21.04.2015 в 10:24:55
Доброго всем дня!
Буду признателен, если подскажите как правильно подключить Расцепитель максимального напряжения Schneider Electric iMSU A9A26479.
Описание: Выключает питание путем отключения соответствующего аппарата при превышении напряжения фаза - нейтраль (потеря нейтрали).
Напряжение отключения: 255В переменного тока. Защита оборудования от перенапряжений в электросети (обрыв нулевого проводника) Контроль напряжения фаза - нейтраль.
Схема щитка:
Подсоединить его можно как на вводный 1 полюсный автомат, так и на УЗО:
Частный дом, линия воздушная однофазная, столбы новые, бетонные
21.04.2015 в 10:33:37
255В не маловато ли?
21.04.2015 в 10:38:05
В моем случае нет, напряжение всегда примерно 220-223 В
21.04.2015 в 10:42:02
Vit написал : как правильно подключить Расцепитель максимального напряжения
человек-электрик
21.04.2015 в 11:09:38
А можете согласно моей схемы написать к каким клеммам (я их пронумеровал) подключать?
21.04.2015 в 15:09:24
Vit написал : Расцепитель максимального напряжения Schneider Electric iMSU A9A26479.
Кстати, очень хорошее решение. Это Вам не релюшками отключать, а полноценным автоматом на любой ток. Подробнее есть характеристики?
21.04.2015 в 15:19:58
Vit написал : А можете согласно моей схемы написать к каким клеммам (я их пронумеровал) подключать?
К фазе и нулю. Не?
21.04.2015 в 15:27:10
ppkvin написал : Подробнее есть характеристики?
Юрка написал : Коробочка от него у Вас сохранилась? Внутри коробки есть схема.
rip87 написал : К фазе и нулю. Не?
21.04.2015 в 15:29:20
Alarm написал : А у SE с этим как?
На сайте SE есть описание и изображение с коробки. Вроде как и на автомат и на ВДТ можно. Есть ещё с порогом 275В.
21.04.2015 в 15:29:27
rip87 написал : К фазе и нулю. Не?
Да. Причём, со входа автомата, а не с выхода.
21.04.2015 в 15:31:09
Юрка написал : Причём, со входа автомата, а не с выхода.
Не сработает, если к выходу подключить?
21.04.2015 в 15:34:33
Юрка написал : Причём, со входа автомата, а не с выхода
зачем так?
человек-электрик
21.04.2015 в 15:34:49
Юрка написал : В каталоге
К сожалению, есть два минуса: цена негуманная за такую небольшую коробочку - первая попавшаяся - цена 6073.00 руб. / штука Второй минус - клиент уехал на работу, ввод отключился, а автоматического включения нет. А слабо сделать такую же но автовзводом? Вот тогда все релюшки можно выбросить.
21.04.2015 в 15:35:36
rip87, Во-первых питание со входа нарисовано в каталогах. Во-вторых, там сказано, что iMSU не даст включить автомат, пока напряжение не вернётся в норму. А возможно это, если iMSU контролирует входное напряжение.
ppkvin написал : А слабо сделать такую же но автовзводом?
Всё уже сделано. Три прибора описаны в том же каталоге (их имя ARA, RCA, Reflex).
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу