31.10.2014 в 21:42:51
Добрый день форумчане. Возникла необходимость заменить старую проводу из за ее ветхости. Дом деревенский 8х8м, сезонное проживание. Еще одним поводом к замене проводки стала необходимость установки электрокотла на 6-7кВт 220В. Дом подключен в ВЛ, в этом году меняли столбы и провода. Сейчас в доме Счетчик и после него две пробки ... и все)
1) Сомневаюсь нужно ли мне УЗМ-51. 2) Если я правильно понял мануалы - для организации TN-C-S необходимо у дома делать еще свой контур заземления и PE обьединять с ним? 3) На электрокотел идет отдельная линия из щитка - 3*4мм, помимо дифавтомата необходимо ли еще что то ставить в щит?
Старался максимально упростить. Дайте пожалуйста совет, есть ли какие то грубые ошибки, что можно улучшить, где упростить! И главное компоненты какого производителя для сборки щита выбрать, чтобы соблюсти баланс качества, надежности и экономии.
Спасибо за комментарии
31.10.2014 в 21:49:16
На электрокотёл лучше автомат поставить,у тэнов утечка может быть приличной,достаточно будет соединения с заземлением.
Продам УЗМ50М,СР722
31.10.2014 в 21:50:49
Дом из какого материала сделан?
Продам УЗМ50М,СР722
31.10.2014 в 21:56:58
rdimka написал : 1) Сомневаюсь нужно ли мне УЗМ-51.
Не сомневайтесь, оно нужно
rdimka написал : 2) Если я правильно понял мануалы - для организации TN-C-S необходимо у дома делать еще свой контур заземления и PE обьединять с ним?
PE- Заземление N-Рабочий ноль Для TN-C-S их действительно нужно будет соеденить перемычкой НО ТОЛЬКО НА ВВОДЕ
rdimka написал : 3) На электрокотел идет отдельная линия из щитка - 3*4мм, помимо дифавтомата необходимо ли еще что то ставить в щит?
А я бы взял 3*6 лучше
31.10.2014 в 22:17:59
Aoz написал : Дом из какого материала сделан?
Дом деревянный - сруб. Отсюда и открытая проводка.
Aoz написал : На электрокотёл лучше автомат поставить,у тэнов утечка может быть приличной,достаточно будет соединения с заземлением.
На форуме прочитал, что со временем у ТЭНов возникают токи утечки и срабатывает УЗО. Считаете достаточно автомата и оставить по защитой вводного УЗО?
хунта написал : Не сомневайтесь, оно нужно
В чем разница УЗМ-51 и УЗМ-50. пороговые напряжения одни те же, временные задержки тоже, а в цене разница порядка 700руб.
хунта написал : Для TN-C-S их действительно нужно будет соеденить перемычкой НО ТОЛЬКО НА ВВОДЕ
Я именно так и изобразил: разделение на вводе и в доме они нигде не будут соединяться. Просто на картинках по разным схемам показан еще контур заземления у дома с которым соединяется PE. Вот я и интересуюсь разделив PEN на вводе в доме и не создавая контура заземления у дома получаем ли мы TN-C-S
хунта написал : А я бы взял 3*6 лучше
Тут похоже вы правы: на 7кВт надо 6мм2 прокладывать!
31.10.2014 в 22:24:12
rdimka написал : Вот я и интересуюсь разделив PEN на вводе в доме и не создавая контура заземления у дома получаем ли мы TN-C-S
Ван нужен будет контур на вводе. И дальше уже никаких контуров не потребуется. А вот где у вас будет ввод этого мы не знаем.
31.10.2014 в 22:26:55
rdimka написал : В чем разница УЗМ-51 и УЗМ-50.
У 51-го есть регулировка порогов срабатывания. Бывает важно в частном секторе.
31.10.2014 в 22:28:08
А что насчет выбора компонентов? какого производителя, какую серию?
31.10.2014 в 22:43:42
Ну тут вопрос в вашем кармане. Можно и АВВ, взять, а можно и "изей" (EASY9) от шнайдера обойтись. Тут весь вопрос в бюджете, "изя" выйдет дешевле.
31.10.2014 в 22:56:16
Я думаю электрокотёл (только его) поставить не за УЗМ, а параллельно. Котёл защитить своим автоматом или дифавтоматом (если позволяет конструкция).
01.11.2014 в 01:45:50
rdimka написал : Дайте пожалуйста совет, есть ли какие то грубые ошибки, что можно улучшить, где упростить!
ДИФ1 и 2 заменить на УЗО 40А-63А. АВ5 на 16А (смысл на розетках с 10А?). Ещё розетки двора/внешнее освещение по возможности лучше разделить.
web-rr написал : Я думаю электрокотёл (только его) поставить не за УЗМ, а параллельно. Котёл защитить своим автоматом или дифавтоматом (если позволяет конструкция).
+1
01.11.2014 в 03:58:24
В "деревенском" доме я бы дополнил УЗМ контактором, коммутирующим фазу и ноль. Ибо в ПУЭ написано...
01.11.2014 в 09:06:05
Johnny написал : В "деревенском" доме я бы дополнил УЗМ контактором, коммутирующим фазу и ноль. Ибо в ПУЭ написано...
Флуда ради ))) - пунктик не напомните?
01.11.2014 в 11:35:03
haramamburu написал : Флуда ради ))) - пунктик не напомните?
На память - нет. Дома вечером гляну, если не забуду.
02.11.2014 в 12:16:47
Попробовал подкоорректировать схему в соответствии с большинством замечаний. 1) вынес дифавтом на электрокотел до УЗМ 2) Поставил перед групповыми автоматами АВ+УЗО (АВ8+УЗО2 и АВ9+УЗО3). Но так как количество постово возросло до 26, а я планировал ящик от ИЭК на 24 поста, то возможно не буду устанавливать АВ8 и АВ9. Как я понял это возможно, так как сумма токов групповых автоматов по группе ниже тока УЗО. Минус в том, что по КЗ выбьет сразу вводной автомат. 3) на баню и гараж поставил АВ10 и АВ11. Есть ли необходимость в двухполюсниках? Как я понял из форума, то защитный PE из дома в соседние постройки не ведут! Как тогда организовывается PE в бане и гараже? необходимо расщеплять N и делать возле бани еще один контур заземления? 4) насколько необходимо УЗО4 в моей схема?