21.01.2015 в 03:07:52

Доброй ночи . Набросал схему частного домика , в котором есть подвал и планируется хоз постройка . Ввод выполнен СИП 4х16 , ВРЩ находится на фасаде дома, с РЩ подвала соединен кабелем 5х6 . Заземление планирую сделать TN-C-S. Ввиду некоторых обстоятельств, имею ввод 3 фазы, а в дом пойдет одна, насколько правилен такой ход, просто штробить уже будет проблематично, точнее проблемно не затронуть жгуты проводов идущих под штукатуркой. Там на схеме указал, что будет насос 3кВт,но немного застопорился на контакторе, посоветуйте .Жду критики :) Схемку не удалось полностью снять скрином с экрана, может у меня монитор маленький, извиняюсь за неудобства ...

0
Аватар пользователя
dimm5

Местный

Регистрация: 15.05.2014

Владимир

Сообщений: 600

21.01.2015 в 07:31:29

0
Аватар пользователя
dimm5

Местный

Регистрация: 15.05.2014

Владимир

Сообщений: 600

21.01.2015 в 07:32:51

Контактор с какой целью? Удаленное включение?

0
Аватар пользователя
Ньюби

Местный

Регистрация: 11.01.2015

Аксай

Сообщений: 52

21.01.2015 в 10:44:29

dimm5 написал : Контактор с какой целью? Удаленное включение?

Хотел кнопки вынести на щит, чтобы постоянно в него не нырять, главное защита от влаги, может быть посоветуете что нибудь другое ? За скрин спасибо.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

21.01.2015 в 11:21:53

Ньюби написал : Ввиду некоторых обстоятельств, имею ввод 3 фазы, а в дом пойдет одна, насколько правилен такой ход, просто штробить уже будет проблематично, точнее проблемно не затронуть жгуты проводов идущих под штукатуркой.

Ну как бы абсолютно неправильно. Иметь трехфазный ввод и весь дом от одной фазы запитывать - вам хватит 32А на весь дом?

Да и весь дом сажать на одно УЗО 30мА... Ну штуки на 3 хотя бы поделите.

свет без дифзашиты - плохо, но допустимо

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

21.01.2015 в 11:33:25

Ньюби написал : Жду критики :)

Высота подвала? Весь подвал лучше посадить под УЗО 30мА. Сплит в спальне какой мощности, реально 2кВт по паспорту?

0
Аватар пользователя
Ньюби

Местный

Регистрация: 11.01.2015

Аксай

Сообщений: 52

21.01.2015 в 12:01:02

Songo написал : Высота подвала?

2.5-2.7 точно не скажу

Songo написал : Сплит в спальне какой мощности, реально 2кВт по паспорту?

да

Songo написал : Весь подвал лучше посадить под УЗО 30мА

поправлю сейчас

0
Аватар пользователя
TOPMO3

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Ижевск

Сообщений: 145

21.01.2015 в 12:17:51

Имхо ... "джакузи" и "розетки в ванной", можно объединить под один автомат (16А) + одно УЗО (25А/10мА) ... "насос подвал" - УЗО (16А/10мА) убрал бы ... или на 30мА, заменить и объединил бы под общий автомат на 16А с розетками. Под общее УЗО не стал бы (зачем Вам вырубленный свет в подвале?) Вопрос по контактору не понятен ... интернет полон ими, выбирайте по току и на свой вкус.

0
Аватар пользователя
Ньюби

Местный

Регистрация: 11.01.2015

Аксай

Сообщений: 52

21.01.2015 в 14:41:44

Solovey написал : Да и весь дом сажать на одно УЗО 30мА... Ну штуки на 3 хотя бы поделите.

Можно подробней для чего ? Я не указал в схеме дифавтомат тип А

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

21.01.2015 в 14:45:36

Ньюби написал : Можно подробней для чего ?

Дык все логично. Чтобы от одного чиха весь дом сразу не погружался во мрак.

0
Аватар пользователя
Ньюби

Местный

Регистрация: 11.01.2015

Аксай

Сообщений: 52

21.01.2015 в 15:13:27

TOPMO3 написал : "джакузи" и "розетки в ванной", можно объединить под один автомат (16А) + одно УЗО (25А/10мА)

С удовольствием учитывая нынешний курс,но на джакузи уже стояло "шнуровое" УЗО 16А\15мА, было оно повреждено(в результате ручек некоторых людей) найти такое не смог, производитель указывает на наличие собственного УЗО, в результате чего выделил в отдельную линию под свое УЗО (понятно что перестраховываюсь и я и производитель но пусть будет). По по поводу УЗО 25А\10мА ,ни у ABB ни у легранда их нет ,а шнайдер цена не гуманная увообще , есть TDM ни кто не подскажет по качеству ?

0
Аватар пользователя
Ньюби

Местный

Регистрация: 11.01.2015

Аксай

Сообщений: 52

21.01.2015 в 15:15:40

Форум конечно хороший, но большинство камрадов молчит, схема вообще бестолковая или нет на форуме людей ? :clapping

0
Аватар пользователя
TOPMO3

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Ижевск

Сообщений: 145

21.01.2015 в 19:26:58

Ньюби написал : По по поводу УЗО 25А\10мА ,ни у ABB ни у легранда их нет ,а шнайдер цена не гуманная увообще , есть TDM ни кто не подскажет по качеству ?

Ставьте на 16А

0
Аватар пользователя
Ньюби

Местный

Регистрация: 11.01.2015

Аксай

Сообщений: 52

22.01.2015 в 00:49:17

TOPMO3 написал : Ставьте на 16А

Так и сделаю в схемке немного ошибся, у меня выделенка для джакузи 1.5х3, поставлю УЗО 16А\10mA после автомата на 10А. Не хочу объединять, лучше розетки ванной отдельным УЗО к ним подкину насос теплого пола. Теперь хочу на розетки ванной воткнуть 30mA, как отреагирует АФДТ 32А\30mA типА, на суммарный ток утечек, схемку правлю ...

0
Аватар пользователя
EAN

Местный

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

22.01.2015 в 06:26:14

Ньюби написал :

Именно эта схема требует доработки. Сейчас времени нет дорабатывать, ухожу. Днем вам подскажут, наверное :o