Добрый день!

Помогите, товарищи. Я пришел в какой-то тупик. :cool:

Вот мои исходные данные: жилой частный каркасный дом в деревне. Площадь 150 м2. От столба, на котором висит счетчик в шкафу, к дому подходит сип 2*16. На доме стоит маленький щиток с вводным автоматом. Это всё ставила электрики, которые осуществляли подключение к ВЛ. Далее в дом у меня заходит NYM 5*6мм2 до первого щита с автоматами (на схеме Щит Mini Pragma 2-х рядный). В связи с тем, что в скором времени должны поменять столбы на деревянные и поставить новую ПС в деревне, всю проводку в доме делал под три фазы. Сейчас все кабели уже заложены в стены, осуществлен монтаж распаячных коробок с применением гильз ГМЛ (КР на схеме). Не собранными остаются только распределительные щиты в количестве 3-х штук и не реализовано заземление.

По поводу энергопотребления в доме - т. к. к дому подведен газ и стоит газовый котел, то "мощных" потребителей в доме не планируется. Установлены газовая плита и газовая духовка. Самые нагруженные линии розеток - котельная с установленной стиральной машиной, насосом и газовым котлом и столовая с её чайниками и разнообразной кухонной техникой, сделаны двумя кабелями 3*2,5. Всё освещение в доме построено на светодиодах, поэтому тут даже и речи не может быть о чрезмерной нагрузке (всего в доме 70 штук 7Вт ламп, и 2 прожектора по 50Вт в гараже).

Где правильнее всего будет подводить заземление и по какой системе его реализовать? Что теперь делать с распределительными щитами? Какие узо и автоматы надо ставить с учетом дальнейшего перехода на 3-х фазное питание? По заземлению -в моем понимании, это было установить глубинный 6-ти метровый заземлитель около первого распределительного щитка (он находится в помещении гаража), тем самым реализовать систему ТТ. Ведь TN-C-S мне не сделать, так как PEN разрывается в корпусе счетчика.

Схему заложенных кабелей выкладываю в двух форматах. Кому как удобнее. Что ещё нужно знать - спрашивайте. Очень надеюсь на Вашу помощь.

0
Аватар пользователя
SergeyE

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

06.02.2015 в 14:21:15

на столбе тоже есть заземление ?

0
Аватар пользователя
Yur.OK

Местный

Регистрация: 13.03.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 286

06.02.2015 в 14:28:15

SergeyE написал : на столбе тоже есть заземление ?

Да, на второй фотографии вроде бы виден стальной трос (он притянут к столбу стальными полосами), уходящий к уголку, вбитому рядом. Только я не помню, насколько длинный уголок они забивали.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

06.02.2015 в 14:32:38

Yur.OK написал : Ведь TN-C-S мне не сделать, так как PEN разрывается в корпусе счетчика.

Дык вроде как он там не разрывается. Коммутационных аппаратов в счетчик на нуле точно нет, весть вопрос о сечении да и просто надежности клеммы N счетчика.

ИМХО - если других противопоказаний нет то надо рассматривать вариант TN-C-S.

0
Аватар пользователя
Yur.OK

Местный

Регистрация: 13.03.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 286

06.02.2015 в 14:53:28

Solovey написал : Дык вроде как он там не разрывается. Коммутационных аппаратов в счетчик на нуле точно нет, весть вопрос о сечении да и просто надежности клеммы N счетчика.

А можно вопрос - почему на "соседнем" форуме так яро утверждают, что если PEN заходит в счетчик, то на выходе считать просто N? Или вот, в статье: http://cs-cs.net/komplekt-silovyx-shhitkov-dlya-kottedzha-na-zakaz

Solovey написал : ИМХО - если других противопоказаний нет то надо рассматривать вариант TN-C-S.

А что там ещё, как противопоказания? ВЛ у меня реализована с помощью СИП, повторное заземление на столбах в выходные посмотрю, но, кажется, что оно есть. Линия совсем не старая, скоро будет и новая ПС с новыми столбами.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

06.02.2015 в 15:20:57

Yur.OK написал : А можно вопрос - почему на "соседнем" форуме так яро утверждают, что если PEN заходит в счетчик, то на выходе считать просто N?

Они этого сами не знают. Такая традиция там сложилась. Может за сечение клеммы счетчика переживают...

Я на нашем форуме специально тему создавал аналогичную: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=214416&highlight=

Yur.OK написал : А что там ещё, как противопоказания? ВЛ у меня реализована с помощью СИП, повторное заземление на столбах в выходные посмотрю, но, кажется, что оно есть. Линия совсем не старая, скоро будет и новая ПС с новыми столбами.

в противопоказаниях:

  • коммутационные аппараты в цепи нулевого проводника
  • сечение
  • голый алюминий

но у вас этих противопоказаний вроде нет.

0
Аватар пользователя
Yur.OK

Местный

Регистрация: 13.03.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 286

06.02.2015 в 15:34:50

Solovey написал : в противопоказаниях:

  • коммутационные аппараты в цепи нулевого проводника
  • сечение
  • голый алюминий

Да, вроде их нет.
Ещё я написал производителю счетчика с просьбой пояснить, что там внутри и как сделано, в плане клеммы N.

Вашу тему сейчас прочту, но сразу встречный вопрос - где делить PEN? Я могу его разделить у вводного автомата в дом, т.е. тут?

Здесь у меня от ВЛ подходит СИП 2*16, а в дом заходит NYM 5*6. Если я перед домом сделаю классический треугольник из уголков, и подведу к данному щитку медь 10мм2, а в щитку сделаю деление?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

06.02.2015 в 15:47:05

Yur.OK написал : Ещё я написал производителю счетчика с просьбой пояснить, что там внутри и как сделано, в плане клеммы N.

отпишитесь если ответят.

тут кто-то (вроде Avmal) выкладывал недавно фото нулевой клеммы счетчика. По надежности такой клеммы у меня вопросов нет.

0
Аватар пользователя
Yur.OK

Местный

Регистрация: 13.03.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 286

06.02.2015 в 15:54:40

Solovey написал : отпишитесь если ответят.

тут кто-то (вроде Avmal) выкладывал недавно фото нулевой клеммы счетчика. По надежности такой клеммы у меня вопросов нет.

Хорошо, отвечу. Но в моем случае, даже если и клемма N окажется надежной, все равно придется менять "отрезок" PEN от счетчика до шины. Сетевики просто кусок провода поставили...

Думаю, может быть как у Вас реализовать схему, с "орехом"? Кстати, а клемму N нужно менять?

Ох, быстрее бы сетевики провели новую сеть. Всё бы можно было приурочить к одной "замене". Просто без заземления в доме не очень комфортно жить.

0
Аватар пользователя
Yur.OK

Местный

Регистрация: 13.03.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 286

07.02.2015 в 09:41:56

Так у кого-нибудь ещё будут мнения по поводу заземления? Может все-таки ТТ реализовать? Как я понимаю, тогда мне не будут страшны перекосы нагрузок по фазам, а будет именно своё заземление. Поставить УЗО проблем не составит.

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

07.02.2015 в 23:11:56

Yur.OK написал : Так у кого-нибудь ещё будут мнения по поводу заземления?

Сетевики подключили так

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

07.02.2015 в 23:14:26

Переделал,получилось так.

0
Аватар пользователя
Yur.OK

Местный

Регистрация: 13.03.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 286

07.02.2015 в 23:15:27

дружба написал : Сетевики подключили так

Ну да. У меня так же счетчик подключен. Никакого заземления для дома тут нет. PEN разорван.

0
Аватар пользователя
Yur.OK

Местный

Регистрация: 13.03.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 286

07.02.2015 в 23:16:44

дружба написал : Переделал,получилось так.

Картинки мелкие. Не видно. Не вижу смысла переделки.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

07.02.2015 в 23:44:17

Yur.OK написал : Ведь TN-C-S мне не сделать, так как PEN разрывается в корпусе счетчика.

Глянуть схему подключения счетчика, там вроде был вариант подачи одного N на счетчик для его работы. Можно переподключить по тому варианту.

0