Всем добрый день!
Прошу вашей помощи и советов, а то мозг у самого уже кипит. Начитался уже много всего, но хочется определиться с окончательным решением по планировке щитка.
Имеется однушка в новостройке. Планировка - коридор, санузел, комната, кухня, лоджия. В общем коридоре стоит выключатель нагрузки IEK BH-32 63А и дифавтомат C50А тип S 100мА. Кабель в квартиру заходит 10кв.мм.
По потребителям прикинул так:
1. Санузел Стиральная машинка - одинарная розетка Водонагреватель накопительный - одинарная розетка Одна сдвоенная розетка под фен, бритку и т.п. Свет
2. Коридор Одна сдвоенная розетка на входе под сушилку обуви и т.п. Свет
3. Кухня Электрическая плита - одинарная розетка 32А Холодильник - одинарная розетка Вытяжка - одинарная розетка Две рабочих поверхности - на каждой по одной сдвоенной розетке. В одну их них будет подключаться микроволновка Еще две сдвоенные розетки далеко от раковины Свет
4. Комната Розетки - две-три сдвоенных розетки, одна четверная розетка над ТВ тумбой Свет
5. Лоджия Свет
Собрал щиток в 1-2-3 схема - во вложении спецификация, вид щитка и схема Какие будут замечания и предложения? Уместиться хотелось бы в щиток 2*12
Стоит ли переплачивать за УЗО типа А? Одна штука стоит 5000 руб. Или АС тоже подойдет в моем случае? Дифавтоматы типа А не так дорого стоят.