Аватар пользователя
Самир

Местный

Регистрация: 09.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 55

09.02.2015 в 15:29:16

Добрый день! Имеется 3х комнатная кв в новостройке, прводка ВВГнг(в гофре) будет по полу, потом залью стяжкой. Сечение проводов: свет 1,5мм.кв., розетки 2,5, дух шкаф - 4мм.кв., плита -6мм.кв. Схему набросал, хочу услышать критику. В электрике ноль, но то что советуют местные умельцы меня не устраивает (1 контур с 16А на 3 комнаты, 2ой с 16А на кухню)

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.02.2015 в 16:03:00

Ввод какой?(220или380) На ввод РН, вольтметр, амперметр ставитьбудете? Весь свет лучше на одну линию не ставить. Стиралку, водогрей и посудомой под одно узо на 30мА. Площадь кухни какая? Измельчителя нет? Бактерицидку на фильтр воды ставить не будете? Тёплый пол,аквасторож,кондей планируете?
Сигналку подключить без узо сразу после ввода.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

09.02.2015 в 16:20:16

Самир написал : дух шкаф - 4мм.кв

Если у вас не какая-нибудь экзотическая духовка то достаточно кабеля 3*2.5 и автомата 16А

2) УЗО на ванну перегружено 3) Свет без УЗО - нехорошо но допустимо. Вот по вашей схеме будет утечка в линии света и от этого будет вводное УЗО отрубаться. Приятного мало.

0
Аватар пользователя
Самир

Местный

Регистрация: 09.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 55

09.02.2015 в 16:44:11

megrad написал : Ввод какой?(220или380)

220

megrad написал : На ввод РН, вольтметр, амперметр ставитьбудете?

Нет

megrad написал : Весь свет лучше на одну линию не ставить.

Исправил

megrad написал : Стиралку, водогрей и посудомой под одно узо на 30мА.

Исправил, единственное у водогрея свое УЗО, поэтому я его напрямую к вводному автомату подключил

megrad написал : Площадь кухни какая? Измельчителя нет? Бактерицидку на фильтр воды ставить не будете?

12 квадратов, измельчителя нет, фильтра нет

megrad написал : Тёплый пол,аквасторож,кондей планируете?

нет

megrad написал : Сигналку подключить без узо сразу после ввода.

исправил

0
Аватар пользователя
Самир

Местный

Регистрация: 09.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 55

09.02.2015 в 16:46:41

Solovey написал : Если у вас не какая-нибудь экзотическая духовка то достаточно кабеля 3*2.5 и автомата 16А

2) УЗО на ванну перегружено 3) Свет без УЗО - нехорошо но допустимо. Вот по вашей схеме будет утечка в линии света и от этого будет вводное УЗО отрубаться. Приятного мало.

1) исправил 2)исправил 3)Думаю оставлю без УЗО. но буду иметь это ввиду.

0
Аватар пользователя
Самир

Местный

Регистрация: 09.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 55

09.02.2015 в 16:48:02

Исправленная схема с учетом замечаний

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

09.02.2015 в 17:27:02

Самир написал : Исправленная схема

А вы именно УЗО собираетесь ставить или дифавтоматы?

Если дифы как на схеме, то логики мало, но косяков нет. А если это именно УЗО (без защиты от свехтоков) - то левое и правое УЗО перегружены.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.02.2015 в 17:32:40

На водогреях встроенное узо так себе. Как будет реализована ванная комната? Душкабина, ванна с гидромассажем?Ванный гарнитур? На освещение ванны поставить узо. На 12 м2 розеток мало. Длинна кухоннго гартира сколько будет? Как будет реализована компсеть? Планируете создать не отключаемые линии?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

09.02.2015 в 17:36:42

Ах да, и про дополнительную систему уравнивания потенциалов (ДСУП) не забыли???

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.02.2015 в 17:41:14

Solovey написал : Ах да, и про дополнительную систему уравнивания потенциалов (ДСУП) не забыли???

Solovey +5

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Самир

Местный

Регистрация: 09.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 55

09.02.2015 в 17:53:42

Solovey написал : Ах да, и про дополнительную систему уравнивания потенциалов (ДСУП) не забыли???

Ну как забыл...не знал. Теперь буду изучать.

0
Аватар пользователя
Самир

Местный

Регистрация: 09.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 55

09.02.2015 в 17:55:02

Solovey написал : А вы именно УЗО собираетесь ставить или дифавтоматы?

Если дифы как на схеме, то логики мало, но косяков нет. А если это именно УЗО (без защиты от свехтоков) - то левое и правое УЗО перегружены.

Вообще думал УЗО, теперь задумался как лучше

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

09.02.2015 в 18:00:11

Самир написал : Вообще думал УЗО, теперь задумался как лучше

Если УЗО, то номинал УЗО должен быть не менее номинала вышестоящего автомата В отдельных случаях можно поставить УЗО номиналом не менее суммы номиналов нижестоящих автоматов.

Исходя из этих двух правил надеюсь сами найдете косяки в текущем варианте схемы.

Для дифавтомата (УЗО+автомат в одном корпусе) это неактуально. И если схему собрать с тремя дифами - то косяка нет.

Но вот только УЗО (дифавтомат) надо брать брендовое электромеханическое еще и желательно типа А. Диф тут уже по цене неприятным станет...

Так что народ предпочитает ставить УЗО + автоматы. Бюджетно и надежно. Но тут главное с номиналами не промахнуться.

Бренд автоматики уже выбрали? У многих брендов есть обрезанные "домашние серии" - на них лучше вообще не смотреть, если для себя любимого... И на базаре/рынке ничего покупать не надо - там один левак.

0
Аватар пользователя
Самир

Местный

Регистрация: 09.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 55

09.02.2015 в 18:00:55

megrad написал : На водогреях встроенное узо так себе. Как будет реализована ванная комната? Душкабина, ванна с гидромассажем?Ванный гарнитур? На освещение ванны поставить узо. На 12 м2 розеток мало. Длинна кухоннго гартира сколько будет? Как будет реализована компсеть? Планируете создать не отключаемые линии?

В ванной ванна без гидромассажа + Зеркало с розеткой.

megrad написал : На освещение ванны поставить узо.

тогда думаю все освещение через УЗО пустить

megrad написал : На 12 м2 розеток мало. Длинна кухоннго гартира сколько будет?

5 метров

megrad написал : Как будет реализована компсеть?

Комп сеть будет роутер с WiFi

megrad написал : Планируете создать не отключаемые линии?

нет, не планирую

0
Аватар пользователя
Самир

Местный

Регистрация: 09.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 55

09.02.2015 в 18:01:27

Solovey написал : Если УЗО, то номинал УЗО должен быть не менее номинала вышестоящего автомата В отдельных случаях можно поставить УЗО номиналом не менее суммы номиналов нижестоящих автоматов.

Исходя из этих двух правил надеюсь сами найдете косяки в текущем варианте схемы.

Понял, спасибо!

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу