dessiq
dessiq
Новичок

Регистрация: 16.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 21

16.11.2014 в 22:39:12

Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с электрикой в квартире.
Купили однокомнатную квартиру в кирпичном доме 1980 года постройки, газовая плита. Еще не видя щитка готовился к алюминию в квартире и ужасу в щитке – читал форум и составлял план по смене проводке и реорганизации щитка.
Но сегодня начал разбираться что там как и очень удивился, обнаружив в розетках медь, причем довольно странно сделано – в каждую розетку приходит 2 кабеля по 2 жилы (2 жилы фазы и 2 жилы нуля). Щиток недавно перебирался, судя по его внешнему виду, но провода все алюминиевые. Фото прилагаю. Схема получается такая: вводный автомат 63А – счетчик – 2 автомата С16. Сделано так: первый автомат - это свет и розетка в ванной (под стиралку), второй автомат – остальные розетки. Думаю, что проводку теперь трогать не нужно, только добавить несколько розеток и перенести существующие. Также, думаю сменить счетчик на двухтарифный. Ну и что то сделать с автоматами. Соответственно несколько вопросов:

  1. Хватит ли двух линий(двух автоматов)? Если не трогать все проводку, то тянуть отдельный дополнительный кабель из щитка не очень хотелось бы. Из мощных предполагается стиралка в ванной и посудомойка на кухне, думаю повесить их на первую линию к освещению. На второй линии будут остальные розетки.
  2. Места на планке в щитке немного, думаю заменить автоматы на дифавтоматы 25А/30мА на первую линию и 16А/30мА на вторую линию. Правильно ли?
  3. Места для противопожарного УЗО нет. Насколько он важен? 4 В этом щитке нет земли или выделенного нуля, но этажом выше в щитке я видел выделенную шину с яркими зелеными проводами. Что откуда идет непонятно, наверно это выделено зануление? Центральные провода медные. Вопрос - насколько важно делать зануление для стиралки и посудомойки? Или имея УЗО можно на это закрыть глаза?
    Подскажите пожалуйста, как лучше поступить.
0
Вложение
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

16.11.2014 в 22:55:10

dessiq написал : Подскажите пожалуйста, как лучше поступить.

У вас в щите походу была реконструкция, или ремонт капитальный. Сделано это неграмотно, нуди взяты с корпуса щита, все 3 квартиры вроде весят на одной фазе (что неплохо), но зачем промаркированы провода на вводных ВА (Ж З К) :confused:. Я так понимаю, что будете делать ремонт во всей квартире? Посиму меняйте всю проводку и не думайте об оставлении старой (возможно, что это уже перенесённые розетки).

Возьмите УК за жабры, пусть сделать нормально этажный щит, и выкинуть на......г эту доску! Или наймите электрика хорошего (можно с данного форума) и пусть он переделает, может и по проводке в квартире договоритесь.

0
baramov
baramov
Местный

Регистрация: 03.10.2014

Москва

Сообщений: 350

16.11.2014 в 23:00:56

dessiq написал :

  1. Хватит ли двух линий(двух автоматов)? Если не трогать все проводку, то тянуть отдельный дополнительный кабель из щитка не очень хотелось бы. Из мощных предполагается стиралка в ванной и посудомойка на кухне, думаю повесить их на первую линию к освещению. На второй линии будут остальные розетки.

Вангую, что не хватит.

dessiq написал :

  1. Места на планке в щитке немного, думаю заменить автоматы на дифавтоматы 25А/30мА на первую линию и 16А/30мА на вторую линию. Правильно ли?

Нет

dessiq написал :

  1. Места для противопожарного УЗО нет. Насколько он важен?

Места все равно нету.

dessiq написал : 4 В этом щитке нет земли или выделенного нуля, но этажом выше в щитке я видел выделенную шину с яркими зелеными проводами. Что откуда идет непонятно, наверно это выделено зануление? Центральные провода медные. Вопрос - насколько важно делать зануление для стиралки и посудомойки? Или имея УЗО можно на это закрыть глаза?

