Приветствую знатоков форума! Полистал форум, уяснил много вопросов, однако часть вопросов остались для меня непонятными. Есть 2-комнатная квартира в панельном доме. Хочу заменить всю электрику и установить распределительный щит. Чуть позже сделаю схему квартиры, чтобы было наглядно, пока опишу словесно. Квартира состоит из:

  1. Прихожая: свет, 2 розетки (модем, дежурная).
  2. Кухня: свет, варочная панель, духовой шкаф, 1 блок розеток вдоль кухонного гарнитура на микроволновку (1500 Вт), чайник (2000 Вт), мультиварка (1000 Вт), второй блок по противоположной гарнитуру стене на холодильник и дежурную розетку у стола.
  3. Ванная: свет, розетки на стиральную машину и фен.
  4. Туалет: свет.
  5. Коридор. Небольшое помещение у санузла, условно выделил его, т.к. предполагаю, что для него требуется отдельное освещение и розетка.
  6. Зал: свет, розетки.
  7. Спальня: свет, 2 бра, розетки.
  8. Балкон: свет+розетка. Розетка на всякий случай, поэтому пусть будет одной линией вместе со светом, как в теме по соседству.

Знаю, что кабель нужен ВВг, на свет 1,5 мм2, на розетки 2,5 мм2, варочная панель 4 мм2, духовой шкаф 6 мм2. Номиналы автоматов 10, 16, 20 и 32А соответственно, на розетки тип В, на все остальное тип С. Но возник ряд вопросов:

  1. На лестничной площадке электрики разрешили ставить автомат 40 А. В распределительном щитке должен быть свой вводной автомат? Либо достаточно рубильника? Если должен, то какого номинала?
  2. По какому принципу скомпоновать линии на УЗО? Каждую комнату на свое УЗО или же свет на одно УЗО, розетки комнат на другое и т.п.? В соседних темах также встречал, когда, например, свет зала и розетки спальни ставили на одно УЗО. Нужно ли для санузла/кухни отдельные УЗО либо дифавтомат?
  3. Возможно ли объединить линии? Например, линии в коридор будут вместе с санузлом. И прихожая вместе с кухней.
  4. Розетки на микроволновку (1500 Вт), чайник (2000 Вт), мультиварка (1000 Вт) в одну линию с номиналом до 16 А не укладываются, однако располагаются в одном месте. Можно ли увеличить номинал автомата и сечение кабеля, дабы не вести в одно место 2 линии?
0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

06.04.2015 в 15:41:27

Glueck написал : Знаю, что кабель нужен ВВг

ВВГнг-LS и крайне желательно не первый с рынка, а брендовый (РЭК, КОльчугино)

Glueck написал : варочная панель 4 мм2

6 квадрат под автоматом 32А

Glueck написал : духовой шкаф 6 мм2.

2.5 квадрата под автоматом 16А + обычная "бытовая" розетка на 16А. (как делаете для чайника или СВЧ)

Glueck написал : на розетки тип В, на все остальное тип С.

Ставьте на все тип "В" по умолчанию если есть возможность такие автоматы прикупить.

Glueck написал : В распределительном щитке должен быть свой вводной автомат? Либо достаточно рубильника? Если должен, то какого номинала?

на ваш вкус. Можно и автомат на 40А или выше поставить, или рубильник номиналом не менее 40А

Glueck написал :

  1. По какому принципу скомпоновать линии на УЗО? Каждую комнату на свое УЗО или же свет на одно УЗО, розетки комнат на другое и т.п.? В соседних темах также встречал, когда, например, свет зала и розетки спальни ставили на одно УЗО. Нужно ли для санузла/кухни отдельные УЗО либо дифавтомат?

Как душе угодно. Вопрос творческий.

Glueck написал :

  1. Возможно ли объединить линии? Например, линии в коридор будут вместе с санузлом. И прихожая вместе с кухней.

Если вам так удобно по монтажу или по эксплуатации - пожалуйста, объединяйте.

Glueck написал :

  1. Розетки на микроволновку (1500 Вт), чайник (2000 Вт), мультиварка (1000 Вт) в одну линию с номиналом до 16 А не укладываются, однако располагаются в одном месте. Можно ли увеличить номинал автомата и сечение кабеля, дабы не вести в одно место 2 линии?

