ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

12.02.2015 в 07:29:51

НЕМЕЦ написал : Почему мой старый УПИМЦТ, которому строчник пришлось пропаивать через три года после приобретения, проработал еще десять лет и этой болезнью больше не болел?

Потому, что залили место пайки от души "капелькой" вместо экономной заводской пайки "тонким слоем". Механическая прочность соединения значительно возросла.

0
mr.energo
mr.energo
Местный

Регистрация: 27.06.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 121

12.02.2015 в 17:12:43

Костян челяб написал : то есть я не электрик? Блин, пойду убьюсь апстену

Не хотел Вас обидеть ни в коем случае. Имелся в виду среднестатистический электрик, к Вам, по всей видимости, не имеющий никакого отношения. P.S. У меня в "рабочем" кейсе тоже паяльник есть с принадлежностями для паяния. Никогда не знаешь наверняка, с чем столкнешься на очередном объекте.

0
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Местный

Регистрация: 11.09.2011

Челябинск

Сообщений: 564

12.02.2015 в 18:43:51

g8o8r8 написал : А вот пропай силовой части ТВ (строчная, кадровая), силовой части блоков питания т.е. там где текут не хилые токи, приходилось многократно делать в силу профессии.

Почему- то производители военной техники ничего про это не знают и
всюду используют пайку, в т.ч. в силовых цепях.

Все проблемы с пайкой- из- за нарушения технологии!
И советская БЫТОВАЯ техника- яркий пример

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

12.02.2015 в 19:31:43

g8o8r8 написал : А вот пропай силовой части ТВ (строчная, кадровая), силовой части блоков питания т.е. там где текут не хилые токи, приходилось многократно делать в силу профессии. В силу интереса причины - сильное увеличение этих мест прекрасно просматривается изменение структуры пайки в таких местах до разрушения пайки. Там где таких токов нет - нет проблем с пайкой.

вводной щит цеха... Снимал в 2006 году... Щит продолжает работу, дата ввода в эксплуатацию есть на фото... Токи немного больше, чем в телевизоре...

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

12.02.2015 в 19:53:02

Направление в данной теме пошло в очень интересном русле. Но интересует совсем другое. А почему почти 93% пытаются нарастить (стандартная неисправность) а не вскрыть и освободить? Не знания что за плита, прокладка или боязнь повредить вторую жилу (а также повредить и которую надо нарастить). Не доступность в определенные сроки информации (например соседей или ЖЭКа)?
Чисто на своих наблюдениях с 90 г.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Эксперт

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

12.02.2015 в 22:08:40

ksiman написал : Потому, что залили место пайки от души "капелькой" вместо экономной заводской пайки "тонким слоем". Механическая прочность соединения значительно возросла.

Согласен, видимо в этом и причина.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.