Всем доброго дня! Уважаемые,кто подключал такой движок и как лучше его подключить ?
13.04.2015 в 15:35:11
Убрать перемычку, переключить обмотки в треугольник, добавить конденсатор 40мкФ/400В и будет работать :)
13.04.2015 в 15:39:34
13.04.2015 в 15:54:45
ksiman написал : Убрать перемычку, переключить обмотки в треугольник, добавить конденсатор 40мкФ/400В и будет работать :)
Стрелками можете показать,что и куда?
13.04.2015 в 17:53:47
ksiman, почему не замыкать с той, что на против?
13.04.2015 в 18:26:41
ksiman, тут ничего "крестить" не надо; в штатном, заводском подключении обмоток все уже перекрещено.
alexii5, сделайте из тех перемычек, что на Вашем фото расположены слева, три "горизонтальные" перемычки. Ну и как сказано:
ksiman написал : добавить конденсатор 40мкФ/400В и будет работать
13.04.2015 в 18:37:40
НЕМЕЦ написал : тут ничего "крестить" не надо; в штатном, заводском подключении обмоток все уже перекрещено.
По всякому бывает, встречал оба варианта
НЕМЕЦ написал : сделайте из тех перемычек, что на Вашем фото расположены слева, три "горизонтальные" перемычки.
Это если замыкатель не сплошной, а составной
А вообще, конечно надо вызванивать обмотки
13.04.2015 в 18:41:00
ksiman написал : По всякому бывает, встречал оба варианта
На шильдике в первом посте есть как треугольник, так и звезда. Значит, точно - уже все готово :)
13.04.2015 в 18:42:02
НЕМЕЦ написал : На шильдике в первом посте есть как треугольник, так и звезда. Значит, точно - уже все готово
Ну если его никто не перебирал - да :)
13.04.2015 в 23:05:46
Ставьте 3 перемычки параллельно и к любым двум подключаете провод с вилкой, к оставшейся перемычке подключаете один конец конденсатора, другой конец к любой из двух идущих в сеть.
14.04.2015 в 09:35:13
Ваш вариант пока не пробовал. Пробовал вот что. Что скажите?
14.04.2015 в 09:43:00
alexii5 написал : Пробовал вот что. Что скажите?
Это неоптимальное подключение, т.к. обмотки на 380В работают в режиме 220В И ёмкость слишком мала. Уберите перемычку и вызвоните все обмотки. Затем подключите их треугольником (по кольцу)
14.04.2015 в 12:58:08
ksiman написал : Это неоптимальное подключение, т.к. обмотки на 380В работают в режиме 220В И ёмкость слишком мала. Уберите перемычку и вызвоните все обмотки. Затем подключите их треугольником (по кольцу)
Второй вариант не подошел,не тянет. Попробую прозвонить... За одно попробую и ваш вариант,ведь у меня верхняя пара не звонится,а с "перекрестиями" она будет задействована.
14.04.2015 в 14:38:08
Черт меня дернул перевернуть "контактную" крышку,и там написано вот что... Я эти новые обозначения понять не могу (стрелочки). Можете по этим "иероглифам" объяснить-что и с чем соединить?