15.12.2014 в 10:12:39
Songo написал : Все УЗО на 63А, УЗО 10мА придётся заменить на 30мА, так как на 63А его нет.
Есть выход. Это УЗО ставить 25А / 10 mA и ограничить ток через это УЗО путём установки автомата на 25 ампер.
Остальные УЗО номиналом 63А / 30 mA. Замечания по сечениям линий и номиналам автоматов от Songo справедливы.
15.12.2014 в 10:16:15
Radio написал : Страшная правда в том, что для двушки достаточно одного УЗО на всё. :) Но об этом никому! :nо: Маркетинг!
Вот тоже всегда так думал! но выискивать из-за чего отрубает УЗО все таки легче когда они разделены на группы. Печальный опыт есть - "суперсовременная" техника не блещет надежностью. Бюджет позволяет поставить 3-4 УЗО, так чего бы не поставить?
15.12.2014 в 10:16:18
Songo написал : Юзабилити при этом будет 0. Посиму как минимум 2 и больше.
Точно. Вчера такой щит с одним УЗО на 11 автоматов и 13 физических линий от штукатуров перебирал. УЗО шмоляло от чихания кота рядом со щитом :) Так что собирать для себя любимого на хорошей модульке, за каждым УЗО от трёх до шести (максимум) линий. Цифра шесть - от юзабилити.
15.12.2014 в 10:17:43
Songo написал : Юзабилити при этом будет 0. Посиму как минимум 2 и больше.
Если проводку смонтировать и пользоваться аккуратно, то поводов для срабатывания у УЗО не будет. Хотя это, конечно, крайний случай, лучше поставить побольше.
15.12.2014 в 10:22:39
web-rr написал : Замечания по сечениям линий и номиналам автоматов от Songo справедливы.
Согласен! Только на Духовку оставлю 4 кв. и автомат на 20А - мощность взята из паспорта. Да и жена обещает часто-часто использовать данный аппарат.
15.12.2014 в 10:29:22
Dimapro написал : Да и жена обещает часто-часто использовать данный аппарат.
Зовите на пироги! :) И таки подключать духовой шкаф нужно будет напрямую. Потому что вилка, розетка - всё на 16 ампер.
15.12.2014 в 10:33:29
web-rr написал : УЗО шмоляло от чихания кота рядом со щитом :)
Обидевшись на своих подданных, что те не положили вовремя еду, кот пошел и чихнул в розетку. Еда была тут же предоставлена на блюдечке с золотой каёмочкой ;).
Dimapro написал : Только на Духовку оставлю 4 кв. и автомат на 20А - мощность взята из паспорта.
А вилка у духовки есть и какая (прочитайте что на ней написано)?
15.12.2014 в 11:05:46
Dimapro написал : Зачем УЗО на свет?
за тем же, зачем и на розетки. Что бы не убило током.
Поищите тему: на кране 162В
Dimapro написал : Если разводка в ванной из ПП - их тоже на ДСУП? или просто стояки, а они у нас железные притягивать!?
Да, к ДСУП подключаются в первую очередь металлические стояки. Вот если стояки пластиковые - приходится извращаться.
Dimapro написал : И где-же искать "правильный" кабель?
в Москве - ЭТМ, ну или если надо быстро и пофиг на цену - Электромонтаж.
15.12.2014 в 11:24:51
Songo написал : Обидевшись на своих подданных, что те не положили вовремя еду, кот пошел и чихнул в розетку. Еда была тут же предоставлена на блюдечке с золотой каёмочкой ;).
А вилка у духовки есть и какая (прочитайте что на ней написано)?
а ведь правы - не подумал, что там обычная вилка... Значит и правда 16А и 2,5 кв. - но отдельно все равно!
15.12.2014 в 11:25:29
Solovey написал : за тем же, зачем и на розетки. Что бы не убило током.
Поищите тему: на кране 162В
Да, к ДСУП подключаются в первую очередь металлические стояки. Вот если стояки пластиковые - приходится извращаться.
в Москве - ЭТМ, ну или если надо быстро и пофиг на цену - Электромонтаж.
Электромонтаж - знаю, а где ЭТМ - нет?
15.12.2014 в 11:28:58
Dimapro написал : а где ЭТМ - нет?
расположение магазинов конечно удобно не каждому, но ради 300м кабеля можно и прокатиться. Цены приятные, да и за качество можно не переживать.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.