ViktorPavl
ViktorPavl
Новичок

Регистрация: 14.11.2014

Москва

Сообщений: 10

14.11.2014 в 15:28:53

Дано: дом с электроплитами, 4-х проводной алюминиевый стояк, наверно 25мм2 На лестничной клетке стоят чёрные советские автоматы. От счётчика идёт алюминиевый провод 6 мм2. При постройке дома очевидно стояли автоматы 40+25+16 A, но когда-то у 3 из 4 квартир заменили автоматы на плиту с 40 на 25A, получилось 25+25+16. Сейчас в квартиру заходит алюминий.
Собираюсь менять проводку, в том числе и ввод в квартиру. У родственников есть пожелание, чтобы было как можно меньше изменений в щитке, чтобы квартира меньше привлекала внимание электриков и “умных” соседей.

Хочу подключить к двум советским автоматам 25А, в щитке на лестничной клетке, два медных кабеля 3х6,0 и объединить их в квартире, получив тем самым 50А. В квартирном щитке на входе ставлю два нормальных автомата 25А 2P. Автоматы 2P ставлю на случай повреждения нуля одного из кабелей, чтобы оставшийся с неповреждённым нулём кабель не перегрелся из-за удвоенного тока в нуле. Наверно имеет смысл после автоматов 2P 25А поставить автомат на 40А, чтобы не перегрелся алюминиевый кабель 6 мм2 к счётчику.

Естественно к этой систему будет документация. И если родственники будут вызывать электрика в квартиру, то они обязательно её покажут. Единственное, за что я переживаю, так это то, что в щиток полезет монтажник от провайдера или кто то другой и попытается подключить своё оборудование от моих автоматов и его долбанёт током. От этого можно частично защититься поставив “заглушки” на винты автоматов, чтобы им было проще подцепить своё оборудование к автоматам соседей.

Собственно вопрос: Можно ли так вообще делать с юридической и электрической точек зрения?

0
Вложение
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121667

14.11.2014 в 15:37:16

ViktorPavl написал : Можно ли так вообще делать с юридической и электрической точек зрения?

а) изменение проекта б) опасный бред дилетанта ;)

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

14.11.2014 в 15:41:33

ViktorPavl написал : Хочу подключить к двум советским автоматам 25А,...

это полный маразм. так делать нельзя.

ViktorPavl написал : как можно меньше изменений в щитке

ну и делайте все по минимуму: новые отводы, счетчик, один новый вводной автомат и ввод в квартиру кабелем 3х10.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121667

14.11.2014 в 16:24:14

andrewkhv написал : один новый вводной автомат

можно найти черный Тираспольский http://www.electro-mpo.ru/card4741.html#.VGYBjeZy9N4 сбрызнуть зеленой краской, поиграть им в футбол в пыли под шкафом и поставить в щит - будет смотреться как родной ;) Если поискать на развалах, то может и получится найти без электромагнитного расцепителя - еще лучше - селективность по КЗ будет 100%

Кабель тоже повалять в грязи и все ок

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

14.11.2014 в 16:47:26

BV написал : сбрызнуть зеленой краской, поиграть им в футбол в пыли под шкафом и

и выбросить в помойку.:clapping

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

14.11.2014 в 17:00:09

ViktorPavl написал : У родственников есть пожелание, чтобы было как можно меньше изменений в щитке, чтобы квартира меньше привлекала внимание электриков и “умных” соседей.

Это какая-то фобия. Сам раньше этим страдал (когда при переоформлении документов на дачный домик энергосбыт хотел мой счетчик из дома на улицу вытащить). Я боялся вандализма и кражи, счетчик в доме я отстоял - не спустя год осознал что я был неправ, и даже лично мне было бы удобнее иметь счетчик и вводной автомат на столбе на улице.

Зы! Дык я вот про что: нефиг выдумывать, делайте как все.

ViktorPavl написал : От счётчика идёт алюминиевый провод 6 мм2.

по-хорошему, это вводной автомат не более 25А на всю квартиру.

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

14.11.2014 в 18:02:11

ViktorPavl написал : Можно ли так вообще делать с юридической и электрической точек зрения?

можно Но готовьтесь понести ответственность... может даже уголовную...

0
Corvair
Corvair
Местный

Регистрация: 28.09.2009

Якутск

Сообщений: 251

14.11.2014 в 18:29:01

У меня (двушка с газом) изначально от щитка в коридоре шли две группы 6 мм2 медью, 25А на кухню, 16 на остальное, одноплюсные АВ. После переноса щитка в квартиру объединил обе группы в один ввод под один 2-полюсной вводной автомат на 25А, заодно перед счетчиком поставил ВН вместо отдельных однополюсных АВ на 16 и 20А, когда-то установленных ЖЭКовским электриком вместо отказавшего пакетника. Уже в квартире алюминий переходит на 4 мм2 медь ВВГ НГ LS через WAGO. Правильно ли поступил?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

14.11.2014 в 18:33:13

Corvair, Нет.

Corvair написал : Уже в квартире алюминий переходит на 4 мм2 медь ВВГ НГ LS через WAGO.

Огнетушитель приготовьте.

0
Corvair
Corvair
Местный

Регистрация: 28.09.2009

Якутск

Сообщений: 251

14.11.2014 в 18:45:28

Rumato, WAGO такие:

0
Вложение
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

14.11.2014 в 18:47:54

Corvair, Я догадался:) Про огнетушитель я не шутил.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.