SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

27.03.2015 в 00:52:09

Есть такой дом - капремонт в начале 90-х, провод к электроплите - 4мм медь, остальное алюминий. Щиток в очень хорошем состоянии и никакой пьяный электрик или соседи туда не полезут. В соседнем подъезде щитовая - хорошо обслуживается, электрик сообщил, что никакой земли там нет. В щитке вроде 16мм алюминия.

Для меня понятно, что соединить землю розеток с щитком вполне можно. А вот в СУ - стоит ли подсоединять такую землю с СУП или нет ?

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

27.03.2015 в 01:22:47

Нет.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

27.03.2015 в 09:56:15

SergeyE написал : Для меня понятно, что соединить землю розеток с щитком вполне можно.

смело.

SergeyE написал : А вот в СУ - стоит ли подсоединять такую землю с СУП или нет ?

вы видели проект?У вас есть гарантия что магистрали хвс и гвс не вырезаны ниже этажами ?

0

И это пройдёт ...

НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

27.03.2015 в 10:12:58

serj12 написал : У вас есть гарантия что магистрали хвс и гвс не вырезаны ниже этажами ?

Дело даже не в этом. Если в стояке четырехпроводка, получим уравнивающий ток.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

27.03.2015 в 10:53:43

НЕМЕЦ написал : Дело даже не в этом.

Очень часто сталкиваюсь с тем,что в квартирах ниже отрезают трубы и ставят пластик,при этом в квартирах выше ванная соединена с магистралью,которая осталась металическая.И куда СУП подключена,к wi-fi ? На нынешнем объекте вообще бардак знатный - в щите проектно стояли диффы двухполюсные,сейчас у соседей стоят 3 фазные автоматы на 50 и 63,можно догадаться что там в квартирах творится,если по словам соседки у них иногда С50А отшибает :swoon

0

И это пройдёт ...

AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

27.03.2015 в 11:02:49

НЕМЕЦ написал : Дело даже не в этом. Если в стояке четырехпроводка, получим уравнивающий ток.

В реальности уравнивающий ток мы можем получить и в пятипроводке тоже, если в этажном щите нет принудительно установленной дифзащиты на квартирных отводах. Обычно нет.

Соответственно, ДСУП всегда должна быть рассчитана на уравнивающий ток порядка рабочего тока стояка.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

27.03.2015 в 17:47:49

SergeyE написал : В щитке вроде 16мм алюминия.

начинать надо с фоток щита.

SergeyE написал : Для меня понятно, что соединить землю розеток с щитком вполне можно.

это пока нифига не очевидно!

SergeyE написал : А вот в СУ - стоит ли подсоединять такую землю с СУП или нет ?

нельзя

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

28.03.2015 в 00:59:37

SergeyE написал : В соседнем подъезде щитовая - хорошо обслуживается, электрик сообщил, что никакой земли там нет.

В щитовой скорей всего есть тип заземления TN-C.

SergeyE написал : Для меня понятно, что соединить землю розеток с щитком вполне можно.

В Вашем случае по умолчанию нельзя!

SergeyE написал : А вот в СУ - стоит ли подсоединять такую землю с СУП или нет ?

Как ПРАВИЛЬНО**** делать электрику в квартире старого жилищного фонда неоднократно описывал на форуме, например в теме звуковое оповещение о пробое на корпус.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

28.03.2015 в 17:28:53

Посититель написал : Как ПРАВИЛЬНО делать электрику в квартире старого жилищного фонда неоднократно описывал на форуме,

уж слишком неоднократно и настолько подробно и с разными мнениями, что понять нелегко поэтому и задал конкретный вопрос а ссылка ведет на довольно абстрактное сообщение №9 без ответа на конкретный вопрос (а на картинке PE подключен к СУП, обозванной КУП, но не к розеткам)

Solovey написал : начинать надо с фоток щита.

что именно надо разглядеть на фото ? я редко таскаю с собой фотик - мне проще записать

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

28.03.2015 в 19:53:47

SergeyE написал : что именно надо разглядеть на фото ? я редко таскаю с собой фотик - мне проще записать

Состояние стояков и их присоединение.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

28.03.2015 в 22:36:47

SergeyE написал : я редко таскаю с собой фотик - мне проще записать

а нам тут проще фото увидеть.

ЗЫ! Это как бы вообще-то больше вам нужно чем нам... Чем больше исходной информации тем точнее могут быть советы.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.