Дом в глухой деревне в Тверской области. Никакого заземления, обычная двухпроводная однофазная сеть и никаких электриков в округе.
Долгое время жила там со со старой алюминиевой проводкой, подступиться к которой не было никакой возможности, т к на входе в дом были перепутаны фаза и 0. Наконец, несколько лет назад это дело исправили и тогда я сама поменяла всю проводку и даже вместо одной пробки (!) поставила на щитке две, разделив жилую комнату и кухню, которая у меня в сенях. Пробки - это именно пробки, вкручивающиеся, с кнопками :).
Инструкции получала от соседа. Поэтому всю проводку сделала медным проводом 1,5. Провода крепила скобами. Соединения проводов в распределительных коробках на купленных на строительном рынке клеммах (похожи на Wago 773, но никакие это не Wago).
Живу я сейчас прекрасно. На кухонной линии у меня, помимо освещения, холодильник, СВЧ, мультиварка, чайник, электродуховка и даже стиральная машина. Все работает, розетки не греются (кроме розетки духовки), пробку (16А) не выбивает. Клеммы в распределительных коробках все в порядке.
Но решила я в этом году установить насосную станцию и накопительный водонагреватель. В магазине мне сказали, что насос можно включать в уже имеющуюся розетку, а вот для водонагревателя надо будет протянуть от щитка отдельную линию.
Т к отдельная линия предполагает установку новой "пробки", я задумалась вначале просто о том, чтобы заменить свои любимые пробки на современные автоматы. Начала читать и, естественно, захлебнулась в информации. Все эти УЗО и дифавтоматы, автоматы разных фирм и конструкций.
Стала обзванивать соседей из нашей и соседней деревни. На вопрос про УЗО, ответ был один:"А что это такое?"
После долгих раздумий я пришла к следующей схеме переделки щитка:
От общего УЗО решила отказаться. Итак не знаю, как потяну все это по деньгам при нынешних ценах.
Общий двухполюсный автомат на 32А, серия С. (Будет стоять после счетчика. "До" проблемы с пломбировкой). Возможно, тут я ошибаюсь и нужен автомат 25А? От него фаза будет идти к однополюсным автоматам по 10А на две уже имеющиеся линии (провод 1,5 мм), а на новую линию (водонагреватель и стиральная машина) автомат В16 и УЗО 20А 30 mA (провод 2,5). Плюс два резервных автомата на 10 и 16 А. Нулевой провод выведу на распределительную шину, а от нее к потребителям.
Разводку от счетчика к автоматам собираюсь делать проводом 4 мм, боюсь, что 6 мм сил не хватит сгибать.
Чуть позже, в середине лета проложу еще один провод 2,5, использовав один из резервных автоматов, разделю для надежности на две линии кухонные розетки т к там стоит газовая плита с электрической духовкой.
Всю эту систему хочу разместить на динрейках в каком-нибудь подходящем навесном пластиковом боксе
Нагрузка:
- Комната автомат 10А. Лампы 220 вт, телевизор 100 вт, розетки, в которые включаются время от времени зарядные устройства, фен, изредка чайник.
- Сени (кухня) автомат 10А. Лампы 480 ватт, СВЧ 800, Холодильник 900, чайник 1000, Духовка 2000 (пользуюсь очень редко, летом обязательно переведу ее на отдельный автомат). На эту линию присоединится насосная станция 700 вт.
- Новый автомат 16А в связке с УЗО 20А 30 mA. Стир машина 1800 (в инструкции - автомат 16А), Бойлер 1500. Может быть это рискованно, но можно во время стирки выключать бойлер.
Автоматы и УЗО АВВ или Moller. Т к соединение проводов скруткой, опресовкой и пр для меня исключается, собираюсь купить нормальные безвинтовые Ваго или Легранд. Заменю розетки на нормальные соответствующей мощности, т к сейчас такая розетка только у стиральной машины. Остальные куплены в сельском магазине, какой они мощности, не знаю.
Для меня остаются открытыми следующие вопросы:
- Использование однополюсных предохранителей. В деревенских домах рекомендуют двухполюсные. Насколько это обосновано? Однополюсные дешевле :(.
- Счетчик стоит в комнате. Новую линию надеюсь протянуть в сени через уже имеющуюся г-образную фарфоровую трубку. А если это не получится, не знаю что делать. Соседи просто просверливают бревна и тянут через них провода безо всякой дополнительной изоляции. Читала про медные трубки, которые легко пилятся, и про специальные пластиковые втулки, которые предохраняют провода на входе и выходе из трубки. Но как просверлить отверстие для них? Даже если достану сверло 2-2,5 см, его не вставишь в обычную дрель :(.
- Можно ли подвести провод к резервным автоматам при монтаже щитка? Или это надо делать, кода буду вводить их в действие.
На фотографиях плохо, но видна моя проводка. Также привожу сочиненную мною схему щитка.