Уважаемые форумчане, хэлп! Установил новый духовой шкаф, для него проведен отдельный провод (3/2,5), установлен автомат и УЗО (общее-на все автоматы квартиры) при ВЫКЛЮЧЕНИИ духового шкафа срабатывает УЗО и гаснет вся увартира...кто с подобным явлением сталкивался, где искать косяк: проводка/узо/дух.шкаф? Может это типичная ситуация? Спасибо.

0
Niko_Elekt
Niko_Elekt
Местный

Регистрация: 23.07.2007

Москва

Сообщений: 829

02.01.2015 в 19:55:00

Ситуация не типичная. Если нет спец.приборов. Для начала стоить подключить любой другой прибор вместо дух.шкафа. Возможные причины:

  1. Повреждена проводка от щитка до шкафа.
  2. Не верно подключена розетка для духовки или сама духовка (при отсутствие розетки)
  3. Неисправность дух.шкафа.
  4. Не исправно узо.
  5. Влага в розетке, дух.шкафе.
0
Кирилл-S
Кирилл-S
Новичок

Регистрация: 16.07.2014

Москва

Сообщений: 23

02.01.2015 в 20:19:35

Розетка на духовке штатная, приборы (дух, узо)-новые, влаги нет, проводка новая, повреждений не видно...если они есть-как то прозваниваются?

0
Евгений Можа
Евгений Можа
Резидент

Регистрация: 10.08.2012

Воронеж

Сообщений: 1296

02.01.2015 в 20:27:35

Кирилл-S написал : если они есть-как то прозваниваются?

подключите в эту розетку любой прибор вам уже написали,и будет ясно кабель повреждён,или косяк в плите,или подключении. вот вам и прозвонка для начала

0
stroke
stroke
Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

02.01.2015 в 20:41:47

Еще тоже из быстрых тестов (который вряд ли сработает, но при удаче сэкономит нервы) -- переверните вилку, чтобы поменять фазу с нулем, и попробуйте включить-выключить снова. Нечасто, но бывают приборы, дающие асимметричные утечки. А так -- одно узо 30 mA на всю квартиру не случайно недолюбливают. Можно еще попробовать отключить из розеток все прочее, что дает штатные утечки -- компы, стиралки, микроволновки и т.п. Если картина будет та же -- утечка серьезная, духовку надо чинить. Но может, просто суммируется много всего.

0
mr.energo
mr.energo
Местный

Регистрация: 27.06.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 121

03.01.2015 в 13:38:33

Кирилл-S написал : при ВЫКЛЮЧЕНИИ духового шкафа

Ответ на вопрос скорее всего кроется в этой фразе. Неверное подключение, неисправности УЗО и кабеля, влага - все это не при чем. Чем выключаете духовой шкаф, не вилку же из розетки выдергиваете? Ищите причину в коммутационном аппарате, в момент отключения что-то замыкается на корпус. Другого объяснения сего феномена на горизонте не наблюдается.

0
Кирилл-S
Кирилл-S
Новичок

Регистрация: 16.07.2014

Москва

Сообщений: 23

03.01.2015 в 14:25:37

mr.energo написал : Ответ на вопрос скорее всего кроется в этой фразе. Неверное подключение, неисправности УЗО и кабеля, влага - все это не при чем. Чем выключаете духовой шкаф, не вилку же из розетки выдергиваете? Ищите причину в коммутационном аппарате, в момент отключения что-то замыкается на корпус. Другого объяснения сего феномена на горизонте не наблюдается.

Да, именно при выключении, как и положено-поворотом ручки в положение "выкл"...:/

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5592

03.01.2015 в 15:21:37

Кирилл-S написал : Да, именно при выключении, как и положено-поворотом ручки в положение "выкл"...:/

А какое УЗО? Некоторые боятся коммутационных помех (ИЭК, например).

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

03.01.2015 в 17:17:36

Johnny написал : Некоторые боятся коммутационных помех (ИЭК, например).

Вот не знал. Интересно. УЗО Schneider Electric Acti9 AC 25 0.01 этим же грешит. За 2 года эксплуатации один раз ложно сработало во время коммутации.

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

03.01.2015 в 17:52:15

Niko_Elekt написал : Для начала стоить подключить любой другой прибор вместо дух.шкафа.

  • так проблема локализована? С другим прибором всё нормально?
0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

03.01.2015 в 17:57:00

Niko_Elekt написал : Влага в розетке, дух.шкафе.

Запросто тэны могут влаги напитаться. Почему при отключении – а кто его знает. Мегомметр сразу поставил бы все точки над и. Если КЗ при работе духовки нет. Можно попробовать откинуть на нее землю. Выключив предварительно АВ включить духовку и включить АВ. В кухню 40 мин не заходить. Как прокалятся тэны подключить землю назад.