newex
newex
Местный

Регистрация: 24.01.2013

Москва

Сообщений: 485

04.03.2015 в 17:29:36

Гуру, а как кто Варочную подключает ? В стене 6мм2, в распред коробке. В Варочную надо полюбому многожил, например ПВС. Пролистал МПО-Элкетромонтаж. Ни одного достойного клемника не нашел... Присмотрел вот этот., подержал в руках - барахло... Как быть ? Кто как подключает ? Неужто нет нормальных, самозажимных, или еще чего.. Не-охото кухню через пару лет двигать и дотягивать.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

04.03.2015 в 17:32:35

Сто раз уже обсуждалось.

Кто сказал бред про ПВС?

Кабель и автомат - зависит от мощности панели. Для 7.2 киловаттных, например, шестерки будет уже мало.

Либо 6 квадратов и 25 ампер. Либо 10 квадратов и 32 ампера (но если уж совсем жаба душит, можно простить себе установку шестерки как многие и делают).

Так же надо понимать что на самой плите - клеммник или кабель.

В любом случае, есть два варианта - напрямую подключить, либо через дорогую розетку и вилку (от леграна стоят 3 штуки).

Если напрямую то все проще. Но если у плиты "хвост", а не клеммник - прессовать гильзами.

Если клеммник то всяко через пару лет затягивать придется, но тут уж без вариантов.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

newex
newex
Местный

Регистрация: 24.01.2013

Москва

Сообщений: 485

04.03.2015 в 17:55:02

Alexey_Spb написал : Сто раз уже обсуждалось.

Я не нашел., правильного решения. И от Вас не услышал...

Alexey_Spb написал : Либо 6 квадратов и 25 ампер.

Alexey_Spb написал : Либо 10 квадратов и 32 ампера

Разве вопрос стоял в толщине кабеля ? Не перебарьщивайте.., 40 зайвленых, при идеальных условиях. 32 - смело.

Alexey_Spb написал : но если уж совсем жаба душит

Жаба не душит, все сделано по правилам. 6мм2 - 32А

Alexey_Spb написал : Так же надо понимать что на самой плите - клеммник или кабель.

Вот тут не знаю.., С кабелем не видел. У моей клемник.

Alexey_Spb написал : Если напрямую то все проще.

Вот тут прикланяюсь, если раскажите как... Как в Варочную засунуть три шестерки, перевернуть ее и вставить в столешницу, при этом не сломав клемник варочной... Я не рискнул.

Alexey_Spb написал : Но если у плиты "хвост", а не клеммник - прессовать гильзами.

Опрессовать моножил с многожилом, будет лучше клемника ?

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

04.03.2015 в 18:01:47

newex написал : И от Вас не услышал...

Тем не менее, ответ я вам дал. Прочитайте мое сообщение внимательней.

newex написал : Не перебарьщивайте.., 40 зайвленых, при идеальных условиях. 32 - смело.

Я вам говорю как требуется по ПУЭ.

Если вы знате лучше всех, зачем спрашиваете?

newex написал : все сделано по правилам.

По каким?

newex написал : Вот тут прикланяюсь, если раскажите как... Как в Варочную засунуть три шестерки, перевернуть ее и вставить в столешницу, при этом не сломав клемник варочной...

Не так уж и сложно. Если у вас есть запас кабеля. Если у вас розетка, то от розетки, конечно целесообразно ставить гибкий кабель.

newex написал : Опрессовать моножил с многожилом, будет лучше клемника ?

Именно так при грамотной опрессовке.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

newex
newex
Местный

Регистрация: 24.01.2013

Москва

Сообщений: 485

04.03.2015 в 18:13:00

Alexey_Spb написал : Я вам говорю как требуется по ПУЭ.

Как же оно требует ? Давайте посмотрим:

Alexey_Spb написал : Если вы знате лучше всех, зачем спрашиваете?

Я не спрашивал ни разу про толщину кабеля.

Alexey_Spb написал : По каким?

Автомат "B" категории, УЗО "А" Кабель ЭКЗ, (сечением 6.02мм2) (300руб за м.) (на вид труба полдюймовая) Отсутствие кабелей в радиусе 30см.

Правила ПУЭ выполнены, чтобы 32А поставить?

Alexey_Spb написал : Если у вас розетка

Розетки у меня нет.

Alexey_Spb написал : Не так уж и сложно. Если у вас есть запас кабеля.

Запас есть..., сомневаюсь в клемнике варочной панели... Как с ним быть ?

Alexey_Spb написал : Именно так при грамотной опрессовке.

До этого так не думал. Подскажите, грамотную опрсовку. Спс.

0
TiMg33
TiMg33
Резидент

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 1462

04.03.2015 в 18:23:04

newex написал : Неужто нет нормальных, самозажимных,...

Конечно нет :)

или еще чего..

Вам "шашечки или ехать" ? Если всё же второе - пожалуйста :

Поставьте туда хорошие винты и качественные гроверы (или фасонные шайбы, ибо "винтовое соединение должно иметь в составе элемент, обеспечивающий постоянное давление") - "сто лет" простоит.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

04.03.2015 в 18:52:09

Не покатит, но в коробочке надо всё равно http://www.electro-mpo.ru/card31922.html Или возьмите клеммники на DIN-рейку и в коробочке подключите http://www.electro-mpo.ru/card44448.html Либо вообще выложите фотку "хвоста" плиты,чтобы хоть понятно было о чем речь)

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

04.03.2015 в 22:20:11

Newex,

Вы молодец, правильно столбец определили. А теперь умножьте номинал автомата на 1.45 и сравните. Или вы думаете что он отключается по перегрузке при номинальном токе?

Плюс учтите что эта таблица для сечений по ГОСТ и электротехнической меди. А сейчас шестерка относительно качественная хорошо если 5.5 окажется.

Правила ПУЭ выполнены, чтобы 32А поставить?

Ответ - нет.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

04.03.2015 в 22:33:21

Alexey_Spb написал : Либо 6 квадратов и 25 ампер. Либо 10 квадратов и 32 ампера

:eek: может еще "шешнацать" квадрат и под 40А?

newex, КлК-5С

http://www.electro-mpo.ru/card11072.html

0
alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1987

05.03.2015 в 00:17:46

короче......как бы кто не делал, а через н=ное время меня вызовут на ремонт плиты! Не поверите, но бывает что хозяева думают, что делают качественно и навсегда, приклеивают ВП к столешнице намертво! При этом я им даю возможность самим выдрать её из столешницы, тут же разбивают её и идут покупать другую, заплатив мне за вызов!)))))))))))) иногда такое бывает во время гарантии, иногда через 8 лет эксплуатации!

0
alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1987

05.03.2015 в 00:20:43

поэтому я стараюсь не подключать, чтоб совесть была спокойной!..............

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу