Приветствую знатоков форума! Полистал форум, уяснил много вопросов, однако часть вопросов остались для меня непонятными. Есть 2-комнатная квартира в панельном доме. Хочу заменить всю электрику и установить распределительный щит. Чуть позже сделаю схему квартиры, чтобы было наглядно, пока опишу словесно. Квартира состоит из:
Знаю, что кабель нужен ВВг, на свет 1,5 мм2, на розетки 2,5 мм2, варочная панель 4 мм2, духовой шкаф 6 мм2. Номиналы автоматов 10, 16, 20 и 32А соответственно, на розетки тип В, на все остальное тип С. Но возник ряд вопросов:
06.04.2015 в 15:41:27
Glueck написал : Знаю, что кабель нужен ВВг
ВВГнг-LS и крайне желательно не первый с рынка, а брендовый (РЭК, КОльчугино)
Glueck написал : варочная панель 4 мм2
6 квадрат под автоматом 32А
Glueck написал : духовой шкаф 6 мм2.
2.5 квадрата под автоматом 16А + обычная "бытовая" розетка на 16А. (как делаете для чайника или СВЧ)
Glueck написал : на розетки тип В, на все остальное тип С.
Ставьте на все тип "В" по умолчанию если есть возможность такие автоматы прикупить.
Glueck написал : В распределительном щитке должен быть свой вводной автомат? Либо достаточно рубильника? Если должен, то какого номинала?
на ваш вкус. Можно и автомат на 40А или выше поставить, или рубильник номиналом не менее 40А
Glueck написал :
- По какому принципу скомпоновать линии на УЗО? Каждую комнату на свое УЗО или же свет на одно УЗО, розетки комнат на другое и т.п.? В соседних темах также встречал, когда, например, свет зала и розетки спальни ставили на одно УЗО. Нужно ли для санузла/кухни отдельные УЗО либо дифавтомат?
Как душе угодно. Вопрос творческий.
Glueck написал :
- Возможно ли объединить линии? Например, линии в коридор будут вместе с санузлом. И прихожая вместе с кухней.
Если вам так удобно по монтажу или по эксплуатации - пожалуйста, объединяйте.
Glueck написал :
- Розетки на микроволновку (1500 Вт), чайник (2000 Вт), мультиварка (1000 Вт) в одну линию с номиналом до 16 А не укладываются, однако располагаются в одном месте. Можно ли увеличить номинал автомата и сечение кабеля, дабы не вести в одно место 2 линии?
Нельзя. Сечение и номинал не трогайте. Если за что-то переживаете - тащите вторую линию. Хотя СВЧ, чайник и мультиварка спокойно и на 1 линии уживутся Чайник - фигня, он работает кратковременно. СВЧ+мультиварка одновременно тоже сомнительно. А если одновременность и будет, то очень непродолжительное время.
06.04.2015 в 15:54:57
Glueck написал : Номиналы автоматов 10, 16, 20 и 32А
А то что 32А,не имеет селективности с 40А,не смущает?
06.04.2015 в 15:57:49
ebf написал : А то что 32А,не имеет селективности с 40А,не смущает?
Селективность - это весьма условное понятие в бытовой проводке
06.04.2015 в 15:58:00
ebf написал : А то что 32А,не имеет селективности с 40А,не смущает?
нет конечно. селективность в домашних условиях - это миф
06.04.2015 в 16:00:52
Glueck написал : Знаю, что кабель нужен ВВг, на свет 1,5 мм2, на розетки 2,5 мм2, варочная панель 4 мм2, духовой шкаф 6 мм2. Номиналы автоматов 10, 16, 20 и 32А соответственно, на розетки тип В, на все остальное тип С. Но возник ряд вопросов:
Если сеть 3 фазная - варочная ВВГнг LS 5x4 -автомат 20А. Если сеть 1 фазная - варочная ВВГнг LS 3x6 -автомат 32А На духовку достаточно 3х2.5 автомат 16А. Нужен ли тип В, надо смотреть состояние сети в доме.
06.04.2015 в 16:00:53
Solovey написал : селективность в домашних условиях - это миф
Ну в общем то, да,как при таких нормах можно её выдержать не понятно.Тогда надо покупать серии изначально,без её поддержки.Дешевле будет
06.04.2015 в 16:04:27
STAS_V написал : Если сеть 3 фазная - варочная ВВГнг LS 5x4 -автомат 20А.
При вводном 40A три фазы уже не дадут
06.04.2015 в 17:43:00
ksiman написал : При вводном 40A три фазы уже не дадут
В столице-легко. :a Вот про Когалым- не знаю...
06.04.2015 в 17:55:04
ksiman написал : При вводном 40A три фазы уже не дадут
Точно! Я 40А проглядел:)
06.04.2015 в 17:59:30
Олечка написал : В столице-легко.
Как обосновать необходимость жилой двушке более 15кВт? Просто интересно :)
06.04.2015 в 18:03:40
ksiman написал : Нет смысла ставить везде автоматы B в доме без газа
Характеристика расцепителя автомата "В" не зависит от того, есть в доме газ или нет. И правильно сказали, что тип "В" надо по умолчанию ставить, а в домах со старой проводкой - обязательно.
06.04.2015 в 18:41:28
ksiman написал : Как обосновать необходимость жилой двушке более 15кВт? Просто интересно :)
Так ведь есть квартиры со свободной планировкой, там что угодно можно сделать. Например, огромная столовая и две комнаты. Газа нет. И 3ф и 40А на вводе - как бы и не очень много. :flirt