Sergey63
Sergey63
Новичок

Регистрация: 15.05.2006

Москва

Сообщений: 23

11.05.2015 в 18:07:00

Когда на даче отключают электричество, запускаю бензогенератор. Генератор трехфазный, по 2 квт на фазу. Автоматика водоснабжения, при падении давления, включает однофазный скважинный насос, мощностью 1.5 квт. Из-за большого пускового тока на генераторе срабатывает предохранитель. Посоветуйте, пожалуйста, способ решения проблемы. Слышал, существуют устройства плавного пуска, но я не специалист, не знаю марок и необходимых параметров. Может, есть ещё какие-нибудь способы?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.05.2015 в 20:01:31

На однофазных асинхронных двигателях обычно не применяют устройства плавного пуска Решение - использовать трёхфазный насос, либо однофазный генератор

0
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
Резидент

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

11.05.2015 в 20:07:40

Есть такая автоматика для насосов: http://www.unipump.ru/products/41/142/, проблему она решит, если цена не пугает....

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.05.2015 в 20:10:15

Это уже частотный преобразователь. Дешевле насос поменять...

0
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

11.05.2015 в 20:28:11

ksiman написал : На однофазных асинхронных двигателях не применяют устройства плавного пуска

А почему? Есть же специально для них пускатели, у того же Шнайдера.

0
Sergey63
Sergey63
Новичок

Регистрация: 15.05.2006

Москва

Сообщений: 23

11.05.2015 в 20:54:33

ksiman написал : Это уже частотный преобразователь. Дешевле насос поменять...

А какая примерно цена вопроса? Там насос Грюндфос под штуку баксов...

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.05.2015 в 20:56:08

Sergey63 написал : Там насос Грюндфос под штуку баксов...

:eek: за 1,5кВт насосик?

0
Sergey63
Sergey63
Новичок

Регистрация: 15.05.2006

Москва

Сообщений: 23

11.05.2015 в 20:58:06

Электрик ЦЦ написал : Есть такая автоматика для насосов: http://www.unipump.ru/products/41/142/, проблему она решит, если цена не пугает....

Интересная штука, но не хотелось бы менять принцип работы системы. У меня давление поддерживает 300 литровый ресивер. А этот преобразователь, как я понял, будет включать насос при каждом открытии крана.

0
Sergey63
Sergey63
Новичок

Регистрация: 15.05.2006

Москва

Сообщений: 23

11.05.2015 в 21:00:05

ksiman написал : :eek: за 1,5кВт насосик?

Ага. Забирает с 70 метров, 4 с чем-то куба в час.

0
Sergey63
Sergey63
Новичок

Регистрация: 15.05.2006

Москва

Сообщений: 23

11.05.2015 в 21:06:41

А можно не частоту регулировать, а напряжение? Что-то типа автоматического диммера? Или это пусковой ток не уменьшит?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.05.2015 в 21:09:12

crazy_duck написал : Есть же специально для них пускатели, у того же Шнайдера.

Да, действительно есть - можно попробовать. И стоит недорого (4-5тр за ATS01N112FT)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу