26.12.2014 в 10:41:47

Доброго времени суток, уважаемые мастера! Планирую проводку в свеже построенной 3-ке. При нынешнем курсе денег на толкового электрика уже не остается))...приходится делать самому. Помогите, пожалуйста, составить схему щитка. Ввод трехфазный. В этажном щите установлен рубильник(100А) - счетчик - Диф. автомат(С20A/100mA) - автомат на время ремонта(?) С16 Насколько хватило моих скромных познаний и начитавшись форума, составил примерную схему. Что я сделал не так?)

0
Вложение
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

26.12.2014 в 11:05:41

Grolim, а сплитов нет?а плита - газовая?

Grolim написал : Что я сделал не так?)

Очень мнимое удобство со светом - в случае чего гаснет всё ... Не указаны сечения кабеля. Из личного опыта - очень желательно вводной кабель подключать в вводной аппарат - рубильник,выключатель нагрузки или просто автомат - так как УЗМ,конечно отключаются в ручную,но клеммы,на мой взгляд, не самый сильный их элемент.

0

И это пройдёт ...

Grolim
Grolim
Новичок

Регистрация: 22.12.2014

Москва

Сообщений: 11

26.12.2014 в 11:18:59

serj12, Плита электрическая. варочная панель + духовой шкаф. Со светом...дело не в удобстве. Просто где-то читал, что желательно чтобы свет и розетки в комнатах питались от разных фаз. + исходя из нагрузки. точно посчитать не могу т к не знаю пока что конкретно будет стоять, брал примерные цифры. По поводу УЗМ - насколько я понимаю, вводной автомат у меня остается в этажном щите. а если ставить вводной автомат в квартирный щиток, то это на ступень меньше? а там итак 20А всего..или второй рубильник?

0
Grolim
Grolim
Новичок

Регистрация: 22.12.2014

Москва

Сообщений: 11

26.12.2014 в 11:23:54

кабель: свет - NYM 3х1,5 знаю что не айс..но уже куплен(( Розетки, кондиционеры, СМ, ППМ, духовой шкаф, бойлер - ВВГнгLS 3х2,5 Варочная панель - ВВГнгLS 5х4

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

26.12.2014 в 11:27:56

Grolim написал : Что я сделал не так?)

Грубых ошибок я не увидел.

Есть некоторые мелкие замечания (даже не замечания, а повод подумать).

  • на схеме не указаны сечения кабелей
  • весь свет (кроме санузла) оказался на одном УЗО, один чих и вся квартира в темноте. Я бы хоть свет коридора на какое другое УЗО эвакуировал бы.
  • ВП без УЗО (допустимо), но вот при наличии УЗО в этажном щитке... Я бы и на ВП 30мА поставил.
  • непонятна логика выбора автоматов В/С. Если есть возможность - ставьте "В" по кругу не глядя. Но вот в свете резкого подорожания - даже и не знаю, стоит ли такие советы раздавать...

Тут недавно тема была с трехфазным щитком - мне там схема очень понравилась в плане распределения нагрузки по УЗО. (использование 4п УЗО на которое подключалась на 2 фазы ВП, а на третью фазу еще часть кухни). Вроде и все линии под защитой, и по количеству УЗО достаточно бюджетно получилось.

0
Grolim
Grolim
Новичок

Регистрация: 22.12.2014

Москва

Сообщений: 11

26.12.2014 в 11:41:54

Solovey, Логика была примерно такая: на те линии потребление которых задано изначально и не меняется (по сути установлен 1 прибор) - С. На все розетки где есть вероятность перебрать с мощьностью - В. При нынешнем курсе Legrand, ABB или SE думаю не потяну. Хотел попробовать поставить Hager. У них разница по цене между С и B не такая существенная. По поводу остального подумаю. тему к сож такую не видел...буду искать..

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

26.12.2014 в 12:05:48

Grolim написал : Логика была примерно такая: на те линии потребление которых задано изначально и не меняется (по сути установлен 1 прибор) - С. На все розетки где есть вероятность перебрать с мощьностью - В.

какая-то неправильная логика.

