От столба до изоляторов повесили новый провод 16кв люминь. Дальше через орехи в дом входит 2,5 кв медь :cool: Идет в стальной, но уже старой поржавевшей трубе 1/2"=15мм внутр. диаметр к старому щитку. Хочу заменить провод и щиток. Идея в том, чтобы проложить вводной кабель 6 мм2. Повесить новый щиток рядом. Потом звать электрика, чтоб тот посмотрел, переключил, пломбы поставил.
Домик деревянный. Прикрепляю план:
Вводной провод вроде бы безальтернативно ВВГнгLS 2x6. Его диаметр от 11 до 14 мм.
Вот тут варианты:
1) нужна стальная труба 3/4"=20 мм внутр д, 26 мм внешний. Из леруа отрезки труб с резьбой на концах, сгоны, муфты, уголки. Цена офигенная. Особенно на муфты с углами, а их много. Сварка тут невозможна. А если где-то нестыковка, то еще резьбу нарезать. Провод прокладывать по мере сборки трубы? Так? Резьбовые соединения тут можно не уплотнять фум лентой или льном - это же не водопровод, правильно? Получается нереально сложно.
2) Легче сделать трубами ПВХ. Тоже бывают жесткими, легкими. Тогда диаметр 25, внутр 22мм. Толщина стенок 2-3 мм. Уголки, муфты, клей, легко отрезать. Но нельзя по ПУЭ.
3) Металлорукав (железная гофра) лежит на даче, но ей тоже нельзя по ПУЭ. Хотя было бы удобно.
4) Может есть еще что нибудь надежное, что уже есть в продаже, но пока нет в ПУЭ? Какой нибудь толстостенный негорючий локализующий гофр :) Я так понимаю, что нужны три вещи: негорючесть, в случае КЗ искры не должны вырваться, ну чтобы мыши, крысы, суслики и кролики не прогрызли :)