Когда на даче отключают электричество, запускаю бензогенератор. Генератор трехфазный, по 2 квт на фазу. Автоматика водоснабжения, при падении давления, включает однофазный скважинный насос, мощностью 1.5 квт. Из-за большого пускового тока на генераторе срабатывает предохранитель. Посоветуйте, пожалуйста, способ решения проблемы. Слышал, существуют устройства плавного пуска, но я не специалист, не знаю марок и необходимых параметров. Может, есть ещё какие-нибудь способы?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.05.2015 в 20:01:31

На однофазных асинхронных двигателях обычно не применяют устройства плавного пуска Решение - использовать трёхфазный насос, либо однофазный генератор

0
Аватар пользователя
Электрик ЦЦ

Местный

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

11.05.2015 в 20:07:40

Есть такая автоматика для насосов: http://www.unipump.ru/products/41/142/, проблему она решит, если цена не пугает....

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.05.2015 в 20:10:15

Это уже частотный преобразователь. Дешевле насос поменять...

0
Аватар пользователя
crazy_duck

Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

11.05.2015 в 20:28:11

ksiman написал : На однофазных асинхронных двигателях не применяют устройства плавного пуска

А почему? Есть же специально для них пускатели, у того же Шнайдера.

0
Аватар пользователя
Sergey63

Местный

Регистрация: 15.05.2006

Москва

Сообщений: 23

11.05.2015 в 20:54:33

ksiman написал : Это уже частотный преобразователь. Дешевле насос поменять...

А какая примерно цена вопроса? Там насос Грюндфос под штуку баксов...

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.05.2015 в 20:56:08

Sergey63 написал : Там насос Грюндфос под штуку баксов...

:eek: за 1,5кВт насосик?

0
Аватар пользователя
Sergey63

Местный

Регистрация: 15.05.2006

Москва

Сообщений: 23

11.05.2015 в 20:58:06

Электрик ЦЦ написал : Есть такая автоматика для насосов: http://www.unipump.ru/products/41/142/, проблему она решит, если цена не пугает....

Интересная штука, но не хотелось бы менять принцип работы системы. У меня давление поддерживает 300 литровый ресивер. А этот преобразователь, как я понял, будет включать насос при каждом открытии крана.

0
Аватар пользователя
Sergey63

Местный

Регистрация: 15.05.2006

Москва

Сообщений: 23

11.05.2015 в 21:00:05

ksiman написал : :eek: за 1,5кВт насосик?

Ага. Забирает с 70 метров, 4 с чем-то куба в час.

0
Аватар пользователя
Sergey63

Местный

Регистрация: 15.05.2006

Москва

Сообщений: 23

11.05.2015 в 21:06:41

А можно не частоту регулировать, а напряжение? Что-то типа автоматического диммера? Или это пусковой ток не уменьшит?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.05.2015 в 21:09:12

crazy_duck написал : Есть же специально для них пускатели, у того же Шнайдера.

Да, действительно есть - можно попробовать. И стоит недорого (4-5тр за ATS01N112FT)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 112451

11.05.2015 в 21:17:16

Sergey63, номинал АВ на ренераторе? Есть клещи с памятью - пуск ток померять? Если чуть тока не хватает - можно стартовать двигатель через резистор и через несколько секунд резистор шунтировать контактами реле. Но.... 2квт гена - для 1.5 кВт насоса - мало.

0
Аватар пользователя
Sergey63

Местный

Регистрация: 15.05.2006

Москва

Сообщений: 23

11.05.2015 в 21:22:09

ksiman написал : Да, действительно есть - можно попробовать. И стоит недорого (4-5тр за ATS01N112FT)

Похлже, это то, что надо. Спасибо, буду разбираться.

0
Аватар пользователя
Sergey63

Местный

Регистрация: 15.05.2006

Москва

Сообщений: 23

11.05.2015 в 21:28:58

BV написал : Sergey63, номинал АВ на ренераторе? Есть клещи с памятью - пуск ток померять? Если чуть тока не хватает - можно стартовать двигатель через резистор и через несколько секунд резистор шунтировать контактами реле. Но.... 2квт гена - для 1.5 кВт насоса - мало.

Характеристик генератора под рукой нет, насколько помню, кратковременно он 8 квт. на 3 фазы держит. Ток в принципе померять можно. Но хочется всё-таки более простое решение. Резистор наверное мощный нужен и реле времени для шунтирования делать... Это, наверное, только в самом крайнем случае.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12691

11.05.2015 в 21:46:26

Sergey63 написал : .... сколько помню, кратковременно он 8 квт. на 3 фазы держит. Ток в принципе померять можно. ...

Вообще-то, защита на генераторе срабатывать должна через 4-6 сек. Это, обычно, заводом-изготовителем задается ....

0