15.04.2015 в 22:28:49
Здравствуйте.
Есть счетчик опломбированный. Из него выходит три фазных провода, каждый из них на отдельный автомат и далее на свою группу розеток и освещения. И также из него выходит два нулевых провода, они закручены на корпус, корпус заземлен. Хочу заменить старые автоматы и добавить еще два автомата. Можно ли поставить одну шину, на нее завести три фазных провода от щитка и уже к этой шине подключить автоматы? И можно ли тоже самое сделать с нулем (убрать его с корпуса и завести два провода на одну шину)?
На фото сейчас 4 автомата, один подключен перемычкой к соседнему. Раньше стоял трехфазный счетчик, но потом его сняли и поставили двухфазный. Поэтому в щиток заведены три фазы.
15.04.2015 в 22:30:52
Из написанного вообще ничего не понял :confused:
15.04.2015 в 22:35:30
Gaara написал : Можно ли поставить одну шину, на нее завести три фазных провода
Если фазы разные - то низзя, бахнет. :)
15.04.2015 в 22:42:26
Хм. Спрошу по-другому. Есть ли разница между такими подключениями автоматов?
15.04.2015 в 22:43:53
BigHarry написал : Если фазы разные - то низзя, бахнет. :)
Фаза одна. Прошу прощения, в тексте написал двухфазный, хотя надо было однофазный.
15.04.2015 в 22:47:36
У Вас на фото счётчик подключен некорректно. Щит занулён после счётчика
15.04.2015 в 22:49:00
haramamburu написал : разницы нет... но есть тонкости..
Какие? Общая нагрузка не изменится, хочу для бойлера и стиральной машины сделать отдельные линии. Плюс в будущем каждый из текущих автоматов заменить на несколько других, разбив на группы (розетки, освещение).
15.04.2015 в 22:50:51
ksiman написал : У Вас на фото счётчик подключен некорректно. Щит занулён после счётчика
А как должно быть? И вообще нужно ли заземление на щит делать?
15.04.2015 в 22:53:38
Gaara написал : А как должно быть? И вообще нужно ли заземление на щит делать?
Щит зануляется непосредственно со стоякового ноля. После счётчика ноль идёт на изолированную от корпуса щита нулевую шину.
15.04.2015 в 22:58:59
Gaara написал : Хм. Спрошу по-другому. Есть ли разница между такими подключениями автоматов?
У вас однофазный счетчик так что шину можно так подключить и развести по линиям
15.04.2015 в 23:01:30
haramamburu написал : типа ослабление одного проводника ведут к перегрузу оставшихся...
А. Ну в данном случае все три провода одного сечения. Будет ли нагрузка распределена равномерно? Тем более если учесть, что на одном автомате подключено грубо говоря несколько лампочек, а большая часть остальных точек подключена через два других провода.
haramamburu написал : по уму - зануляться должно ДО счетчика... а нуль после счетчика на изолированной шинке д.б.
А чем чревато то, что щит занулен после счетчика?
15.04.2015 в 23:05:03
Gaara написал : А чем чревато то, что щит занулен после счетчика?
лишний НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЙ контакт.. сечение зануления меньше фазных.. короче - формально - неправильно, неформально - работать будет
15.04.2015 в 23:06:14
ksiman написал : Щит зануляется непосредственно со стоякового ноля. После счётчика ноль идёт на изолированную от корпуса щита нулевую шину.
Это частный дом, щит заземлен (к щиту приварен металлический прут, который выходит на улицу и дальше в землю). Я так понимаю, что ноль после счетчика нужно сделать изолированным от щита, правильно?