Ньюби
Ньюби
Новичок

Регистрация: 11.01.2015

Аксай

Сообщений: 52

21.01.2015 в 03:07:52

Доброй ночи . Набросал схему частного домика , в котором есть подвал и планируется хоз постройка . Ввод выполнен СИП 4х16 , ВРЩ находится на фасаде дома, с РЩ подвала соединен кабелем 5х6 . Заземление планирую сделать TN-C-S. Ввиду некоторых обстоятельств, имею ввод 3 фазы, а в дом пойдет одна, насколько правилен такой ход, просто штробить уже будет проблематично, точнее проблемно не затронуть жгуты проводов идущих под штукатуркой. Там на схеме указал, что будет насос 3кВт,но немного застопорился на контакторе, посоветуйте .Жду критики :) Схемку не удалось полностью снять скрином с экрана, может у меня монитор маленький, извиняюсь за неудобства ...

0
dimm5
dimm5
Местный

Регистрация: 15.05.2014

Владимир

Сообщений: 600

21.01.2015 в 07:31:29

0
dimm5
dimm5
Местный

Регистрация: 15.05.2014

Владимир

Сообщений: 600

21.01.2015 в 07:32:51

Контактор с какой целью? Удаленное включение?

0
Ньюби
Ньюби
Новичок

Регистрация: 11.01.2015

Аксай

Сообщений: 52

21.01.2015 в 10:44:29

dimm5 написал : Контактор с какой целью? Удаленное включение?

Хотел кнопки вынести на щит, чтобы постоянно в него не нырять, главное защита от влаги, может быть посоветуете что нибудь другое ? За скрин спасибо.

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

21.01.2015 в 11:21:53

Ньюби написал : Ввиду некоторых обстоятельств, имею ввод 3 фазы, а в дом пойдет одна, насколько правилен такой ход, просто штробить уже будет проблематично, точнее проблемно не затронуть жгуты проводов идущих под штукатуркой.

Ну как бы абсолютно неправильно. Иметь трехфазный ввод и весь дом от одной фазы запитывать - вам хватит 32А на весь дом?

Да и весь дом сажать на одно УЗО 30мА... Ну штуки на 3 хотя бы поделите.

свет без дифзашиты - плохо, но допустимо

0
Songo
Songo
Эксперт

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

21.01.2015 в 11:33:25

Ньюби написал : Жду критики :)

Высота подвала? Весь подвал лучше посадить под УЗО 30мА. Сплит в спальне какой мощности, реально 2кВт по паспорту?

0
Ньюби
Ньюби
Новичок

Регистрация: 11.01.2015

Аксай

Сообщений: 52

21.01.2015 в 12:01:02

Songo написал : Высота подвала?

2.5-2.7 точно не скажу

Songo написал : Сплит в спальне какой мощности, реально 2кВт по паспорту?

да

Songo написал : Весь подвал лучше посадить под УЗО 30мА

поправлю сейчас

0
TOPMO3
TOPMO3
Местный

Регистрация: 25.05.2011

Ижевск

Сообщений: 145

21.01.2015 в 12:17:51

Имхо ... "джакузи" и "розетки в ванной", можно объединить под один автомат (16А) + одно УЗО (25А/10мА) ... "насос подвал" - УЗО (16А/10мА) убрал бы ... или на 30мА, заменить и объединил бы под общий автомат на 16А с розетками. Под общее УЗО не стал бы (зачем Вам вырубленный свет в подвале?) Вопрос по контактору не понятен ... интернет полон ими, выбирайте по току и на свой вкус.

0
Ньюби
Ньюби
Новичок

Регистрация: 11.01.2015

Аксай

Сообщений: 52

21.01.2015 в 14:41:44

Solovey написал : Да и весь дом сажать на одно УЗО 30мА... Ну штуки на 3 хотя бы поделите.

Можно подробней для чего ? Я не указал в схеме дифавтомат тип А

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

21.01.2015 в 14:45:36

Ньюби написал : Можно подробней для чего ?

Дык все логично. Чтобы от одного чиха весь дом сразу не погружался во мрак.

0
Ньюби
Ньюби
Новичок

Регистрация: 11.01.2015

Аксай

Сообщений: 52

21.01.2015 в 15:13:27

TOPMO3 написал : "джакузи" и "розетки в ванной", можно объединить под один автомат (16А) + одно УЗО (25А/10мА)

С удовольствием учитывая нынешний курс,но на джакузи уже стояло "шнуровое" УЗО 16А\15мА, было оно повреждено(в результате ручек некоторых людей) найти такое не смог, производитель указывает на наличие собственного УЗО, в результате чего выделил в отдельную линию под свое УЗО (понятно что перестраховываюсь и я и производитель но пусть будет). По по поводу УЗО 25А\10мА ,ни у ABB ни у легранда их нет ,а шнайдер цена не гуманная увообще , есть TDM ни кто не подскажет по качеству ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.