14.12.2014 в 23:33:56
Вот планируемая схема щита - для двух комнатной квартиры в новостройке.
Помогите определиться с номиналами УЗО?
Может быть даже и группы я не правильно собрал, но больше 3-4 УЗО не хотелось бы - бюджет не резиновый.
15.12.2014 в 00:00:13
Dimapro написал : Помогите определиться
Что в глаза кидается: 1) Духовой шкаф ВА 16А, 3х2,5мм2 2) Тёплый пол ВА 10А, 3х1,5мм2 3) Посудомойка 3х2,5мм2 4) Розетки комната 1 3х2,5мм2 5) Розетки комната 2, коридор 3х2,5мм2 Все УЗО на 63А, УЗО 10мА придётся заменить на 30мА, так как на 63А его нет. Ещё нужно посмотреть, может нагрузку по УЗО раскидать по другому.
15.12.2014 в 00:03:41
Songo написал : Что в глаза кидается:
я не понял: хорошо-плохо? что напугало?
УЗО на 10 мА это для "мокрых зон" - я не прав? Поэтому и выделил Санузел плюс Посудомойка.
15.12.2014 в 00:16:45
Dimapro написал : хорошо-плохо?
Как Songo написал - правильно,у вас - не правильно на схеме.
Dimapro написал : что напугало?
кого напугало?Этим - вы точно никого не удивите.
Dimapro написал : я не понял:
А где стиралка? А весь свет на одном автомате?Хоть на два поделите...
Dimapro написал : УЗО на 10 мА это для "мокрых зон" - я не прав?
Совершено правы.Толь вот на 63 А бывает у известных китайских марок.А у обычных на 16 и 25 А,просто на больший номинал смысла делать нет.
Dimapro написал : плюс Посудомойка.
она спокойно и под 30 мА живёт.
И это пройдёт ...
15.12.2014 в 04:03:43
Там что-то не сходится с номиналами вводного АВ и УЗО в этажном щитке. Может быть, там ВН и дифавтомат?
15.12.2014 в 08:13:54
Songo написал : Что в глаза кидается: 1) Духовой шкаф ВА 16А, 3х2,5мм2 2) Тёплый пол ВА 10А, 3х1,5мм2 3) Посудомойка 3х2,5мм2 4) Розетки комната 1 3х2,5мм2 5) Розетки комната 2, коридор 3х2,5мм2 Все УЗО на 63А, УЗО 10мА придётся заменить на 30мА, так как на 63А его нет. Ещё нужно посмотреть, может нагрузку по УЗО раскидать по другому.
15.12.2014 в 08:17:27
Johnny написал : Там что-то не сходится с номиналами вводного АВ и УЗО в этажном щитке. Может быть, там ВН и дифавтомат?
Да - там диф.автомат. (сосед поправил).
15.12.2014 в 08:22:25
Solovey написал :
- свет крайне желательно под УЗО 30мА спрятать
- не забыть об организации ДСУП
- особое внимание уделить поиску правильного кабеля (ВВГнг-LS), а не первый попавшийся NYM из Леруа хватать
Зачем УЗО на свет? Если разводка в ванной из ПП - их тоже на ДСУП? или просто стояки, а они у нас железные притягивать!? И где-же искать "правильный" кабель?
а схему подправил (спасибо за замечания)
15.12.2014 в 09:21:03
Dimapro написал : больше 3-4 УЗО не хотелось бы - бюджет не резиновый.
Страшная правда в том, что для двушки достаточно одного УЗО на всё. :) Но об этом никому! :nо: Маркетинг!
15.12.2014 в 09:44:51
Radio написал : Страшная правда в том, что для двушки достаточно одного УЗО на всё. Но об этом никому! Маркетинг!
Юзабилити при этом будет 0. Посиму как минимум 2 и больше.