Доброго времени суток!
Дано. Двушка в доме с электроплитами. Делается частичная замена проводки и разделением автоматики на две части - этажный щит и - квартирный. В общем схема сложилась. Часть автоматов и узо (тип АС) для ванной (СМ и накопительный водогрей) уже установлены legrand.
Сейчас решается вопрос УЗО противопожарного на ввод и УЗО для розеточных групп по квартире (кроме плиты и ванной). Исходя из экономии бюджета, есть мысль поставить одно из них типа А:
Вариант 1 - на вводе после общего автомата Астро-УЗО 63А 100мА тип А S, далее на розетки групповое УЗО Legrand 63A 30мА тип АС Таким образом вся квартира оказывается под защитой УЗО типа А, но номиналом 100мА.
Вариант 2 - на вводе Legrand 63A 100мА тип АС S, далее на розетки групповое УЗО Legrand 63A 30мА тип А. В данном случае свет и плита под защитой общего УЗО типа АС, в ванной свое УЗО тип АС, а остальные розетки под УЗО типа А номиналом 30мА.
Давайте попробуем разобраться какой вариант имеет больше смысла именно с точки зрения применимости функционала УЗО типа А
09.12.2014 в 23:04:39
Хм, ИМХО, проблема надумана, но если уж принять за правду, что схватить пульсирующую постоянную составляющую, вполне реально, то надо исходить из поставленных задач:
09.12.2014 в 23:10:50
смею предположить, что если приклеить на дверцу щита иконки, пользы от них будет не меньше чем от задумок топикстартера.
человек-электрик
10.12.2014 в 00:15:47
Alarm Спасибо! Я читал про надуманность проблемы с пульсирующей постоянкой и "необязательности" УЗО типа А. Но все же если есть возможность его поставить, просто хочется понять куда лучше.
jaja Это скептицизм относительно УЗО типа А, или есть какая то критическая ошибка в данной схеме в принципе?
10.12.2014 в 00:21:23
Still написал : есть какая то критическая ошибка в данной схеме в принципе?
Противопожарное УЗО предназначено для "отлавливания" деградирующей изоляции проводки. Никакой постоянной компоненты в этом случае быть не может.
10.12.2014 в 09:25:38
Поскольку в качестве противопожарного УЗО обычно ставят селективное устройство с уставкой 300 мА, а уставка для постоянной компоненты у типа А увеличена в 1,4 раза, то ему потребуется 420 мА этой постоянной компоненты для срабатывания.
10.12.2014 в 09:34:34
Still написал : Спасибо! Я читал про надуманность проблемы с пульсирующей постоянкой и "необязательности" УЗО типа А. Но все же если есть возможность его поставить, просто хочется понять куда лучше.
А если есть возможность, то ставьте везде, зачем спрашивать? :)
10.12.2014 в 09:53:06
НЕМЕЦ написал : Противопожарное УЗО предназначено для "отлавливания" деградирующей изоляции проводки. Никакой постоянной компоненты в этом случае быть не может.
Точно! Спасибо за поправку!:)
Abrikos написал : уставка для постоянной компоненты у типа А увеличена в 1,4 раза,
-Этого я просто не знал.:( Спасибо за информацию!
10.12.2014 в 09:58:44
НЕМЕЦ написал : Никакой постоянной компоненты в этом случае быть не может.
Но ведь противопожарные УЗО зачем-то выпускают типа А или это просто мода?
Wernand написал : А если есть возможность, то ставьте везде
В том то и дело, что везде не бюджетно. Есть возможность поставить только в одном месте. Потому и возник вопрос где от УЗО типа А больше пользы.
10.12.2014 в 10:18:08
Alarm написал : Этого я просто не знал.
На самом деле там всё немножко сложнее и уставка может быть в пределах: 0,35 - 1,4 0,25 - 1,4 0,11 - 1,4 но это надо лезть в дебри электроники со всякими полупериодами и углами отсечки, а я в этом не шарю. :)
10.12.2014 в 10:59:03
jaja написал : смею предположить, что если приклеить на дверцу щита иконки, пользы от них будет не меньше чем от задумок топикстартера.
-:D И непременно, пригласить батюшку и освятить!!:) Ну, а чего? Освятили же реактор Нововоронежской АЭС-2, а мы чем хуже?;) Даёшь православное электричество!!
10.12.2014 в 12:56:35
Still написал : Но ведь противопожарные УЗО зачем-то выпускают типа А или это просто мода?
ИМХО, для подстраховки от возможного подмагничивания утечкой постоянки в потребителях, которые Правила не требуют в обязательном порядке ставить под диффзащиту 30мА (индукционная варка, инверторный сплит).
10.12.2014 в 13:01:11
Still написал : Но ведь противопожарные УЗО зачем-то выпускают типа А или это просто мода?
Эти номиналы для решения небытовых задач.
10.12.2014 в 13:36:37
Still написал : на вводе после общего автомата Астро-УЗО 63А 100мА тип А S
Что это УЗО у вас будет делать в квартирном щите? Вводной кабель защищать? Не думаю.
10.12.2014 в 13:40:55
ВТБ! написал : Эти номиналы для решения небытовых задач.
Собственно, и номинал 300 мА по току утечки - тоже небытовой. Утечка 200 мА в одной точке - это дофига, это паяльник 40 ватт. Насколько я понимаю, такое УЗО имеет смысл ставить на малоквартирный дом, когда суммируется плохое состояние проводки в нескольких квартирах.