alex50 написал : приклеивают ВП к столешнице намертво!

хм... а как правильно?

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

05.03.2015 в 00:27:26

haramamburu написал : может еще "шешнацать" квадрат и под 40А

Для 40-амперника 10-ки вполне хватает (нууу, почти :)).

Дело в том что по ПУЭ под 32 был бы идеален кабель 8 квадратов, упоминаемый в табличке. Но его в продаже, насколько я знаю, нет :confused:

Но на самом деле я считаю 32 и 6 квадратов как бы допустимым (давайте так же признаемся что сменяемость проводки в жилых домах в большинстве случаев (гофра) мы обеспечиваем лишь формально).

Но Заказчикам стараюсь по возможности ставить десятку на панели типа 7.2 кВт - кто знает что будет с плитами лет через десять :confused:

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

05.03.2015 в 00:51:27

Alexey_Spb написал : Дело в том что по ПУЭ под 32 был бы идеален кабель 8 квадратов

6 квадрат под 32А - уже перестраховка... и не надо мне сейчас ля ля про 1.45 подумайте об этом на досуге..

0
alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1987

05.03.2015 в 00:56:56

haramamburu написал : хм... а как правильно?

на мой взгляд, вставить в столешницу с штатной прокладкой.......она не выпрыгнет оттуда!

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

05.03.2015 в 01:09:26

haramamburu написал : 6 квадрат под 32А - уже перестраховка... и не надо мне сейчас ля ля про 1.45

Обоснуйте пожалуйста, без ля-ля.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

05.03.2015 в 19:40:48

Alexey_Spb написал : Обоснуйте пожалуйста, без ля-ля.

А фигли Вам обосновывать? Токи указанные в табличках ПУЭ и ГОСТов указаны "длительные". То есть годами непрерывно на весь срок службы. А 1,45 в характеристиках автомата, это максимум на один час. И что эта ситуация будет тянуться долго просто нереально. Время параметр решающий. Нагрев идет постепенно. Если посмотреть допустимый ток КЗ за одну секунду, то он отличается по величине на порядок. "На один час" и "длительно допустимый" это тоже абсолютно разные цифры. Сами характеристики автоматов в стандарте они как раз и основаны на том как кабель под нагрузкой греется. Когда эти стандарты писались они изначально туда закладывали именно защиту кабелей. Вся остальная техника побоку. Эти автоматы и спроектированны именно для защиты кабелей. А в целом на данной линии висит один единственный потребитель, с максимальным током потребления менее 32А. Откуда там возьмется больше то? И даже указанные 32А это для поджаривания сферических коней в вакууме. Вы часто включаете все четыре комфорки на максимальную мощность, да еще часами? Для чего? Четыре ведра воды вскипятить? Дык и то минут за сорок максимум закипят все четыре...

0
alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1987

05.03.2015 в 21:36:36

SVKan, как раз и выскакивает проблема, когда раз в юбилейный год включают одновременно все конфорки сразу........

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

05.03.2015 в 21:45:27

alex50 написал : SVKan, как раз и выскакивает проблема, когда раз в юбилейный год включают одновременно все конфорки сразу........

Какая проблема то? 7,2кВт, 230В - ток 31,3А. Отчего сработает автомат С32 с током неотключения 36А? Включают все комфорки именно на полную мощность? Для чего? Это режим только воду вскипятить. Даже пельмени варить на полную комфорки не включаю. Жарить, варить в таком режиме невозможно. Все сгорит/убежит. Рабочий режим для большинства блюд не более 500-800Вт на комфорку. Даже для срабатывания автомата С25 надо включить все комфорки на полную мощность минимум на час...

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

05.03.2015 в 22:09:27

Как раз в тему. Я тут на днях добрался до своей варки. Открутил крышку клеммника и увидел там маркировку, похожую на диапазон сечений кабеля, что-то вроде 1,5-4°. А когда приложил свою шестерку, то она даже чуть-чуть перекрыла отверстие для зажимного винта. Вот так. А теперь расскажите мне, каким боком в такой клеммник можно засунуть десятку? Она туда даже теоретически на войдет. Я вот теперь думаю, не купить ли четверку и АВ на 25А вместо 32А.

0
alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1987

05.03.2015 в 22:14:21

стеклокерамика даже на минимуме может выдать полную мощность!......но согласен, лучше ставить автомат меньшей мощности - это наша защита!

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

05.03.2015 в 22:16:48

bnmuyt, не путайте теплое с мягким. Для шнура действительно, хватит и четверки. Но проводку по квартире СП 31-110 нам предписывает жестко вести шестеркой. Поэтому смело переходите на ПВС 3х4 после выхода из стены и заводите им в поверхность. Не забудьте оконцевать.