Нельзя. Сечение и номинал не трогайте. Если за что-то переживаете - тащите вторую линию. Хотя СВЧ, чайник и мультиварка спокойно и на 1 линии уживутся Чайник - фигня, он работает кратковременно. СВЧ+мультиварка одновременно тоже сомнительно. А если одновременность и будет, то очень непродолжительное время.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.04.2015 в 15:54:06

Solovey написал : Ставьте на все тип "В" по умолчанию если есть возможность такие автоматы прикупить.

Нет смысла ставить везде автоматы B в доме без газа

Glueck написал : Номиналы автоматов 10, 16, 20 и 32А соответственно

20A - вычёркивайте

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

06.04.2015 в 15:54:57

Glueck написал : Номиналы автоматов 10, 16, 20 и 32А

А то что 32А,не имеет селективности с 40А,не смущает?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.04.2015 в 15:57:49

ebf написал : А то что 32А,не имеет селективности с 40А,не смущает?

Селективность - это весьма условное понятие в бытовой проводке

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

06.04.2015 в 15:58:00

ebf написал : А то что 32А,не имеет селективности с 40А,не смущает?

нет конечно. селективность в домашних условиях - это миф

0
Аватар пользователя
STAS_V

Местный

Регистрация: 06.09.2007

Москва

Сообщений: 218

06.04.2015 в 16:00:52

Glueck написал : Знаю, что кабель нужен ВВг, на свет 1,5 мм2, на розетки 2,5 мм2, варочная панель 4 мм2, духовой шкаф 6 мм2. Номиналы автоматов 10, 16, 20 и 32А соответственно, на розетки тип В, на все остальное тип С. Но возник ряд вопросов:

Если сеть 3 фазная - варочная ВВГнг LS 5x4 -автомат 20А. Если сеть 1 фазная - варочная ВВГнг LS 3x6 -автомат 32А На духовку достаточно 3х2.5 автомат 16А. Нужен ли тип В, надо смотреть состояние сети в доме.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

06.04.2015 в 16:00:53

Solovey написал : селективность в домашних условиях - это миф

Ну в общем то, да,как при таких нормах можно её выдержать не понятно.Тогда надо покупать серии изначально,без её поддержки.Дешевле будет

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.04.2015 в 16:04:27

STAS_V написал : Если сеть 3 фазная - варочная ВВГнг LS 5x4 -автомат 20А.

При вводном 40A три фазы уже не дадут

0
Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

06.04.2015 в 17:43:00

ksiman написал : При вводном 40A три фазы уже не дадут

В столице-легко. :a Вот про Когалым- не знаю...

0
Аватар пользователя
STAS_V

Местный

Регистрация: 06.09.2007

Москва

Сообщений: 218

06.04.2015 в 17:55:04

ksiman написал : При вводном 40A три фазы уже не дадут

Точно! Я 40А проглядел:)

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.04.2015 в 17:59:30

Олечка написал : В столице-легко.

Как обосновать необходимость жилой двушке более 15кВт? Просто интересно :)

0
Аватар пользователя
D_A_N

Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

06.04.2015 в 18:03:40

ksiman написал : Нет смысла ставить везде автоматы B в доме без газа

Характеристика расцепителя автомата "В" не зависит от того, есть в доме газ или нет. И правильно сказали, что тип "В" надо по умолчанию ставить, а в домах со старой проводкой - обязательно.

0
Аватар пользователя
D_A_N

Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

06.04.2015 в 18:06:19

STAS_V написал : Если сеть 3 фазная - варочная ВВГнг LS 5x4 -автомат 20А.

Достаточно 5х2,5 и автомат 16А, т.к. это уже 10 кВт.

STAS_V написал : На духовку достаточно 3х2.5 автомат 16А.

Духовки бывают мощностью более 3,5 кВт, а значит 3х4 и автомат 20А.

0
Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

06.04.2015 в 18:41:28

ksiman написал : Как обосновать необходимость жилой двушке более 15кВт? Просто интересно :)

Так ведь есть квартиры со свободной планировкой, там что угодно можно сделать. Например, огромная столовая и две комнаты. Газа нет. И 3ф и 40А на вводе - как бы и не очень много. :flirt