Нету у вас РЕ (земли).

Поступить вам лучше будет следующим образом: Заменить АВ в лестничном щитке. Сделать новый ввод в квартиру. Сделать в квартире полную замену проводки, розеток, выключателей и прочих УИ, в квартире установить щиток, все сделать 3-жильным кабелем, но РЕ не подключать ни в щитке, ни в розетках до реконструкции стояка.

Если так оставлять, то жить конечно можно, но неудобно и не безопасно.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

16.11.2014 в 23:37:10

Если там длины проводов хватает для всех и для всего, я познакомился бы поближе с соседом справа, на тему подвинуть его автоматы. Даже подарил бы ему три штуки ABB S200 или что он захочет. Места в щите полно.

0
dessiq
dessiq
Новичок

Регистрация: 16.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 21

16.11.2014 в 23:39:29

Спасибо за ответы, Учитывая, что что-то УК делала с щитком недавно (реконструкция или ремонт), то думаю что взять за жабры и заставить УК переделать щиток – нереально. И в ближайшем будущем, реконструкции стояка не видать. Ремонт делаем во всей квартире, но скорее косметический, поскольку после покупки количество денег ограничено. Поэтому и хотелось бы сделать хорошо, но и без больших затрат. На перенесенные розетки не похоже – и в выключателях, и в коробках тоже медные кабели по 2 жилы.

Денег нанимать кого то на передел щитка и замену проводки точно не будет. Если менять проводку и устанавливать новый щиток в квартире - единственное верное решение , то буду делать самостоятельно.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

16.11.2014 в 23:45:21

Songo написал : У вас в щите походу была реконструкция,

Фиг.Магистраль осыпалась,вот и перекинули.

Songo написал : или ремонт капитальный.

Если это капиталка,то я - испанский лётчик.Вам абонентские нули на скрутках ничего не навевают?

dessiq написал : Добрый день!

Доброй ночи.

dessiq написал : очень удивился, обнаружив в розетках медь

и что характерно

dessiq написал : но провода все алюминиевые.

правда интересно посмотреть - как это в розетке медь,а в квартиру заходит алюминий.

dessiq написал : вводный автомат 63А

это не автомат.

dessiq написал : Правильно ли?

нет.

dessiq написал : Насколько он важен?

в этом случае:

dessiq написал : Думаю, что проводку теперь трогать не нужно

точно нет,ибо дорого.

dessiq написал : Подскажите пожалуйста, как лучше поступить.

найти спеца.И как сказано :

Songo написал : наймите электрика хорошего (можно с данного форума) и пусть он переделает, может и по проводке в квартире договоритесь.

baramov написал : Если так оставлять, то жить конечно можно, но неудобно и не безопасно.

поддерживаю.

0

И это пройдёт ...

dessiq
dessiq
Новичок

Регистрация: 16.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 21

16.11.2014 в 23:58:52

да, ошибся, не вводный автомат, выключатель нагрузки

Я изначально думал сделать так:

  • оставить выключатель нагрузки на месте
  • заменить счетчик на двухтарифный
  • убрать автоматы и поставить вместо них УЗО 63А/100мА
  • от УЗО сделать новый вывод (ВВГ 3х10) из щитка до квартиры
  • в квартире делить на 4 линии: --- световая линия комната+коридор+ванная+туалет+кухня - автомат 10А - кабель ВВГ3х1.5 --- розетки в комнате кабель - автомат 16А - УЗО 25А/30мА - ВВГ 3х2.5 --- розетки на кухне(посудомойка) - автомат 25А - УЗО 32А/30мА - кабель ВВГ 3х4 --- розетки в санузлах(стиралка) + розетки коридор - автомат 25А - УЗО 32А/30мА - кабель ВВГ 3х4

Но засомневался, что смогу самостоятельно все правильно сделать, поэтому решил проконсультироваться может можно обойтись малой кровью

разговора про удобство нет. как нибудь с переключениями справлюсь. главный вопрос с безопаснстью, как бы не замкнуло что и не стукнуло.
в данном случае разговора про замену проводки нет? однозначно менять?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

17.11.2014 в 00:15:47

dessiq написал : разговора про замену проводки нет?