  • Есть деньги и возможность - бери В во все места по умолчанию (если только ты не притащил на балкон злой компрессор из гаража - вот на его линию надо С поставить, чтобы при запуске не выбивало)
  • нет денег, у тебя новостройка или частный дом рядом с ТП - можешь поставить С
  • если у тебя нет денег, но ты живешь в дряхлой хрущевке с газом или твой частный дом за пару сотен метров от ТП - хоть убейся, ограничивай себя во всем, уменьшай количество автоматов щитке, жди своего заказа 2 месяца - но поставь автоматы В.

Grolim написал : Хотел попробовать поставить Hager. У них разница по цене между С и B не такая существенная.

тем более не глядя В по кругу.

Grolim написал : тему к сож такую не видел...буду искать..

она тут совсем недавно мелькала ,я ее тоже сразу не нашел.

Там у автора на схеме 4п УЗО и для однофазных потребителей используется - мне эта идея очень понравилась.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

26.12.2014 в 13:11:03

Grolim написал : Плита электрическая.

Я не обратил внимания на автомат плиты(вы его ловко спрятали среди УЗО). А вводной кабель какого сечения из подъезда?

Grolim написал : где-то читал

Где? Я один объект сделал так - помещение - одна фаза на розетки,свет,сплит,только в кухне куча потребителей - там все три фазы.То есть если сработает УЗО на фазу или УЗМ на этой фазе загнётся - в остальных комнатах всё норм.

Grolim написал : а если ставить вводной автомат в квартирный щиток, то это на ступень меньше?

Это ещё почему?У вас очень странный ввод - на 20 А,как правило на 25 А ставят.Поэтому либо трёхполюсный автомат,либо ВН.

Grolim написал : кондиционеры

Очень странное решение,где свет,а где сплиты...Тогда уж отдельное УЗО...С такой компоновкой - это самое безболезненное.

Grolim написал : Legrand, ABB или SE думаю не потяну.

Упадут,но насколько не понятно.Шнайдер вроде на 50 % поднимает после НГ,посмотрим.

Grolim написал : поставить Hager. У них разница по цене между С и B не такая существенная. По поводу остального подумаю. тему к сож такую не видел...буду и

Нормально.

0

И это пройдёт ...

ForwardLook
ForwardLook
Резидент

Регистрация: 29.07.2011

Москва

Сообщений: 1037

26.12.2014 в 14:16:30

Grolim написал : кабель: свет - NYM 3х1,5 знаю что не айс..но уже куплен((

Да расслабьтесь вы :) Кабель как кабель - NYM хорошего производителя, имхо, - отличный кабель.

Grolim написал : и начитавшись форума, составил примерную схему. Что я сделал не так?)

  1. У вас ничем не защищены УЗО по максимальному току - вместо вводного рубильника поставьте 3-полюсный автомат на 25 ампер - это будет вводным устройством и защитит ваши 25-амперные УЗО
  2. Ну вот что за странная форумная привычка ставить автоматику в 16а на варочную панель ??? И это при 4-квадратном-то кабеле! На варочную панель поставьте 3-полюсный автомат с номиналом минимум 20А (можно и 25А) - дело в том, что достаточно на рынке 8-киловатных варочных панелей по факту не 3-х, а 2-фазных. И вы эти 8 киловатт будете запитывать с 2-х фаз с макс. током 16А - в итоге пиковая мощность может превышать 16А на фазу. То есть автоматы будут на пределе, что не хорошо совсем.
  3. Имхо, УЗМ перенести за вводное устройство.
  4. А почему не поставили УЗО на варочную панель ?

Grolim написал : В этажном щите установлен рубильник(100А) - счетчик - Диф. автомат(С20A/100mA)

Вот радуют меня застройщики ... вместо формально (по проекту) необходимом вводе на 25а (выделенная мощность на квартиру 15 киловатт) ... часто ставят 20А вводные девайсы в этажном щите и там дальше хоть трава не расти.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

26.12.2014 в 14:22:38

ForwardLook написал :

  1. У вас ничем не защищены УЗО по максимальному току - вместо вводного рубильника поставьте 3-полюсный автомат на 25 ампер - это будет вводным устройством и защитит ваши 25-амперные УЗО

посмотрите внимательно на вводной диф.

0
ForwardLook
ForwardLook
Резидент

Регистрация: 29.07.2011

Москва

Сообщений: 1037

26.12.2014 в 14:31:16

Solovey написал : посмотрите внимательно на вводной диф.

  • а мы доверяем его работоспособности ?
  • а мы доверяем указанному на нем номиналу ? у ТС выделено по 20А на фазу ?
0