Здравствуйте. Что-то подобное уже обсуждалось, но каждая ситуация уникальна, поэтом позволю себе рассказать про свою.
Имеется:
- Проточный водогрей на 6,6 кВт (мощности дома позволяют), соединенный со смесителем в ванной по полипропиленовой сварной трубе длиной, примерно 2,5 м. Подключен через кабель 3х4мм[SUP]2[/SUP], УЗО 40А/30мА и автомат 32А.
- Если его занулить на щиток - в случае отгорания нуля в доме на корпус попадет фаза.
- Если его не занулять - может прохудиться ТЭН и всё равно фаза попадет на корпус. Но тут, хотя бы УЗО отрубит, после того как человека в ванной шандарахнет. Или после того как ток из трубы водопровода по перемычке уйдет в канализацию?
Собственно вопросы:
- А шандарахнет ли человека по 2,5 м. полипропиленовых труб? По воде?
- А шандарахнет ли человека через душ? Там ведь нет сплошной струи. По большому счету, там набор капель.
- Чтобы шандарахнуло, нужно чтобы через человека пошел ток. Куда пойдет ток, если я стою в ванне? В канализацию?
- А если сделать перемычку между смесителем и ванной проводом 10мм[SUP]2[/SUP] медью? Току будет "удобнее" пройти через этот проводник, чем через моё тело с большим сопротивлением, если уж ему так хочется попасть в ванну. А я? Ничего не почувствую? Как ничего не чувствуют птицы сидящие на фазном проводе? А УЗО сработает?
Далее, подробности для любознательных:
Живу в 12-и этажном многоквартирном доме 1985-го года постройки, с электроплитами с потребляемой мощностью не более 8кВт. Нормальной "земли" в этажном щитке нет, поэтому изначально плиты были занулены на корпус щитка, на который приходит ноль со стояка. И все 30 лет я не подозревал об опасности отгорания нуля и попадании фазы на корпус плиты. Да, думаю и все соседи, и весь микрорайон сделанный таким же образом не подозревал.
Кстати, ноль и фаза приходят в этажный щит таким солидным "тросом", состоящим из 7-8 перекрученных алюминиевых жил, примерно по 2.5мм[SUP]2[/SUP], суммарный диаметр на глаз 8-9мм. И выглядит этот вводный "трос" так, как будто бы его вчера подвели. То есть без намеков старения и обгорания. Правда, это в моём щите на последнем этаже. Ниже - не знаю.
Примерно 8 лет назад знакомый электрик поменял проводку. Тогда же заменили все трубы (включая стояки) на сварной полипропилен. Сама труба не не электропроводная, но между слоями полипропилена армирована алюминиевой фольгой, которая как бы не должна соприкасаться с водой, но кто же ее знает, может быть где-то на сварных швах... Сварены трубы не армированными полипропиленовыми уголками. То есть сплошного контакта по фольге - точно нет. Только если через воду.
Старые металлические трубы были соединены с ванной стальной полосой. С поменкой труб эта перемычка была удалена.
Далее поставили проточные водогрей Stiebel Eltron DHC 6 номинальной мощностью 6,6кВт. Поставили в туалете, и запитали через него ванну и кухню. Собственно, горячая вода в доме есть, но поскольку мы живем в России 3 недели летом, и иногда зимой - ее нет.
Когда выбирали именно проточный водогрей руководствовались следующими соображениями:
- Занимает мало места.
- Всё равно на квартиру (на плиту) выделена большая мощность. Вместе с плитой никогда водогрей не включали. Следили.
Подключили водогрей через УЗО Legrand 40А/30мА, проводом 3х4мм[SUP]2[/SUP] с автоматом 32А и занулили на щиток. Кстати провод "4 квадрата" грелся в процессе эксплуатации. Поэтому сейчас собираюсь заменить его на "6 квадратов".
Почему 40А/30мА, а не 40А/10мА, например? Это отдельный вопрос. Оказывается "приличные фирмы" ABB, Legrand, Schneider Electric не выпускают УЗО с током утечки 10мА, и с номинальным током больше 25А! Потому что на таких больших номинальных токах трудно поймать такую маленькую утечку. А всякие "китайцы" - делают. Это китайцы так далеко ушли вперед в плане технологий? Сомнительно...
И жил я спокойно 8 лет, пока недавно не решил модернизировать свою электрику и начал читать интернет и узнал про гипотетическую возможность обрыва/отгорания нуля, с приходом фазы на корпус. И страшные предупреждения о том, что "зануляют водогрей на корпус только самоубийцы!"...