Voice
Voice
Резидент

Регистрация: 13.07.2011

Москва

Сообщений: 1319

11.11.2014 в 04:11:57

подскажите плз, есть ли аналог клемме 1SNA110440R0700 от ABB? ценник в 200р за кусок пластмассы и 3 железяки внутри - это ж пипец. Автомат и то дешевле купить, а он устроен сложнее. Неужели никто, кроме ABB не догадался их выпускать?

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

11.11.2014 в 08:23:11

Voice, у Hager есть, вернее были, но сняты с производства

0

человек-электрик

crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

11.11.2014 в 10:19:49

Wago TOPJOB, например, серии 777, 775, 776, 2003, 2005, 2006. Отличаются размерами, сечение подключаемых жил, контактом PE на DIN-рейку или проходным. Еще у Weidmueller могут быть 3-х уровневые клеммы, но не в курсе. Но что Wago, что Weidmueller вещи, как правило, заказные и я не уверен, что цена будет сильно ниже.

Voice написал : ценник в 200р за кусок пластмассы и 3 железяки внутри - это ж пипец

А где по 200? :eek: только по 230-240 видел....

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

11.11.2014 в 10:24:21

Трёхъярусные? Так их много разных должно быть. У Siemens в каталоге в разделе "ALPHA FIX" клеммы серии 8WA.

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

11.11.2014 в 11:23:29

вероятно, тс хочет не просто клемму в три этажа, коих чуть более чем дофига, а с земляным контактом на рейку.

мало кто "догадался" производить подобную ерунду :)

0

человек-электрик

Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

11.11.2014 в 12:16:57

jaja, Эээ, я так понимаю, что как только я отошёл от продвигания грамотной иделогии вида "берите стальной лом и не парьтесь", то сразу набежал народ, который говорит, что лом может быть и пластиковый? И что всё фигня?

Стиль сообщений тут просто везде один и тот же: "да не сцыте, ерунда это всё, хаха"

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

11.11.2014 в 12:48:33

Cs-Cs, какие реальные преимущества подключения земли нагрузки через клемму, которая соединяется с дин-рейкой, которая соединяется с рамой, которая соединяется с шиной PE несет в себе клемма за 200 рублей по сравнению со всеми другими решениями?

0

человек-электрик

Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

11.11.2014 в 12:56:26

Siemens ALPHA FIX. Трехъярусная клемма.

L, L - 8WA1 011-3JF18 PE, L, L - 8WA1 011-3JF16 PE, L, N - 8WA1 011-3JF17 PE, L, NT - 8WA1 011-JF20

По данным ALPHA FIX на 2007 год. Может уже и новенькое что-то есть с тех пор.

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

11.11.2014 в 12:59:00

Voice написал : Неужели никто, кроме ABB не догадался их выпускать?

Посмотрите WAGO. Нужна именно двухуровневая? С контактом нижнего уровня на дин-рейку?

Cs-Cs, Сравните две клеммы. На 16 квадратов из серии SNA и на 16 квадратов из серии SNK. Увидите, что и ABB-шники экономят.:)

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

11.11.2014 в 13:01:13

crazy_duck написал : Wago, что Weidmueller вещи, как правило, заказные и я не уверен, что цена будет сильно ниже.

На Wago, всё таки пониже, ещё, кажется, есть похожее у Phoenix Contact

jaja написал : вероятно, тс хочет не просто клемму в три этажа, коих чуть более чем дофига, а с земляным контактом на рейку.

На форуме проскакивала инфа, что соединять PE с металлическими элементами изолированных щитов запрещено!

0
Voice
Voice
Резидент

Регистрация: 13.07.2011

Москва

Сообщений: 1319

11.11.2014 в 13:12:01

jaja написал : вероятно, тс хочет не просто клемму в три этажа, коих чуть более чем дофига, а с земляным контактом на рейку.

мало кто "догадался" производить подобную ерунду :)

земляной контакт на рейке мне не обязателен. Его можно и шиной сделать. Главное, чтобы он в самой клемме был, чтобы кабель сразу подвести без растягиваний по всему щитку. Кстати, а можно ли это по ПЭУ (РЕ контакт через шину)? Ведь PE вроде нельзя "шлейфить".

А вариант от Cs-Cs - ваще жесть: переходов там миллион, и контакт не 100%:

jaja написал : через клемму, которая соединяется с дин-рейкой, которая соединяется с рамой, которая соединяется с шиной PE

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу