по 800 рублей-серия Easy 9. Или это не очень хорошая серия для дома?
Не очень, у них АВДТ есть только с хар-кой УЗО АС, АВ "С" и на 30 мА. А на стиралку, например, нужно А и 10 мА.
30.10.2014 в 06:06:52
crazy_duck написал : А на стиралку, например, нужно А и 10 мА.
Желательно. Мне очень хочется. Советую и т.п. Не никак не нужно.
30.10.2014 в 08:59:00
Разумно скомпоновать подскажите, пожалуйста, как???
ABB 941h электр.-механические? их тогда выбрать?
а сколько цепей желательно подводить к одному дифавтомату?
30.10.2014 в 09:29:54
Zerg2014 написал : ABB 941h электр.-механические? их тогда выбрать?
УЗО, ИМХО, такие:
Zerg2014 написал : а сколько цепей желательно подводить к одному дифавтомату?
Желательно одну.:)
crazy_duck написал : например, через клеммники на DIN рейку, которые объединить специальными перемычками. В итоге фазный провод на клеммы, а нулевой на нулевую шинку от дифа
это, конечно, вариант, но ИМХО не для Вас. Цена клеммы сопоставима с ценой ценой автомата, да и место они тоже занимают, кроме того ваш электрик от такого варианта сойдёт с ума:)
30.10.2014 в 09:37:47
Zerg2014 написал : Разумно скомпоновать подскажите, пожалуйста, как???
Да примерно так:
Zerg2014 написал : В квартиру заведу 6 мм, вводной поставлю АВ С40А
30.10.2014 в 09:50:24
Проводка еще не проложена! Будет на розетки 2,5 на свет 1,5 Ввгнг-ls.
А вводной можно делать 10мм, если в щитке 6мм?
Дом 1982 года, серия П-3
Как раз в синэле и присматриваю ))) А Schneider Electric iID 2П - 2П это 2-х полюсной получается? УЗО все брать тип А или где-то можно АС?
30.10.2014 в 09:56:36
Zerg2014 написал : В квартиру заведу 6 мм, вводной поставлю АВ С40А, потом УЗМ-51, а далее по схеме (на варочную 4мм можно? или такой же как вводной-6мм?).
Кабель 6 квадрат надо защищать автоматом не более 32А.
1) Узнаете в УК или еще где, какой вводной автомат вы можете поставить на этаже. пока узнаете - можете нам сюда сразу фото этажного щитка выложить
2) на однофазную плиту надо минимум кабель 6 квадрат (под защитой автомата не более 32А)
Zerg2014 написал : А вводной можно делать 10мм, если в щитке 6мм?
в общем случае можно. много не мало, но автомат защиты выбирается по "самому тонкому месту"
Zerg2014 написал : УЗО все брать тип А или где-то можно АС?
где-то АС можно. например на водонагреватель, электроплиту... Но вот для себя любимого я считаю надо брать только "А".
Если получается дорого - считаю надо уменьшать количество УЗО, но ни в коем случае нельзя экономить на бренде и на типе УЗО (на серии). Пара УЗО на всю квартиру и уже будет не так плохо.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу