07.02.2015 в 23:03:44
Доброго дня мастерам!
Извините если повторяюсь с вопросом, но нигде не нашел ответа. вопрос вот в чём мне нужно соединить Al провод 2.5кв с 1.5медным проводом.Хочу спаять их вместе с помощью флюза ф-64,насколько надёжно будет такое соединение?
07.02.2015 в 23:36:29
zabj написал : насколько надёжно будет такое соединение?
Вполне надежно, но этот флюс после пайки надо тщательно отмыть, ибо злой очень и его остатки впоследствии могут разрушить пайку.
08.02.2015 в 00:15:46
НЕМЕЦ, спасибо за ответ, еще вопросик :какой паяльник лучше подойдет к такой работе 40вт или 65вт?
08.02.2015 в 00:24:53
40 мало
08.02.2015 в 00:29:15
80-100 ватт.Al здорово тепло уводит.Жало паяльника надо пошире.
08.02.2015 в 01:43:03
zabj написал : Доброго дня мастерам!
Извините если повторяюсь с вопросом, но нигде не нашел ответа. вопрос вот в чём мне нужно соединить Al провод 2.5кв с 1.5медным проводом.Хочу спаять их вместе с помощью флюза ф-64,насколько надёжно будет такое соединение?
Тогда проще использовать серые клемники Vago и не заморачиваться,при средней нагрузке такое соединение будет надёжнее.
08.02.2015 в 02:25:54
arcada14, лучше не надо.
08.02.2015 в 09:45:07
Хорошая скрутка- лучше хреновой пайки! Непропай сразу можно не заметить. а со временем такая спайка распадётся от окисления. это случается даже при пайке просто меди, а тут биметалическая спайка.... не думаю что стоит так рисковать. даже просто винтовой клемник будет куда надёжнее. "ваго" лично я тоже не доверяю...
08.02.2015 в 09:52:26
zabj,
Основная линия алюминий (если да, почему медным)?
Какая планируется нагрузка на линию?
Сколько есть места (эстетически) для скрытия места соединения?
08.02.2015 в 09:57:09
Мегавольт. написал : Непропай сразу можно не заметить. а со временем такая спайка распадётся от окисления. это случается даже при пайке просто меди, а тут биметалическая спайка
А потренироваться? Вот фото от Посититель:
Идеально.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу