09.02.2015 в 15:29:16
Добрый день! Имеется 3х комнатная кв в новостройке, прводка ВВГнг(в гофре) будет по полу, потом залью стяжкой. Сечение проводов: свет 1,5мм.кв., розетки 2,5, дух шкаф - 4мм.кв., плита -6мм.кв. Схему набросал, хочу услышать критику. В электрике ноль, но то что советуют местные умельцы меня не устраивает (1 контур с 16А на 3 комнаты, 2ой с 16А на кухню)
09.02.2015 в 16:03:00
Ввод какой?(220или380) На ввод РН, вольтметр, амперметр ставитьбудете?
Весь свет лучше на одну линию не ставить.
Стиралку, водогрей и посудомой под одно узо на 30мА.
Площадь кухни какая? Измельчителя нет? Бактерицидку на фильтр воды ставить не будете?
Тёплый пол,аквасторож,кондей планируете?
Сигналку подключить без узо сразу после ввода.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
09.02.2015 в 16:20:16
Самир написал : дух шкаф - 4мм.кв
Если у вас не какая-нибудь экзотическая духовка то достаточно кабеля 3*2.5 и автомата 16А
2) УЗО на ванну перегружено 3) Свет без УЗО - нехорошо но допустимо. Вот по вашей схеме будет утечка в линии света и от этого будет вводное УЗО отрубаться. Приятного мало.
09.02.2015 в 16:44:11
megrad написал : Ввод какой?(220или380)
220
megrad написал : На ввод РН, вольтметр, амперметр ставитьбудете?
Нет
megrad написал : Весь свет лучше на одну линию не ставить.
Исправил
megrad написал : Стиралку, водогрей и посудомой под одно узо на 30мА.
Исправил, единственное у водогрея свое УЗО, поэтому я его напрямую к вводному автомату подключил
megrad написал : Площадь кухни какая? Измельчителя нет? Бактерицидку на фильтр воды ставить не будете?
12 квадратов, измельчителя нет, фильтра нет
megrad написал : Тёплый пол,аквасторож,кондей планируете?
нет
megrad написал : Сигналку подключить без узо сразу после ввода.
исправил
09.02.2015 в 16:46:41
Solovey написал : Если у вас не какая-нибудь экзотическая духовка то достаточно кабеля 3*2.5 и автомата 16А
2) УЗО на ванну перегружено 3) Свет без УЗО - нехорошо но допустимо. Вот по вашей схеме будет утечка в линии света и от этого будет вводное УЗО отрубаться. Приятного мало.
1) исправил 2)исправил 3)Думаю оставлю без УЗО. но буду иметь это ввиду.
09.02.2015 в 16:48:02
Исправленная схема с учетом замечаний
09.02.2015 в 17:27:02
Самир написал : Исправленная схема
А вы именно УЗО собираетесь ставить или дифавтоматы?
Если дифы как на схеме, то логики мало, но косяков нет. А если это именно УЗО (без защиты от свехтоков) - то левое и правое УЗО перегружены.
09.02.2015 в 17:32:40
На водогреях встроенное узо так себе. Как будет реализована ванная комната? Душкабина, ванна с гидромассажем?Ванный гарнитур? На освещение ванны поставить узо. На 12 м2 розеток мало. Длинна кухоннго гартира сколько будет? Как будет реализована компсеть? Планируете создать не отключаемые линии?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
09.02.2015 в 17:36:42
Ах да, и про дополнительную систему уравнивания потенциалов (ДСУП) не забыли???
09.02.2015 в 17:41:14
Solovey написал : Ах да, и про дополнительную систему уравнивания потенциалов (ДСУП) не забыли???
Solovey +5
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
09.02.2015 в 17:53:42
Solovey написал : Ах да, и про дополнительную систему уравнивания потенциалов (ДСУП) не забыли???
Ну как забыл...не знал. Теперь буду изучать.
09.02.2015 в 17:55:02
Solovey написал : А вы именно УЗО собираетесь ставить или дифавтоматы?
Если дифы как на схеме, то логики мало, но косяков нет. А если это именно УЗО (без защиты от свехтоков) - то левое и правое УЗО перегружены.
Вообще думал УЗО, теперь задумался как лучше
09.02.2015 в 18:00:11
Самир написал : Вообще думал УЗО, теперь задумался как лучше
Если УЗО, то номинал УЗО должен быть не менее номинала вышестоящего автомата В отдельных случаях можно поставить УЗО номиналом не менее суммы номиналов нижестоящих автоматов.
Исходя из этих двух правил надеюсь сами найдете косяки в текущем варианте схемы.
Для дифавтомата (УЗО+автомат в одном корпусе) это неактуально. И если схему собрать с тремя дифами - то косяка нет.
Но вот только УЗО (дифавтомат) надо брать брендовое электромеханическое еще и желательно типа А. Диф тут уже по цене неприятным станет...
Так что народ предпочитает ставить УЗО + автоматы. Бюджетно и надежно. Но тут главное с номиналами не промахнуться.
Бренд автоматики уже выбрали? У многих брендов есть обрезанные "домашние серии" - на них лучше вообще не смотреть, если для себя любимого... И на базаре/рынке ничего покупать не надо - там один левак.
09.02.2015 в 18:00:55
megrad написал : На водогреях встроенное узо так себе. Как будет реализована ванная комната? Душкабина, ванна с гидромассажем?Ванный гарнитур? На освещение ванны поставить узо. На 12 м2 розеток мало. Длинна кухоннго гартира сколько будет? Как будет реализована компсеть? Планируете создать не отключаемые линии?
В ванной ванна без гидромассажа + Зеркало с розеткой.
megrad написал : На освещение ванны поставить узо.
тогда думаю все освещение через УЗО пустить
megrad написал : На 12 м2 розеток мало. Длинна кухоннго гартира сколько будет?
5 метров
megrad написал : Как будет реализована компсеть?
Комп сеть будет роутер с WiFi
megrad написал : Планируете создать не отключаемые линии?
нет, не планирую
09.02.2015 в 18:01:27
Solovey написал : Если УЗО, то номинал УЗО должен быть не менее номинала вышестоящего автомата В отдельных случаях можно поставить УЗО номиналом не менее суммы номиналов нижестоящих автоматов.
Исходя из этих двух правил надеюсь сами найдете косяки в текущем варианте схемы.
Понял, спасибо!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.