Доброго вечера всем Получили для исполнения вот такую схему от заказчика, он в свою очередь от проектировщиков схема подключения TN-C-S, с контуром повторного заземления. Возникло несколько вопросов, на которые проектировщики ответить не смогли, ввиду самоликвидации ) а сам уже запутался окончательно.
- Разделение PEN на PE и N происходит до счетчика и до коммутационных аппаратов - это ок, но почему на счетчик в итоге N идет с шины PE ?
- Или это заземление счетчика, а не N ? а N в таком случае приходит с шины N (по схеме снизу счетчика) ?
- Как быть с УЗО (после счетчика которое) - ведь если включить что то из нагрузки в имеющуюся схему - УЗО будет срабатывать, т.к нагрузка включается между фазой (через УЗО) и N (помимо УЗО).
- Нагрузка, которая идет через АВР - ее N куда подключается ? и должно ли быть соединено N после УЗО c N генератора - в схеме вообще нет N генератора.