проверять надо на месте что и как.

dessiq написал : оставить вводный автомат на месте

не автомат это.

dessiq написал : убрать автоматы и поставить вместо них УЗО 63А/100мА

а кабель вводной без защиты?Смело.

dessiq написал : (ВВГ 3х10)

зачем столько?3х6 выше крыши.

dessiq написал : розетки на кухне(посудомойка) - автомат 25А - УЗО 32А/30мА - кабель ВВГ 3х4

хватит и 16 А и кабеля 3х2.5

dessiq написал : розетки в санузлах(стиралка) + розетки коридор - автомат 25А - УЗО 32А/30мА - кабель ВВГ 3х4

то же самое.

0

И это пройдёт ...

baramov
baramov
Местный

Регистрация: 03.10.2014

Москва

Сообщений: 350

17.11.2014 в 00:17:23

dessiq написал : главный вопрос с безопаснстью, как бы не замкнуло что и не стукнуло

Вероятность есть, мы же не знаем что там и как с проводкой в стенах.

0
dessiq
dessiq
Новичок

Регистрация: 16.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 21

17.11.2014 в 00:31:31

Я изначально думал сделать так:

  • оставить выключатель нагрузки на месте

так-с я запутался тут. выключатель нагрузки убирать и ставить вводной двухполюсный автомат(63А) вместо него. так?

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

17.11.2014 в 00:33:32

serj12 написал : Фиг.Магистраль осыпалась,вот и перекинули.

Заменён и фазный и нулевой провод, посиму тут непонятно. Нужно для ясности открыть щит на 1 этаже и посмотреть что там (в идеале и на последнем) :).

serj12 написал : Если это капиталка,то я - испанский лётчик.Вам абонентские нули на скрутках ничего не навевают?

Ну почему, это капиталка по ЖЭСОВКИ :). А скрутки с доской и нолики на ВН со щита - нечто :(.

dessiq написал : Учитывая, что что-то УК делала с щитком недавно (реконструкция или ремонт), то думаю что взять за жабры и заставить УК переделать щиток – нереально.

Фотка с нарушенными пунктами в нужную инстанцию (госконтроль к примеру) и УК переделает всё моментально, ещё и время с вами согласует для удобства.

dessiq написал : Ремонт делаем во всей квартире, но скорее косметический, поскольку после покупки количество денег ограничено. Поэтому и хотелось бы сделать хорошо, но и без больших затрат.

Все так говорят, но почему то поклейкой дешевых обоев не ограничивается. И мебель закупается и техника и т.д. Лучше ограничить себя на время в этом, но сделать электрику и сантехнику.

dessiq написал : Денег нанимать кого то на передел щитка и замену проводки точно не будет. Если менять проводку и устанавливать новый щиток в квартире - единственное верное решение , то буду делать самостоятельно.

Извините за вопрос. А плиту и обои клеить тоже сами будете?

dessiq написал : Но засомневался, что смогу самостоятельно все правильно сделать, поэтому решил проконсультироваться может можно обойтись малой кровью

Вот и ответ.

Купили люди квартиру 180кв, сделали ремонт зашибенный и дорогой, а проводку посчитали, что менять ненужно (ведь работает она, да и за штукатуркой её невидно, никто не оценит). У соседа потекли трубы и залили им квартиру, а изоляция на кабелях была нарушена строителями, да и кабель галимый алюминий был. В итоге потухла кухня и зал, долго я аккуратно ковырялся в венецианке, дабы им не переделывать ремонт, хотя они уже были готовы на это. Всё сделал.

Таких случаев очень много, посиму делать ремонт без качественной замены проводки и сантехники нет смысла.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.